Pozdrav društvo ugradio sam klimu iz naslova ali nece da greje, tj. duva mlak vazduh. Stavio sam 3m cevi po pravilu vakumirano 15.min pusteno u rad ali ventil na usisu je vreo a na potisu skoro da nije ni mlak. Pomislio sam da nije negde se cev prelomila ali nije skinuo sam sve i proverio. Užasno mi neprijatno sto nemogu da rešim problem i bio bih vam zahvalan da mi pomognete. Freon je R32.

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2896
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: Gree GWH12AFC K6DNA1D/I 12000btu (nova slabo greje)

Post napisao nike » 14 Dec 2020, 22:06

Tko je to ugrađivao? Profesionalac ili ti?
Izmjeri temperaturu zraka na ulazu i na izlazu iz klime pa postavi ovdje.
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV

Avatar
sim
gxu
gxu
Postovi: 1114
Pridružen: 09 Jul 2009, 21:43
Location: Krusevac
Warranty service: Bela tehnika
Contact person: Ivan
Phone number: 0038162303936
Specialty: whitegoods

Re: Gree GWH12AFC K6DNA1D/I 12000btu (nova slabo greje)

Post napisao sim » 15 Dec 2020, 00:16

Da li si otvorio oba ventila do kraja?
SIMkom

mrle88
_
_
Postovi: 6
Pridružen: 25 Jun 2012, 02:46
Location: Beograd

Re: Gree GWH12AFC K6DNA1D/I 12000btu (nova slabo greje)

Post napisao mrle88 » 16 Dec 2020, 18:35

nike je napisao:
14 Dec 2020, 22:06
Tko je to ugrađivao? Profesionalac ili ti?
Izmjeri temperaturu zraka na ulazu i na izlazu iz klime pa postavi ovdje.
Temperatura na ulazu 17.6c⁰ u klimu na izduvu 26.4c⁰. Zaboravio sam da napisem pardon. Proverio oba ventila su otvorena. Struju proverio 240v probao na drugoj uticnici gde ima 223v isto se ponaša. Ugradio sam ove sezone preko 30. ovakvih klima ni sa jednom nije bilo problema. Uz nju se i dobije 3m instalacije i kablovi koje sam iskoristio za ugradnju nisam kupovao pa da posumnjam da nije nesto bilo u cevima.

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2896
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: Gree GWH12AFC K6DNA1D/I 12000btu (nova slabo greje)

Post napisao nike » 16 Dec 2020, 19:52

Sljedeće šta možeš je rekuperirati plin i ponovo napuniti na vagu! Nakon toga dijagnoza!
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV

mrle88
_
_
Postovi: 6
Pridružen: 25 Jun 2012, 02:46
Location: Beograd

Re: Gree GWH12AFC K6DNA1D/I 12000btu (nova slabo greje)

Post napisao mrle88 » 16 Dec 2020, 23:12

Hvala na sugestijama, u ponedeljak dolaze kući pa cu ici da vidim sta mogu da uradim. Ali mi prosto neverovatno da nova klima moze praviti problem. Najviše me buni to sto je deblja cev vrela a druga nije ni mlaka...

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2896
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: Gree GWH12AFC K6DNA1D/I 12000btu (nova slabo greje)

Post napisao nike » 17 Dec 2020, 09:43

Cijev na ulazu u unutarnju (deblja) mora biti preko 80°C. Na izlazu (tanka) treba biti nešto iznad temperature prostora.
Razlika ulaz-izlaz zraka u unutarnju iznad 18°K Po ovome šta pišeš ili je nedostatak plina, inverter na niskom broju okretaja ili je začepljenje.
Rekuperiraj i napuni na vagu pa češ eliminirati jedan x..
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV

obodin
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 64
Pridružen: 02 Apr 2016, 23:39
Location: Trilj
Warranty service: Sinclair, Mitsubishi, Gree, Azuri
Contact person: Pave
Specialty: whitegoods

Re: Gree GWH12AFC K6DNA1D/I 12000btu (nova slabo greje)

Post napisao obodin » 28 Dec 2020, 20:45

Baci oko na cijev na izlazu iz kompresora, da se nije sažuljala

vasicmi
_
_
Postovi: 24
Pridružen: 01 Okt 2008, 18:15
Location: Srbija.Nis
Warranty service: VOX,VIVAX,TCL,TESLA
Contact person: Milenko Vasic

Re: Gree GWH12AFC K6DNA1D/I 12000btu (nova slabo greje)

Post napisao vasicmi » 06 Jan 2022, 12:00

Imao sam sličan problem i dolaskom novog daljinca iz Kine klima greje puno bolje ali u 1,2 i 3 brzini ispod potrebnih parametara.

mrle88
_
_
Postovi: 6
Pridružen: 25 Jun 2012, 02:46
Location: Beograd

Re: Gree GWH12AFC K6DNA1D/I 12000btu (nova slabo greje)

Post napisao mrle88 » 24 Apr 2023, 22:21

Izvinjavam se svima skroz sam zaboravio da nisam ovde napisao da je problem resen, dobili smo novi daljinski i sve radi kako treba.