Eliwell 974 digitalni termoregulator potrebno uputstvo

Forum za frižidere i zamrzivače.

Urednici: goranfri,nike,sim,Honorarac

Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
balika
_
_
Postovi: 22
Pridružen: 15 svi 2009, 23:24
Location: srbija

programirao sam ovako

Post napisao balika » 11 Jun 2009, 13:39

diF 2,HSE 20,LSE-5,Ont 0,OFt 1,don 1,Dof 0,dbi 0,Odo 0,dty nema grejace =2,dit 2 DCt 1 ,doH 0 dEt 40, dSt 8 , dP0 0,dt 0 , imam sanse do sutra ujutru da podesim jer posle toga je opet zauzeta hladnjaca . da liu sam negde pogresio /????????

Avatar
JaroslavBires
___
___
Postovi: 392
Pridružen: 25 Okt 2007, 19:06
Location: Stara Pazova
Specialty: whitegoods
Lokacija: Stara Pazova

Re: Eliwell 974 digitalni termoregulator potrebno uputstvo

Post napisao JaroslavBires » 11 Jun 2009, 23:20

Kako si ti to planirao otapati?
Možda ne znam, al' znam, ko zna! 01ziveli

balika
_
_
Postovi: 22
Pridružen: 15 svi 2009, 23:24
Location: srbija

Re: Eliwell 974 digitalni termoregulator potrebno uputstvo

Post napisao balika » 12 Jun 2009, 13:03

kazu da je prosle godine dobro radila na eliwelu nije povezano nista tamo di bi trebao biti grejac pise defrost a u programu kolko sam shvatio ima mogucnost 3 vrste otapanja dty 0=elektricno otapanje ,, dty=1.toplim gasom(pojasnite mi to jer nema el ventil kao na klimi vec obican na potisnom vodu ) ,,,dty=2 otapanje kad kompresor ne radi .molim za savet kako da resim problemda to radi kako trreba.

Avatar
goranfri
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 1581
Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
Location: Beograd
Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc
Specialty: whitegoods
Lokacija: Beograd

Re: Eliwell 974 digitalni termoregulator potrebno uputstvo

Post napisao goranfri » 13 Jun 2009, 13:21

Moraces da nadjes nekog ko zna da ti pregleda celu semu komore,prepravi sta treba i zatim poveze taj Elivel.
To ti je drugarski savet , jer koliko vidim ti to nisi nikada radio i samo ces da se grdno namucis i puno vremena potrosis.

Avatar
frigoservisbata
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 486
Pridružen: 11 Jun 2009, 14:42
Location: Vrsac

Re: Eliwell 974 digitalni termoregulator potrebno uputstvo

Post napisao frigoservisbata » 13 Jun 2009, 20:21

balika je napisao:kazu da je prosle godine dobro radila na eliwelu nije povezano nista tamo di bi trebao biti grejac pise defrost a u programu kolko sam shvatio ima mogucnost 3 vrste otapanja dty 0=elektricno otapanje ,, dty=1.toplim gasom(pojasnite mi to jer nema el ventil kao na klimi vec obican na potisnom vodu ) ,,,dty=2 otapanje kad kompresor ne radi .molim za savet kako da resim problemda to radi kako trreba.
Ako ima ventil na potisu,to mu je otapanje toplim gasom..Moj ti je savet posto nisi frigomehanicar da nadjes nekog frigomehanicara da ti to rastumaci(mislim na frigo instalaciju)i podesi taj eliwell..ili uslikaj nam malo instalaciju pa da pokusamo da resimo...:)
Bolje je biti malo lud, nego malo pametan.

balika
_
_
Postovi: 22
Pridružen: 15 svi 2009, 23:24
Location: srbija

Re: Eliwell 974 digitalni termoregulator potrebno uputstvo

Post napisao balika » 14 Jun 2009, 00:42

m,islim da nije sramota nesto ne znati, mozda je sramota misliti da znati a u stvari ne znati, da uslikam nemam cime svorc sam ki crkveni mis kako sam opisao ostao sam bez posla a sitnom frigotehnikom se bavim 10ak godina pa mi je princip rada rashlade poznat(frisider zamrzivaz )pa cu pokusati jos jedanput da objasnim uredjaj .hermeticki kompresor sa dva ventilatora na kondenzatoru na red sa potisa el.ventil koji dobija napon samo kad kompresor radi na isparivacu nema el grejac samo sondu i dva ventilatora u komori postoji jos jedna sonda( prostorna) problem je sto se isparivac zaledi i bude djomba leda a unutra je 8-9 stepeni kazu da treba biti od -2 do 3 stepeni na eliwelu nije vezano nista u kleme di treba biti vezan grejac ..vec samo kompresor ventilatori isparivaca i dve sonde ,,,grejaca nema kako moze el. ventil sa dve cevi da otopi isparivac odakle treba i kad da dobije napon kad je vezan na jednu fazu od kompresora eliwel sam programirao po tabeli koju sam vec napisao.

