KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE ODUSTAO
Urednici: goranfri,nike,Honorarac,sim
Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
-
- bela tehnika
- Postovi: 15
- Pridružen: 04 Dec 2012, 10:58
- Location: hrvatska
- Specialty: whitegoods
KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE ODUSTAO
Poštovani,
klima se normalno uključi daljinskim upravljačem na hlađenje i radi u redu međutim kada se prebaci na grijanje unutarnja jedinica vrti ventilator ali se vanjska jedinica ne pokreće. S obzirom da mi je vanjska jedinica na velikoj visini mjerio sam samo na unutarnjoj jedinici i utvrdio da se kabelom komunikacije šalje napon vanjskoj jedinici. Dali treba tražiti problem u unutarnjoj elektronici i li u vanjskoj jedinici i dali je netko imao sličan slučaj?
klima se normalno uključi daljinskim upravljačem na hlađenje i radi u redu međutim kada se prebaci na grijanje unutarnja jedinica vrti ventilator ali se vanjska jedinica ne pokreće. S obzirom da mi je vanjska jedinica na velikoj visini mjerio sam samo na unutarnjoj jedinici i utvrdio da se kabelom komunikacije šalje napon vanjskoj jedinici. Dali treba tražiti problem u unutarnjoj elektronici i li u vanjskoj jedinici i dali je netko imao sličan slučaj?
- dodig
- bela tehnika
- Postovi: 219
- Pridružen: 09 Jul 2009, 13:06
- Location: Mostar-Međugorje
- Warranty service: gorenje
- Contact person: ivan
- Phone number: 0038736650852
- Specialty: distribution
- Lokacija: DODIG IVAN VESELKO Ulica Majke Terezije br 18 Međugorje
Re: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE
Pogledaj četverokr...ventil da nije zaglavio
-
- bela tehnika
- Postovi: 15
- Pridružen: 04 Dec 2012, 10:58
- Location: hrvatska
- Specialty: whitegoods
Re: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE
Mislim da nije on u pitanju jer se vanjski uređaj uopće ne pokreće. Dakle kao da ne dobije nalog od unutarnje jedinice.
- vlatkocopa
- gx
- Postovi: 3021
- Pridružen: 04 Jun 2008, 22:41
- Location: Makedonija-Kumanovo
- Contact person: Vlado
- Phone number: 0038931420808
- Specialty: tv
Re: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE
A kako bi dobio nalog za grejanje ako je cetvorokraki ventil zaglavjen?
Mislim da u svakom slucaju pozovete kvalitetnog Frigo majstora.
Pozdrav
Mislim da u svakom slucaju pozovete kvalitetnog Frigo majstora.
Pozdrav
Za sjaj u očima, rumenilo u licu i lepršav hod - koristite kozmetiku -Šljivovica a moze i domaca jabukovaca ..:))
- frigoservisbata
- bela tehnika
- Postovi: 486
- Pridružen: 11 Jun 2009, 14:42
- Location: Vrsac
Re: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE
Na grejanju ne bi smeo da duva ventilator dok ne postigne odredjenu temperaturu gasa..tu treba proveriti kako je i sta sa sondama,plocom itd.Ma da trebalo bi da izbaci i neku gresku posle odredjenog vremena....
Bolje je biti malo lud, nego malo pametan.
- nike
- gxu
- Postovi: 2896
- Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
- Location: Split HR
- Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
- Contact person: NIKE
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Split, HR
Re: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE
Kao što kolega Bata kaže ventilator se nema šta vrtiti (može minimalnom brzinom smo radi monitoringa temperature) u grijanju dok se izmjenjivač ne zagrije na potrebnu temperaturu. Ili je neispravan daljinski ili je elektronika u klimi, a može biti i sonda unutarnjeg izmjenjivača ili unutarnjeg zraka. Probaj sa dugmetom za ručni start pokrenuti klimu. Trebala bi startati u grijanje ovisno o sobnoj temperaturi!
Ako je pokušavaš upalit na današnjim vanjskim temperaturama od 20-ak °C onda to isto može biti uzrok da ne radi.
Ako je pokušavaš upalit na današnjim vanjskim temperaturama od 20-ak °C onda to isto može biti uzrok da ne radi.
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV
- nike
- gxu
- Postovi: 2896
- Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
- Location: Split HR
- Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
- Contact person: NIKE
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Split, HR
Re: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE
Kolega, četveroputni ventil je izvršni element koji ne šalje nikakvu povratnu informaciju, pa prema tome, ne može ni spriječiti da se ne izvrši nalog za grijanje.vlatkocopa je napisao:A kako bi dobio nalog za grejanje ako je cetvorokraki ventil zaglavjen?
U tom slučaju kompresor će se uključiti, ventilator vanjske će se uključiti, klima će hladiti umjesto grijati, a ventilator unutarnje će sporo vrtiti i čekati će se porast temperature izmjenjivača iznad zadane vrijednost od 40-ak i kusur °C da ventilator krene zadanom brzinom.
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV
- sim
- gxu
- Postovi: 1117
- Pridružen: 09 Jul 2009, 21:43
- Location: Krusevac
- Warranty service: Bela tehnika
- Contact person: Ivan
- Phone number: 0038162303936
- Specialty: whitegoods
Re: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE
,, utvrdio da se kabelom komunikacije šalje napon vanjskoj jedinici''
,, vanjski uređaj ne dobije nalog od unutarnje jedinice' '
Sta si ovim hteo reci?
,, vanjski uređaj ne dobije nalog od unutarnje jedinice' '
Sta si ovim hteo reci?
SIMkom
-
- bela tehnika
- Postovi: 15
- Pridružen: 04 Dec 2012, 10:58
- Location: hrvatska
- Specialty: whitegoods
Re: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE
Na kontaktima unutarnje jedinice 1 i 2 koji su kabelom veze spojeni sa vanjskom jedinicom prisutan je napon 230V kada se uređaj uključi na grijanje. Mjerio sam i na kontaktima 3 i 4 i tu je prisutan istosmjerni napon koji varira ( ne znam koliki mora biti a ako nisam zaboravio mislim da je bio u rasponu od cca 18 do 35 V). Ponavljam da mi je čudno što uređaj vrti ventilator unutarnje jedinice iako je dan nalog za grijanje. Najviše sumnjam na elektroniku unutarnje jedinice.
- sim
- gxu
- Postovi: 1117
- Pridružen: 09 Jul 2009, 21:43
- Location: Krusevac
- Warranty service: Bela tehnika
- Contact person: Ivan
- Phone number: 0038162303936
- Specialty: whitegoods
Re: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE
Posto je to inverter klima,
to sto imas na 1 i 2 kontaktima 230v to je ok.
To je samo napajanje unutrasnje / spoljasnje jedinice.
Taj jednosmerni napon koji meris ti slabo sta moze reci jer tim naponom ili impulsima "komuniciraju" unutrasnja i spoljasnja elektronika.
Ako si majstor onda unimer u sake i meri i pisi sta si izmerio.
Pocni od sondi. Ima ih 5. Na samoj spoljasnjoj ploci ima led indikacija 2 ili tri ledice i legenda sta one znace.
Ako ti je ovo komplikovano ili nemas dovoljnog znanja onda pozovi majstora jer ce ti tako biti jeftinije.
to sto imas na 1 i 2 kontaktima 230v to je ok.
To je samo napajanje unutrasnje / spoljasnje jedinice.
Taj jednosmerni napon koji meris ti slabo sta moze reci jer tim naponom ili impulsima "komuniciraju" unutrasnja i spoljasnja elektronika.
Ako si majstor onda unimer u sake i meri i pisi sta si izmerio.
Pocni od sondi. Ima ih 5. Na samoj spoljasnjoj ploci ima led indikacija 2 ili tri ledice i legenda sta one znace.
Ako ti je ovo komplikovano ili nemas dovoljnog znanja onda pozovi majstora jer ce ti tako biti jeftinije.
SIMkom
-
- bela tehnika
- Postovi: 15
- Pridružen: 04 Dec 2012, 10:58
- Location: hrvatska
- Specialty: whitegoods
Re: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE
Ima li netko mogućnost nabaviti elektonike za unutrašnju jedinicu navedenog modela i za koju cijenu. Naš dosadašnji dobavljač dijelova za LG nam je mailom javio da navedeni dijelovi više nisu isporučivi od strane LG-a.
- frigoservisbata
- bela tehnika
- Postovi: 486
- Pridružen: 11 Jun 2009, 14:42
- Location: Vrsac
Re: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE
Druze,da li si pogledao nesto od navedenih stvari sto ti je receno?Kako stoji situacija sa sondama?Elektronika crkava,ali ne bas cesto,pre ce biti nesto drugo.Ako nemas znanja,pozovi nekog servisera ko se razume u te stvari.
Bolje je biti malo lud, nego malo pametan.
- sim
- gxu
- Postovi: 1117
- Pridružen: 09 Jul 2009, 21:43
- Location: Krusevac
- Warranty service: Bela tehnika
- Contact person: Ivan
- Phone number: 0038162303936
- Specialty: whitegoods
Re: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE
Kako si utvrdio da je neispravna elekrtonika na unutrasnjoj jedinici?
SIMkom
-
- Slične teme
- Odgovori
- Pregledano
- Zadnji post
-
-
Klima NEO ACS-HH12LIH EUR, NE GRIJE, PALI SE LAMPICA TIMERA
napisao Jasmin00 » 19 Okt 2023, 18:45 » u KLIMA UREĐAJI - 6 Odgovori
- 308 Pregledano
-
Zadnji post napisao sim
22 Okt 2023, 00:07
-
-
- 21 Odgovori
- 6902 Pregledano
-
Zadnji post napisao ledinci
19 Jun 2017, 21:26
-
- 4 Odgovori
- 1173 Pregledano
-
Zadnji post napisao nikolaj
03 Sep 2023, 17:11
-
- 4 Odgovori
- 1130 Pregledano
-
Zadnji post napisao sim
21 Okt 2020, 12:55
-
- 11 Odgovori
- 2378 Pregledano
-
Zadnji post napisao nike
30 Jul 2017, 08:27
-
- 4 Odgovori
- 1414 Pregledano
-
Zadnji post napisao Stipa889
31 Avg 2018, 10:04
-
- 22 Odgovori
- 14104 Pregledano
-
Zadnji post napisao Soko
10 Jun 2014, 09:41