mixmax77
_
_
Postovi: 26
Pridružen: 08 svi 2017, 22:09
Location: Vlajkovac
Specialty: automotive

Re: Grejanje na klima uređaj - Centralno grejanje i proračuni

Post napisao mixmax77 » 09 svi 2017, 21:25

Uvek tako podesim nocnu temperaturu prostorija, sto se tice te mideje evo specifikacije:

Tip: Full Dc Inverter
Energetska klasa: A++ / A+++
Btu: 18000
Kapacitet hlađenja (kW): 5,3 (1,82-6,13
Kapacitet grejanja (kW): 5,6 (1,38-6,74)
Rashladni gas: R410A
Priključak el. energije hlađenje (W): 140-2360
Priključak el. energije grejanje (W): 200-2410
SEER (W): 6,7
SCOP (W): 4,4

Avatar
fanzo
Site Admin
Site Admin
Postovi: 15855
Pridružen: 02 Avg 2006, 06:41
Location: Bački Petrovac, Srbija
Phone number: 0038121781575
Specialty: tv-multimedia
Lokacija: Bački Petrovac

Re: Grejanje na klima uređaj - Centralno grejanje i proračuni

Post napisao fanzo » 09 svi 2017, 21:28

Do kolikog minusa može da greje? Nisi napisao.
Svakodnevno usavršavanje je bolje od zakasnelog savršenstva

mixmax77
_
_
Postovi: 26
Pridružen: 08 svi 2017, 22:09
Location: Vlajkovac
Specialty: automotive

Re: Grejanje na klima uređaj - Centralno grejanje i proračuni

Post napisao mixmax77 » 09 svi 2017, 21:37

Izvini, do -20C, cena joj je 80k.

zoranpetrovic
_
_
Postovi: 78
Pridružen: 06 Okt 2015, 12:22
Location: SRBIJA

Re: Grejanje na klima uređaj - Centralno grejanje i proračuni

Post napisao zoranpetrovic » 09 svi 2017, 23:06

Pusti ti te specifikacije i brojeve.Sve to na papiru lepo deluje ali pogledaj i druge proizvodjace i cene uredjaja u velicini 18 BTU.Svi ozbiljni proizvodjaci za tu velicinu uredjaja imaju mnogo vise cene a to nije slucajno.Bolje ti za taj novac kupi nekog renomiranog proizvodjaca i to u velicini 12 BTU i dobices isto,odnosno i vise.
Papir trpi sve a Kinezi pisu svasta.Dosta ima kritika na rad klime Midea u rezimu grejanja,veliki pad kapaciteta,problemi sa odmrzavanjem vanjske jedinice( defrost),

Avatar
fanzo
Site Admin
Site Admin
Postovi: 15855
Pridružen: 02 Avg 2006, 06:41
Location: Bački Petrovac, Srbija
Phone number: 0038121781575
Specialty: tv-multimedia
Lokacija: Bački Petrovac

Re: Grejanje na klima uređaj - Centralno grejanje i proračuni

Post napisao fanzo » 10 svi 2017, 03:08

Da, apsolutno se slažem sa ovime iz prethodnog posta, osim zadnje rečenice u koju ne ulazim, jer nisam u toku, a tiče se iskustava potrošača.
Dok ne dobiješ neke bolje informacije, porazmisli o onome šta sam ti napisao do sada.
Svakodnevno usavršavanje je bolje od zakasnelog savršenstva

mixmax77
_
_
Postovi: 26
Pridružen: 08 svi 2017, 22:09
Location: Vlajkovac
Specialty: automotive

Re: Grejanje na klima uređaj - Centralno grejanje i proračuni

Post napisao mixmax77 » 10 svi 2017, 07:31

OK zoranpetrovic i fanzo, koju drugu klimu predlazete? Hteo bih 18-cu kako bih iskljucio TA peci kao dopunu, kakva su iskustva sa DAIKIN FTXB50C/RXB50C DC INVERTER, 18000 BTU?

mixmax77
_
_
Postovi: 26
Pridružen: 08 svi 2017, 22:09
Location: Vlajkovac
Specialty: automotive

Re: Grejanje na klima uređaj - Centralno grejanje i proračuni

Post napisao mixmax77 » 10 svi 2017, 07:33

Evo specifikacije za DAIKIN FTXB50C/RXB50C DC INVERTER, 18000 BTU:

Tip Split sistem
Energetska klasa (h/g) A+ / A+
Gas R410A
Boja Bela
Nivo buke •Zvučni pritisak, hlađenje (un. jed./sp. Jed.): 44/40/38/35/32dB(A) / 51dB(A) •Zvučni pritisak, grejanje (un. jed./sp. Jed.): 44/40/38/35/32dB(A) / 51dB(A)
Dimenzije •Unutrašnja jedinica (ŠxVxD): 1065x310x228mm •Spoljašnja jedinica (ŠxVxD): 855x753x328mm
Vrsta Inverter
Kapacitet hlađenja •Kapacitet hlađenja, BTU: 18.700 (5600 – 21200BTU) •Kapacitet hlađenja, kW: 5,48 (1.63 – 6.20kW)
Kapacitet grejanja •Kapacitet grejanja, BTU: 19200 (4000 – 22500BTU) •Kapacitet grejanja, kW: 5,62 kW (1.17 – 6.60kW)
Protok vazduha •Protok vazduha na unutrašnjoj jedinici (super brz./najveća/srednja/min. brzina/tihi rad), hlađenje: 982/900/799/709/637 m3/h •Protok vazduha na unutrašnjoj jedinici (najveća/srednja/min. brzina/tihi rad), grejanje: •982/900/799/709/637 m3/h
E.E.R. hlađenje SEER: 5,93
C.O.P. grejanje SCOP: 4,27
Težina (Kg) Unutrašnja jedinica: 14.0 kg Spoljašnja jedinica: 44.0 kg

zoranpetrovic
_
_
Postovi: 78
Pridružen: 06 Okt 2015, 12:22
Location: SRBIJA

Re: Grejanje na klima uređaj - Centralno grejanje i proračuni

Post napisao zoranpetrovic » 10 svi 2017, 14:11

Mislim da gresis sto se tice velicine uredjaja.Tvoj stan od 60 m2,nije jedna jedinstvena celina i zbog toga je bolje da ides na varijantu dva manja uredjaja za taj novac.Imas u ponudi vrlo pristupacnu klimu Fujitsu 09 btu ,model LLCC.Mnogo je bolje grejati s' dve manje klime,nego sa jednom velikom.
Klime u velicini 18 BTU koje dobro drze kapacitet kada je napolju hladno,kostaju minimalno 1000 Evra pa navise.Ako vec gledas te specifikacije obrati paznju na podatak, pdesign i koja je njegova vrednost na - 7 C.

mixmax77
_
_
Postovi: 26
Pridružen: 08 svi 2017, 22:09
Location: Vlajkovac
Specialty: automotive

Re: Grejanje na klima uređaj - Centralno grejanje i proračuni

Post napisao mixmax77 » 10 svi 2017, 19:28

Zbog rasporeda prostorija vezan sam samo za jednu klimu, pa se nadam da sa povecanjem kapaciteta protoka vazduha na minimumu dobijem bolje grejanje.

Avatar
fanzo
Site Admin
Site Admin
Postovi: 15855
Pridružen: 02 Avg 2006, 06:41
Location: Bački Petrovac, Srbija
Phone number: 0038121781575
Specialty: tv-multimedia
Lokacija: Bački Petrovac

Re: Grejanje na klima uređaj - Centralno grejanje i proračuni

Post napisao fanzo » 11 svi 2017, 02:31

ZoranPetrović ti je dao sjajno rešenje za odličan odnos cena/dobijeno.
A već sam ti napisao da je bolje kada imaš više manjih izvora grejanja.

Ona Fujitsu i 07 i 09 modeli, potpuno su isti spolja (verujem i iznutra), samo 09 vuče malo više struje.
Klime ferceraju po -20 bez problema. Cena im je negde oko 400€.
Ja imam jednu 07, a 09 kod roditelja.
Te klime su poprilično agresivne, male i živahne što bi se reklo. Veoma brzo počinje da duvaju toplo i poprilično veliki vazdužni potisak imaju na automatici. Spoljašnja jedinica je tiša od unutrašnje, ali ne u lošem smislu.
Sada kada je napolju oko +10°C spoljašnja se ne čuje na udaljenosti od 5m... a na 2 metra jedva da se čuje. Fino greje, a potrošnja momentalna oko 250W.

Ako bih imao objekat gde ne mogu da napravim kanalsko grejanje, uvek bih se odlučio za više manjih klima. Ukupno će potrošiti manje energije kada rade zajednički, nego da imaš jednu veću.
Klime su efikasnije kada rade na nižim obrtajima.