Avatar
goranfri
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 1581
Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
Location: Beograd
Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc
Specialty: whitegoods
Lokacija: Beograd

Re: Eliwell 974 digitalni termoregulator potrebno uputstvo

Post napisao goranfri » 14 Jun 2009, 12:38

Taj elektro magnetni ventil je vezan sa kompresorom i tako treba.
Ventilatorima unutra treba da komanduje 974,ako nema grejace onda nije ni trebao 974 vec neki drugi sa jednom sondom.
Ta komora ne iskljucuje ili je mali isparivac a unos tople robe veliki , ili nije dobro povezana struja.
Sve to mora da se vidi na licu mesta. Tesko je ovako da ti pomognemo.

Avatar
JaroslavBires
___
___
Postovi: 392
Pridružen: 25 Okt 2007, 19:06
Location: Stara Pazova
Specialty: whitegoods
Lokacija: Stara Pazova

Re: Eliwell 974 digitalni termoregulator potrebno uputstvo

Post napisao JaroslavBires » 14 Jun 2009, 13:16

Imaš klasičnu instalaciju za plusni režim, stim što imaš povećanu vlagu u komori, bilo otvaranjem vrata bilo unosom robe!
Sve i da je sistem pravilno dimenzionisan i podešen, već preko 2mm inja na isparivaču je izolator i nema hlađenja!
Osnovni problem kod tebe je led tj otapanje isparivača!
Može se, pošto je plusna komora, otapanje vršiti i vodom (dve ili tri cevi unutar a iznad isparivača, bušene sa 3-4mm na razmaku od oko 2cm), stim da će neko biti zadužen da po potrebi pusti i zatvori vodu, ili postaviš magnetni ventil i komanduješ mu Elivelom!
Druga mogućnost ti je da ubaciš grejače u isparivač i komanduješ Elivelom!
Treća i najsloženija varijanta ti je da najbliže potisu kompresora postaviš magnetni ventil i bajpas iliti obilaznu liniju i povežeš između termoekspanzionog ventila i isparivača. Ispoštuješ potisnu debljinu cevi! I komanduješ Elivelom, otapanje hot-gasom! Ajde da već :pivopije: :lala:
Možda ne znam, al' znam, ko zna! 01ziveli

balika
_
_
Postovi: 22
Pridružen: 15 svi 2009, 23:24
Location: srbija

Re: Eliwell 974 digitalni termoregulator potrebno uputstvo

Post napisao balika » 21 Jun 2009, 11:01

sta bih dobio ako bi sondu u prostoriji zalepio za crevo kondenzata ?

Mega Elektro SU
_
_
Postovi: 102
Pridružen: 12 Dec 2008, 22:06
Location: subotica
Warranty service: LG Galanz Vivax
Contact person: Robert

Re: Eliwell 974 digitalni termoregulator potrebno uputstvo

Post napisao Mega Elektro SU » 21 Jun 2009, 15:11

stim neces dobiti nista. najbilje ti je da stavis grejace i da zavrsis taj posao. ovako se samo mucis...

balika
_
_
Postovi: 22
Pridružen: 15 svi 2009, 23:24
Location: srbija

Re: Eliwell 974 digitalni termoregulator potrebno uputstvo

Post napisao balika » 22 Jun 2009, 21:31

{drugari )? hvala na pomoci .taman sam skupio informacije a vlasnici te klanice pozvali servis . sta ako ni oni ne ugrade grejac za otapanje i sve to proradi znaci cuvali ste znanje za sebe ,,,kao da je moje prezivljavanje u ovoj (demokratskoj )drzavi neka konkurencija vama serviserima nisam pametan izvinjavavam se..............

Avatar
goranfri
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 1581
Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
Location: Beograd
Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc
Specialty: whitegoods
Lokacija: Beograd

Re: Eliwell 974 digitalni termoregulator potrebno uputstvo

Post napisao goranfri » 23 Jun 2009, 20:27

Naravno da nece ugraditi grejac i proradice sve ako znaju da pravilno povezu el. instalaciju i podese termostat.

Avatar
frigo
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 450
Pridružen: 29 Jan 2008, 02:58
Location: Odžaci - Ljubljana - Domzale -Vir
Warranty service: Carrier...
Contact person: Dragan Antic
Phone number: 0038670501511
Specialty: whitegoods
Lokacija: Odžaci - Ljubljana
Kontakt:

Re: Eliwell 974 digitalni termoregulator potrebno uputstvo

Post napisao frigo » 23 Jun 2009, 23:25

aj i ja da dodam koju rec na ovu temu...
sto se tice + komora, moze da se poveca diferencija na eliwelu od 4-6 stepeni tj. iskljucuje +2-+4 a ukljucuje +6-+8 a isparivacke ventilatore podesiti da rade i kad stane kompresor, moze tako da radi bez problema uz obavezno 1 mesecno iskljucivanje i otapanje skroz. Jedino validno otapanje je grejacima, a tu treba ograniciti temperaturom i vremenski ukljucenje grejaca, vrucim gasom samo kod manjih komora jedino ako se izbaci exspanzioni ventil i risiver i stavi kapilara i da aktivira otapanje svaki put kad pali kompresor i to vremenski 2-4min vremenskim relejim, ko sto rade stare dobre Soko rashl.vitrine...
Inace namestiti hladnjacu i podesavanje eliwela nije neka mudrost samo trazi vreme i znanje naravno treba znati staje sta u opcijama za podesavanje i nije uopste problem podesiti...
Balika bez sekiracije ako ti treba prevedeno uputstvo ako ti treba vici Skypeom cu ti poslati...
Prijatelj je najveće bogatstvo u životu.

dzo_maki
_
_
Postovi: 13
Pridružen: 15 svi 2009, 19:06
Location: Pozega

Re: Eliwell 974 digitalni termoregulator potrebno uputstvo

Post napisao dzo_maki » 04 Jul 2009, 21:07

Ja da se izvinim sto nisam propratio temu do kraja i odgovorio na par pitanja pa evo.Da,postavljam uticnice,prekidace,kompresore,pratecu opremu ali nisam nikada imao priliku da stelujem ono sto kvazi majstori nasteluju a posle toga vise nemaju vremena da se pojave na istom mestu a proracun mi je trebao da bih mogao da uporedim opremu.
Pozdrav za sve majstore dobre volje raspolozene da podele iskustva

balika
_
_
Postovi: 22
Pridružen: 15 svi 2009, 23:24
Location: srbija

reseno resiliu kolege

Post napisao balika » 20 Jul 2009, 20:50

ventilatori isparivaca rade kao zmigavac na kolima u intervalima od po 10 sekundi i ne ledi vise isparivac.

Avatar
Ledolomac
_
_
Postovi: 20
Pridružen: 14 Avg 2009, 20:38
Location: Samac
Contact person: Zoran

Re: Eliwell 974 digitalni termoregulator potrebno uputstvo

Post napisao Ledolomac » 22 Avg 2009, 22:35

Evo u prevedeno upustvo za Elivell 974.
- Moj ti je savjet da ugradis grijace jer je to najbolje za sam rad komore i uz dobro nastiman elivell isparivac se nemoze zalediti. Ako budes imao nekih nedoumica slobodno mi se obrati preko skype/a.
Prilog
Eliwell ID974.doc
(101.5 KiB) Preuzeto 601 put.

Avatar
goranfri
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 1581
Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
Location: Beograd
Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc
Specialty: whitegoods
Lokacija: Beograd

Re: Eliwell 974 digitalni termoregulator potrebno uputstvo

Post napisao goranfri » 24 Avg 2009, 03:15

Za plusni režim rada grejaci nisu potrebni.

Avatar
Ledolomac
_
_
Postovi: 20
Pridružen: 14 Avg 2009, 20:38
Location: Samac
Contact person: Zoran

Re: Eliwell 974 digitalni termoregulator potrebno uputstvo

Post napisao Ledolomac » 24 Avg 2009, 21:37

goranfri je napisao:Za plusni režim rada grejaci nisu potrebni.
:shock: :shock: :shock: lolzi lolzi

Ali ako sam dobro razumeo komora se cesto otvara i ubacuje se topla roba sto znaci veliku kolicinu kondezacije.
Rezultat cega je veca kolicina leda na isprivacu. I posto vec ugradjen Elivell 974 , ubaciti grijace je najjednostavnije i najlakse. i nece vise biti problema sa ZALEDJAVANJEM ISPARIVACA. :deda:

balika
_
_
Postovi: 22
Pridružen: 15 svi 2009, 23:24
Location: srbija

Re: Eliwell 974 digitalni termoregulator potrebno uputstvo

Post napisao balika » 05 Sep 2009, 22:38

veliko hvala svim ljudima dobre volje i serviserima sa visegodisnjim iskustvom ja samo pokusavam da opstanem u ovom drustvu . mogu li da racunam na vasu logisticku podrsku ?

Avatar
kisko
Preminuo
Postovi: 2054
Pridružen: 12 Jun 2007, 01:51
Location: Kovilj-na kraj sveta
Specialty: tv-multimedia
Lokacija: Kovilj-Novi sad

Re: Eliwell 974 digitalni termoregulator potrebno uputstvo

Post napisao kisko » 06 Sep 2009, 02:02

balika je napisao:veliko hvala svim ljudima dobre volje i serviserima sa visegodisnjim iskustvom ja samo pokusavam da opstanem u ovom drustvu . mogu li da racunam na vasu logisticku podrsku ?
Pa mislim da si kroz sve ove odgovore u ovoj jednoj temi ujedno i dobio odgovor na to pitanje :lala:
uvek ima nesto interesantno

Zaključano
  • Slične teme
    Odgovori
    Pregledano
    Zadnji post

Natrag na “FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI”