Klima za server sobu ?
Urednici: goranfri,nike,sim,Honorarac
Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
-
- _
- Postovi: 143
- Pridružen: 11 Mar 2008, 23:10
- Location: Srbija
- Warranty service: Vivax, Crypton
- Lokacija: Beočin
Klima za server sobu ?
Predlog za klimu u server sobi za hlađenje u zimskom periodu ?
- goranfri
- bela tehnika
- Postovi: 1581
- Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
- Location: Beograd
- Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc - Specialty: whitegoods
- Lokacija: Beograd
Re: Klima za server sobu ?
Koje snage klima ?
Moraš da ugradiš regulator brzine spoljnjeg ventilatora jer ako ga nema biće pothlađen kondenzator a to nije dobro.
Ja čak izbacim i četvorokraki ventil i ugradim regulator i to radi super .
Za LG znam da ima kit za regulaciju broja obrtaja.
Moraš da ugradiš regulator brzine spoljnjeg ventilatora jer ako ga nema biće pothlađen kondenzator a to nije dobro.
Ja čak izbacim i četvorokraki ventil i ugradim regulator i to radi super .
Za LG znam da ima kit za regulaciju broja obrtaja.
-
- _
- Postovi: 143
- Pridružen: 11 Mar 2008, 23:10
- Location: Srbija
- Warranty service: Vivax, Crypton
- Lokacija: Beočin
Re: Klima za server sobu ?
Snaga bi trebalo da bude oko 12 KW
- goranfri
- bela tehnika
- Postovi: 1581
- Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
- Location: Beograd
- Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc - Specialty: whitegoods
- Lokacija: Beograd
Re: Klima za server sobu ?
Obavezno sa low ambient kit-om ugradjenim ili da prepraviš i to je to.
-
- _
- Postovi: 143
- Pridružen: 11 Mar 2008, 23:10
- Location: Srbija
- Warranty service: Vivax, Crypton
- Lokacija: Beočin
Re: Klima za server sobu ?
Gde bih mogao naci kod nas modul "Low ambient kit" ?
- goranfri
- bela tehnika
- Postovi: 1581
- Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
- Location: Beograd
- Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc - Specialty: whitegoods
- Lokacija: Beograd
Re: Klima za server sobu ?
Ima kod uvoznika . Gde budeš kupovao klimu traži i kit.
Za LG ima i za Mideu ima.
Za LG ima i za Mideu ima.
-
- _
- Postovi: 143
- Pridružen: 11 Mar 2008, 23:10
- Location: Srbija
- Warranty service: Vivax, Crypton
- Lokacija: Beočin
Re: Klima za server sobu ?
Hvala za informaciju, potrazicu !
-
- _
- Postovi: 143
- Pridružen: 11 Mar 2008, 23:10
- Location: Srbija
- Warranty service: Vivax, Crypton
- Lokacija: Beočin
Re: Klima za server sobu ?
Uspeo da nabavim jedino FASEC 33, do sada sto sam ugrađivao je jednostavno bio omodul , koji je povezan, bez ikakvih podesavanja, i to tako radi.
Kod ovog modela, ima 3 trimera za podesavanje.
Gledjauci uputstvo, nije mi bas najjasnije kako ga podesiti.Evo i slike koji je model u pitanju.

a u uputstvu pise sledeće :
The operation logic of FASEC 33 is based on
the concept that as temperature increases
an increase in the number of turns of the
applied load (condensation) follows.
The regulation Set is set through the central
potentiometer “0% speed” (scale 0…60 °C).
The temperature differential, which determines
the temperature at which the load
turns at the maximum speed when summed
to the Set value, is set through the “100%
speed” potentiometer (scale 3…31 °C).
The “min speed” potentiometer allows to
set a minimum speed below which the
motor will never operate.
It is used in case of high inertia loads that
FASEC 33 cannot control when the output
controlling voltage is very low. Example of
application: let’s assume the starting temperature
is set to 30 °C (0% speed) with a
differential of 10 °C (100% speed).
When the temperature reaches 30 °C the
fans begin to turn at a speed which is slightly
higher than the minimum set; when the
temperature reaches 40 °C (30+10) the fans
operate at maximum speed.
Konkretno u ovom slučaju ( ukoliko sam dobro shvatio) kada je temperatura kondenzacije 30 stepeni ventilator počinje da se okreće min brzinom, kako ta temperatura raste do 40 stepeni kondenzacije, brzina ventilatora ce se povecavati do svog maksimuma koji ce biti na toj temperaturi.
POšto se ova klima koristi za hlađenje i leti i zimi , zanima me koji temperaturni opseg podesiti na regulatoru tako da bi to radilo kako treba . Po mom nekom mišljenju to bi trebalo da bude baj taj primer od 30 stepeni + 10 stepeni.
U principu to se treba podesiti samo za letnje uslove,jer ce vecinu vremena u zimskom periodu ventilator mirovati zbog niske vanjske temperature.
Kod ovog modela, ima 3 trimera za podesavanje.
Gledjauci uputstvo, nije mi bas najjasnije kako ga podesiti.Evo i slike koji je model u pitanju.