Moj je predlog da razmisliš o kupovini dve 07 ili 09.. no sve puno zavisi od rasporeda prostorija u objektu.
Ako bi još malo uložio u izolaciju celog objekta, ukupno 18 BTu ti je dovoljno za svih 60m2... ali pravih 18.
Svakodnevno usavršavanje je bolje od zakasnelog savršenstva

mixmax77
_
_
Postovi: 26
Pridružen: 08 svi 2017, 22:09
Location: Vlajkovac
Specialty: automotive

Re: Grejanje na klima uređaj - Centralno grejanje i proračuni

Post napisao mixmax77 » 11 svi 2017, 21:59

Gledao sam specifikaciju Fujitsu klima uređaj AWYZ14LBC NOCRIA INVERTER

Specifikacija proizvoda:

Kapacitet: 14.000 Btu INVERTER
NAJBOLJI UREDJAJ ZA GREJANJE ,DOBITNIK SVIH PRIZNANJA MAXIMALNE TOPLOTNE SNAGE OD 6 KW
· Hlađenje: 4.20kw (0.9-5.3)kW
· Grejanje: 6.00kw toplotne energije pri potrosnji el.energije od 1.35 kw
· Električni podaci:
· Napon, frekvencija, faza: 220-240,50/1
· Električna snaga Hlađenje/Grejanje: 1.02 kW/1.35 kW
· Energetska klasa:
- grejanje (COP) 4.44 A
- hladjenje(EER) 4.12 A
· Odvlaživanje:2.1 l/h
· Buka unutrasnje H/M/L/Q : 46/43/35/29/24
· Timer: 24h ON/OFF
· Temperaturni opseg rada : -20C do +45C
· Automatsko prilagođavanje brzine ventilatora
· Auto restart
· Freon:R410A
· Unutrašnja jedinica (VxŠxD) (mm) 250/899/298
· Spoljna jedinica (VxŠxD) (mm) 578/790/300
· Težina unutrašnja/spoljna :13.5 / 39kg

Cena: 119990.00 din.

mixmax77
_
_
Postovi: 26
Pridružen: 08 svi 2017, 22:09
Location: Vlajkovac
Specialty: automotive

Re: Grejanje na klima uređaj - Centralno grejanje i proračuni

Post napisao mixmax77 » 12 svi 2017, 21:36

Koja klima bi mogla dati pravih 18000 BTU fanzo?

Avatar
sim
gxu
gxu
Postovi: 1117
Pridružen: 09 Jul 2009, 21:43
Location: Krusevac
Warranty service: Bela tehnika
Contact person: Ivan
Phone number: 0038162303936
Specialty: whitegoods

Re: Grejanje na klima uređaj - Centralno grejanje i proračuni

Post napisao sim » 12 svi 2017, 23:53

Daikina nizu klasu basic zaobidji.
Imam vrlo losa iskustva sa ftxb35c.
Predhodnu zimu ni jedna nije radila kako treba musterije nezadovoljne.
Daikin profesional je za svaku preporuku posebno veci modeli 24ke.
SIMkom

Avatar
fanzo
Site Admin
Site Admin
Postovi: 15855
Pridružen: 02 Avg 2006, 06:41
Location: Bački Petrovac, Srbija
Phone number: 0038121781575
Specialty: tv-multimedia
Lokacija: Bački Petrovac

Re: Grejanje na klima uređaj - Centralno grejanje i proračuni

Post napisao fanzo » 15 svi 2017, 14:28

Mene ne pitaj, ja ne radim klimu.
Jedino što sam ti mogao napisati je iz ličnog iskustva sa uređajima koje imam.

Ne znam zašto i dalje tražiš veće klime, kada smo ti savetovali da greješ iz više izvora. Ali, bolje da se ne mešam.. ti najbolje znaš.
Svakodnevno usavršavanje je bolje od zakasnelog savršenstva

rovac
_
_
Postovi: 16
Pridružen: 01 Dec 2013, 20:44
Location: BiH

Re: Grejanje na klima uređaj - Centralno grejanje i proračuni

Post napisao rovac » 16 svi 2017, 21:44

sim je napisao:Imam vrlo losa iskustva sa ftxb35c.
Mozes li malo opisati u cemu je problem sa tom klimom.
Upravo sam planirao da ubacim jednu takvu u malu djecju sobu 12m2 izolacija dobra kuca se vec grija na dobru klimu fujitsu nocria.
Zadatak tog daikina bi bio da radi vecinom u minimalnim obrtajima na potrosnji 200-500w tek toliko da se bolje rasporedi toplota.
Bitno je samo da je sto tisi i da me ne ostavi skroz bez grijanja na -15 -20.
Nocria je i na -25 grijala snazno.

