klima slabo hladi
Urednici: goranfri,nike,Honorarac,sim
Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
klima slabo hladi
pozdrav svim forumasima novi sam i nemojte zamjerit ako sto grijesim :)
treba mi pomoc oko klime pa da vas priupitam
klima je 5,5 kw obicna freon r22 i slabo hladi pa sam onako laicki posudio manometre od kolege i spojio na servisni ventil u klimi ima 14-15 bari freona kad se klima smiri kad se nepali duze vremena i onda kada je upalim tlak poraste do 20 bara i spusti se na 7-8 i na tom tlaku klima radi
manja cijev je malo hladna a deblja cjev nije nimalo
ventilatori uredno rade filteri cisti neznam sta joj je
postoji li mogucnost da je blokiro 4-putni ventil
i koliko bara bi trebalo biti u stanju mirovanja a koliko u hladjenju
svaki savjet je dobro dosao
treba mi pomoc oko klime pa da vas priupitam
klima je 5,5 kw obicna freon r22 i slabo hladi pa sam onako laicki posudio manometre od kolege i spojio na servisni ventil u klimi ima 14-15 bari freona kad se klima smiri kad se nepali duze vremena i onda kada je upalim tlak poraste do 20 bara i spusti se na 7-8 i na tom tlaku klima radi
manja cijev je malo hladna a deblja cjev nije nimalo
ventilatori uredno rade filteri cisti neznam sta joj je
postoji li mogucnost da je blokiro 4-putni ventil
i koliko bara bi trebalo biti u stanju mirovanja a koliko u hladjenju
svaki savjet je dobro dosao
- vidovicb
- _
- Postovi: 14
- Pridružen: 18 Nov 2013, 18:34
- Location: Podgorica
- Warranty service: Vaillant, Mitsubishi, Rehao, Fujitsu
- Contact person: Bojan_Vidovic
Re: klima slabo hladi
Postoji vise mogucnosti. Prvo ti pritisci ukazuju na R410A, R22 na 8 bara ima T isparavanja 20C a R410 5C sto je tako gledano OK. Ako sumnjas na 4kraki prikljuci i visoki pritisak ako moze, pa ga uporedjuj u odnosu na niski. Mozda je bas blokirao u nekom medju polozaju. Mozes njegovu spulnu direktno nekoliko puta spojiti na napajanje uz cukanje po ventilu pri radu komprsora to bi trebalo da procepi i neko eventualno zacepljenje.
- nike
- gxu
- Postovi: 2896
- Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
- Location: Split HR
- Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
- Contact person: NIKE
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Split, HR
Re: klima slabo hladi
@beko123
Znači ovako, kad si spojio manometre da je vani bilo oko 40°C! Kad si upalio klimu, temperatura je unutra bila oko 30°C i kusur!
Šta si ti u tim uvjetima očekivao da ćeš vidjeti na manometrima?
I bez manometara si mogao vidjeti isto. "Hladna" tanka cijev je jednaka temperaturi isparavanja od 15-ak stupnjeva (7 bar) ili viša. Ako je TD isparivača 15K a unutra temperatura od 30°C i kusur, onda ni isparavanje ne može biti niže od 15°C osim kad je na ulazu u kapilaru nedostatak tekućeg rashladnog sredstva ili djelomično začepljenje ili iznimno suh zrak. Što ukazuje na to da je u toj cijevi mješavina plinovitog i tekućeg rashladnog sredstva, što je OK, s obzirom da je i tanka i debela cijev kod split sistema, dio isparivača. Topla debela govori da je pregrijanje plina na kraju isparivača visoko. Ono može biti visoko zbog preopterećanja izmjenjivača toplinom (previsoka unutarnja temperatura) ili zbog nekog začepljenja ili zbog nedostatka rashladnog sredstva. Ako je uz to još i visoka vlažnost zraka u prostoru, onda je sve jasno.
Sad od kolege posudi rekuperator, cilindar i digitalnu vagu, pa rekuperiraj i izvaži šta je bilo u klimi, pa ćeš, bez upotrebe manometara, znati odmah na čemu si!