Avatar
sim
gxu
gxu
Postovi: 1117
Pridružen: 09 Jul 2009, 21:43
Location: Krusevac
Warranty service: Bela tehnika
Contact person: Ivan
Phone number: 0038162303936
Specialty: whitegoods

Re: Grejanje na klima uređaj - Centralno grejanje i proračuni

Post napisao sim » 16 svi 2017, 22:49

Tokom prosle jeseni montirano izmedju svih ostalih klima i 4 klimenavedeni model daikina.
One su sa cenom od oko 500e.
4 klime montirane kod 4 razlicite musterine na 4 totalno razlicite lokacije.
Niko od njih se nije ogrejao na te klime.
Klima radi na r410a.
Pritisak meren na klimi u toku grejanja ne prelazi 23 bara. Nekako i greje kada je temperatura iznad -5°C, a na nizim temperaturama ne uspeva da zagreje 20mkv.
Na jednoj lokaciji pored postojece midee obicne montiran i daikin. Prostorija 28 mkv, na 0°C bolje greje midea. Temperatura na izduvu unutrasnje jedinice ne prelazi 35-37°C.
Ako nemas pare za nekog kvalitetnijeg invertera onda zaobidji daikina i uzmi gree klimu. Kinez koji radi sasvim ok.
SIMkom

rovac
_
_
Postovi: 16
Pridružen: 01 Dec 2013, 20:44
Location: BiH

Re: Grejanje na klima uređaj - Centralno grejanje i proračuni

Post napisao rovac » 17 svi 2017, 00:43

Pitam se treba li mi kvalitetnija.
U dnevnom imam snaznu klimu koja ima snage i sama da ugrije cijeli sprat kuce 85m2.
Ali posto sam ustedio poprilicno love grijanjem na ovaj nacin,zelio bi malo poboljsat komfor,dodavanjem neke male klime u malu djecju sobu,tek toliko da se bolje svuda rasporedi toplota i da se smanji buka klime u dnevnoj.

Prvi put cujem da daikin ni to ne moze ?

Avatar
Kobac
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 606
Pridružen: 26 Jun 2008, 23:19
Location: Beograd

Re: Grejanje na klima uređaj - Centralno grejanje i proračuni

Post napisao Kobac » 17 svi 2017, 09:08

Koliko sam primetio generalno treba izbegavati jeftinije modele bilo koje marke, obicno je to dodvoravanje kupcima koji bi da uzmu poznato ime ali sto povoljnije...

U firmi smo svojevremeno instalirali gomilu Carrier klima koje vaze za bolje ali je u pitanju bio neki najjeftiniji model (koji je opet poskup zbog imena) sa kojim smo stalno imali probleme.

Avatar
sim
gxu
gxu
Postovi: 1117
Pridružen: 09 Jul 2009, 21:43
Location: Krusevac
Warranty service: Bela tehnika
Contact person: Ivan
Phone number: 0038162303936
Specialty: whitegoods

Re: Grejanje na klima uređaj - Centralno grejanje i proračuni

Post napisao sim » 17 svi 2017, 11:42

Daikin profesional serija radi odlicno, ali zato ove njihove basic serije treba izbegavati.
SIMkom

Avatar
frigoservisbata
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 486
Pridružen: 11 Jun 2009, 14:42
Location: Vrsac

Re: Grejanje na klima uređaj - Centralno grejanje i proračuni

Post napisao frigoservisbata » 18 svi 2017, 03:45

Koliko ja znam Daikin i Gree nesto suruju,tj. neko je neciji gazda tu.A i pre par godina kada sam montirao neke Daikin invertere izgledale su kao Gree change modeli.Nije me covek nikad zvao da ih popravljam,niti se zalio da nesto ne valja....Ja licno imam kuci Gree change model i lepo radi,ali nisam je koristio kao primarni izvor grejanja..Imam centralno grejanje.Januara kada je bilo i -20,-25..koristio sam je da brze dogrejem prostoriju i radila je ko sat....
Bolje je biti malo lud, nego malo pametan.

Odgovori
  • Slične teme
    Odgovori
    Pregledano
    Zadnji post

Natrag na “KLIMA UREĐAJI”