Dakle, iz ovog primjera je vidljivo kako laiku manometri ništa korisno ne govore osim dali u uređaju ima plina ili ga nema uopće!
Znači ovako, kad si spojio manometre da je vani bilo oko 40°C! Kad si upalio klimu, temperatura je unutra bila oko 30°C i kusur!
Šta si ti u tim uvjetima očekivao da ćeš vidjeti na manometrima?
I bez manometara si mogao vidjeti isto. "Hladna" tanka cijev je jednaka temperaturi isparavanja od 15-ak stupnjeva (7 bar) ili viša. Ako je TD isparivača 15K a unutra temperatura od 30°C i kusur, onda ni isparavanje ne može biti niže od 15°C osim kad je na ulazu u kapilaru nedostatak tekućeg rashladnog sredstva ili djelomično začepljenje ili iznimno suh zrak. Što ukazuje na to da je u toj cijevi mješavina plinovitog i tekućeg rashladnog sredstva, što je OK, s obzirom da je i tanka i debela cijev kod split sistema, dio isparivača. Topla debela govori da je pregrijanje plina na kraju isparivača visoko. Ono može biti visoko zbog preopterećanja izmjenjivača toplinom (previsoka unutarnja temperatura) ili zbog nekog začepljenja ili zbog nedostatka rashladnog sredstva. Ako je uz to još i visoka vlažnost zraka u prostoru, onda je sve jasno.
Sad od kolege posudi rekuperator, cilindar i digitalnu vagu, pa rekuperiraj i izvaži šta je bilo u klimi, pa ćeš, bez upotrebe manometara, znati odmah na čemu si!
Dakle, iz ovog primjera je vidljivo kako laiku manometri ništa korisno ne govore osim dali u uređaju ima plina ili ga nema uopće!
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV
- nike
- gxu
- Postovi: 2896
- Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
- Location: Split HR
- Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
- Contact person: NIKE
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Split, HR
Re: klima slabo hladi
Precizan odgovor je.........................................................Ovisi!beko123 je napisao: i koliko bara bi trebalo biti u stanju mirovanja a koliko u hladjenju
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV
- vidovicb
- _
- Postovi: 14
- Pridružen: 18 Nov 2013, 18:34
- Location: Podgorica
- Warranty service: Vaillant, Mitsubishi, Rehao, Fujitsu
- Contact person: Bojan_Vidovic
Re: klima slabo hladi
Ili da nabavi ove manometre koji mnogo vise govore od analognih i dopuni klimu kako mu oni kazu :)nike je napisao:@beko123
Dakle, iz ovog primjera je vidljivo kako laiku manometri ništa korisno ne govore osim dali u uređaju ima plina ili ga nema uopće!
https://m.youtube.com/watch?v=FDEFxRRLViY
Re: klima slabo hladi
Hvala svima na savjetu klimu sam napravio odnosno sama je se napravila
Nike bio si u pravu prevruce u prostoru preoptetecen izmjenjivac klimu sam ostavio da radi 24sata na 16 i najslabija brzina danas kad sam doso obe cijevi su bile rosne dobro radi
A za rekuperator freona to kod nas nemaju ni firme a kamoli privatni serviseri a ako slucajno imaju to bi cijena bila do bola skupa za taj servis
pa sam mislio izvakumirat praznu bocu freona pa u nju povuc vakumom freon i onda izvakumirat klimu
pa nasut freon novi
Je li to tako izvedivo i u pravilima struke
Hvala
Nike bio si u pravu prevruce u prostoru preoptetecen izmjenjivac klimu sam ostavio da radi 24sata na 16 i najslabija brzina danas kad sam doso obe cijevi su bile rosne dobro radi
A za rekuperator freona to kod nas nemaju ni firme a kamoli privatni serviseri a ako slucajno imaju to bi cijena bila do bola skupa za taj servis
pa sam mislio izvakumirat praznu bocu freona pa u nju povuc vakumom freon i onda izvakumirat klimu
pa nasut freon novi
Je li to tako izvedivo i u pravilima struke
Hvala
-
- _
- Postovi: 143
- Pridružen: 11 Mar 2008, 23:10
- Location: Srbija
- Warranty service: Vivax, Crypton
- Lokacija: Beočin
Re: klima slabo hladi
Nit je izvedivo, nit u pravilima struke !
- nike
- gxu
- Postovi: 2896
- Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
- Location: Split HR
- Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
- Contact person: NIKE
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Split, HR
Re: klima slabo hladi
Boce su (one tvorničke tankostjene) sa nepovratnim ventilom i ne mogu se puniti već samo prazniti osim ako se ne zavari sisa, što nije po struci!
Boce koje su servisne se mogu puniti (tekućinom do 80% volumena). Nakon vakumiranja, stavi se takva boca u kantu sa ledom i plin krene sam u nju! Čista fizika!
Klime koje su toplinske pumpe se ne pune nikad na tlak i pregrijanje, jer im treba drugačija količina plina za grijanje a drugačija za hlađenje. Pune se isključivo na vagu!
Boce koje su servisne se mogu puniti (tekućinom do 80% volumena). Nakon vakumiranja, stavi se takva boca u kantu sa ledom i plin krene sam u nju! Čista fizika!
Klime koje su toplinske pumpe se ne pune nikad na tlak i pregrijanje, jer im treba drugačija količina plina za grijanje a drugačija za hlađenje. Pune se isključivo na vagu!
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV
- nike
- gxu
- Postovi: 2896
- Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
- Location: Split HR
- Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
- Contact person: NIKE
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Split, HR
Re: klima slabo hladi
Kao što rekoh, klime se ne pune na manometre, pa tako ni na te! To nema ni u jednom servis manualu za toplinske pumpe!vidovicb je napisao:
Ili da nabavi ove manometre koji mnogo vise govore od analognih i dopuni klimu kako mu oni kazu :)
https://m.youtube.com/watch?v=FDEFxRRLViY
Imam i ja Digicool-a pa nikad ne punim na njega, već preko njega, a sa vage! :lol:
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV
- vidovicb
- _
- Postovi: 14
- Pridružen: 18 Nov 2013, 18:34
- Location: Podgorica
- Warranty service: Vaillant, Mitsubishi, Rehao, Fujitsu
- Contact person: Bojan_Vidovic
Re: klima slabo hladi
Moze li se makar utvrdit s njima da je sistem prepunjen ili da fali ili se za svaku sumnju treba rekuperirati? Sta raditi sa velikim sistemima sa stotinama kg freona, da li nam kontrolno staklo moze sta pomoci?
- nike
- gxu
- Postovi: 2896
- Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
- Location: Split HR
- Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
- Contact person: NIKE
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Split, HR
Re: klima slabo hladi
Može i ne može, ovisi o sistemu i ugrađenim kontrolnim funkcijama.
Uglavnom, najbrže i najsigurnije je vaganje!
Jedan aktualni slučaj:
Funkcija kontrolnog stakla je => kontrola vlage!
Na sistem sa R 404A ja uzmem crni izolir i omotam staklo, da ribari ne gledaju mjehuriće!
Uglavnom, najbrže i najsigurnije je vaganje!
Jedan aktualni slučaj:
Kod: Označi sve
http://www.refrigeration-engineer.com/forums/showthread.php?45307-Daikin-VRV-II-R22-models-service-manual&p=308000#post308000
Na sistem sa R 404A ja uzmem crni izolir i omotam staklo, da ribari ne gledaju mjehuriće!
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV
Re: klima slabo hladi
hvala svima
nike ti bi imao posla kod nas servisirat cilere i klime sa tvojim alatom i znanjem to je cudo jedno
nike ti bi imao posla kod nas servisirat cilere i klime sa tvojim alatom i znanjem to je cudo jedno
Re: klima slabo hladi
jos me nesto interesuje ako neko moze da kaze kako povezati dva kondezatora na klimi jedan od 35 mf i jedan od 1.5 mf da to radi kad nema orginal kondezatora sa 3 izvoda
hvala
hvala
- bimba1958
- bela tehnika
- Postovi: 428
- Pridružen: 20 Jun 2011, 16:03
- Location: Srbija
- Contact person: Mića
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Srbija
Re: klima slabo hladi
nije mi jasno sto poezujes dva kondenzatora ?Ako hoces da povecas kapacitet onda vezi paralelno Cu=C1+C2+C.....ako hoces da smanjis vezi na red Cu=1/C1+1/C2+1/C....ili C1*C2/C1+C2.
Zadnja izmena: bimba1958, dana 07 Avg 2015, 11:06, ukupno menjano 1 put.
Teorija bez eksperimenta ne vodi nicemu.
- goranfri
- bela tehnika
- Postovi: 1578
- Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
- Location: Beograd
- Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc - Specialty: whitegoods
- Lokacija: Beograd
Re: klima slabo hladi
Jedan je za kompresor a drugi za ventilator , Lg spakuje oba u jedno kućište.
Re: klima slabo hladi
e bas to a posto nema ovaj kondezator orginal
moze li se stavit dva i spojit to u jedan da radi kao orginal
hvala
moze li se stavit dva i spojit to u jedan da radi kao orginal
hvala
- goranfri
- bela tehnika
- Postovi: 1578
- Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
- Location: Beograd
- Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc - Specialty: whitegoods
- Lokacija: Beograd
Re: klima slabo hladi
Da . Može.
- septembar
- bela tehnika
- Postovi: 155
- Pridružen: 23 Sep 2014, 21:26
- Location: sabac
- Warranty service: gorenje,midea
- Contact person: aleksandar
- Phone number: 00015391770
- Lokacija: Sabac
Re: klima slabo hladi
ako ti ne ukljucuje compresor dodas samo kondezator od 35mf,a ventilator ostavis da radi na starom kondezatoru 1.5mf(posto je na njemu sve u jednom 35+1.5mf).ili obratno,zavisi sta ti ne radi..tako bar ja radim a i jednostavnije ti je i jeftinije.
Bolje se igrati sa strujom, nego sa nervoznom zenom!!
- vidovicb
- _
- Postovi: 14
- Pridružen: 18 Nov 2013, 18:34
- Location: Podgorica
- Warranty service: Vaillant, Mitsubishi, Rehao, Fujitsu
- Contact person: Bojan_Vidovic
Re: klima slabo hladi
Jednostavno staviš dva kondezatora jedan pored drugog umjesto tog jednog. Veći 35µF za kompresor i manji od 1,5µF za ventilator.
Taj fabrički je isto to samo u jednom kućištu kao što reče goranfri.
Taj fabrički je isto to samo u jednom kućištu kao što reče goranfri.
- nike
- gxu
- Postovi: 2896
- Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
- Location: Split HR
- Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
- Contact person: NIKE
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Split, HR
Re: klima slabo hladi
Imam ja posla sad i kod sebe za 4x mene!beko123 je napisao:hvala svima
nike ti bi imao posla kod nas servisirat cilere i klime sa tvojim alatom i znanjem to je cudo jedno
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV
-
- Slične teme
- Odgovori
- Pregledano
- Zadnji post
-
-
KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE ODUSTAO
napisao mfrige » 13 Okt 2017, 09:12 » u KLIMA UREĐAJI - 12 Odgovori
- 4285 Pregledano
-
Zadnji post napisao sim
24 Okt 2017, 01:12
-
-
- 4 Odgovori
- 1172 Pregledano
-
Zadnji post napisao nikolaj
03 Sep 2023, 17:11
-
- 5 Odgovori
- 1332 Pregledano
-
Zadnji post napisao sim
09 Jan 2019, 23:14
-
-
Gree GWH12AFC K6DNA1D/I 12000btu (nova slabo greje)
napisao mrle88 » 14 Dec 2020, 20:39 » u KLIMA UREĐAJI - 9 Odgovori
- 3183 Pregledano
-
Zadnji post napisao mrle88
24 Apr 2023, 22:21
-
-
- 11 Odgovori
- 2377 Pregledano
-
Zadnji post napisao nike
30 Jul 2017, 08:27
-
- 22 Odgovori
- 14102 Pregledano
-
Zadnji post napisao Soko
10 Jun 2014, 09:41
-
- 7 Odgovori
- 1076 Pregledano
-
Zadnji post napisao toce
08 Jul 2014, 22:14