a u uputstvu pise sledeće :
The operation logic of FASEC 33 is based on
the concept that as temperature increases
an increase in the number of turns of the
applied load (condensation) follows.
The regulation Set is set through the central
potentiometer “0% speed” (scale 0…60 °C).
The temperature differential, which determines
the temperature at which the load
turns at the maximum speed when summed
to the Set value, is set through the “100%
speed” potentiometer (scale 3…31 °C).
The “min speed” potentiometer allows to
set a minimum speed below which the
motor will never operate.
It is used in case of high inertia loads that
FASEC 33 cannot control when the output
controlling voltage is very low. Example of
application: let’s assume the starting temperature
is set to 30 °C (0% speed) with a
differential of 10 °C (100% speed).
When the temperature reaches 30 °C the
fans begin to turn at a speed which is slightly
higher than the minimum set; when the
temperature reaches 40 °C (30+10) the fans
operate at maximum speed.
Konkretno u ovom slučaju ( ukoliko sam dobro shvatio) kada je temperatura kondenzacije 30 stepeni ventilator počinje da se okreće min brzinom, kako ta temperatura raste do 40 stepeni kondenzacije, brzina ventilatora ce se povecavati do svog maksimuma koji ce biti na toj temperaturi.
POšto se ova klima koristi za hlađenje i leti i zimi , zanima me koji temperaturni opseg podesiti na regulatoru tako da bi to radilo kako treba . Po mom nekom mišljenju to bi trebalo da bude baj taj primer od 30 stepeni + 10 stepeni.
U principu to se treba podesiti samo za letnje uslove,jer ce vecinu vremena u zimskom periodu ventilator mirovati zbog niske vanjske temperature.
- goranfri
- bela tehnika
- Postovi: 1581
- Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
- Location: Beograd
- Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc - Specialty: whitegoods
- Lokacija: Beograd
Re: Klima za server sobu ?
Nema veze da li je zima ili leto preporučena kondenzacija je uvek ista i isparenje je uvek isto. Ostavi ga tako 30-40 i biće to dobro.
-
- _
- Postovi: 143
- Pridružen: 11 Mar 2008, 23:10
- Location: Srbija
- Warranty service: Vivax, Crypton
- Lokacija: Beočin
Re: Klima za server sobu ?
Znam da je preporucena kondenzacija i isparenje uvek isto, ali koliko ce uspeti da bude u granicama normale pri toliko niskim temperaturama od -10, -15 ?Idem od nedelje da to montiram, pa javljam kako klima radi.
- goranfri
- bela tehnika
- Postovi: 1581
- Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
- Location: Beograd
- Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc - Specialty: whitegoods
- Lokacija: Beograd
Re: Klima za server sobu ?
A zašto da ne bude ? Ugradi to i ne budi strašljiv 

- nike
- gxu
- Postovi: 2898
- Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
- Location: Split HR
- Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
- Contact person: NIKE
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Split, HR
Re: Klima za server sobu ?
Za kontrolu kondenzacije kod niskih vanjskih temperatura, kad je i samo mirovanje ventilatora nedovoljno da se osigura dovoljno visok tlak kondenzacije, potreban za ispravan rad ekspanzjskih ventila, koristi se ventil za regulaciju temperature kondenzacije KVR (Danfoss) u kombinaciji sa NRD (Danfoss) ventilom i akumulatorom tekućine.
Obične klime, koje to nemaju, obično ne mogu da rade kad je vani temperatura ispod -10°C!
Osim regulacije kondenzacije pri niskim temperaturama, klime za server sobe trebaju isparivače koji su dizajnirani za rad sa niskim latentnim udjelom topline. To znači da SHR (sensible heat ratio) isparivača treba da je 0,9-1. Obične klime imaju SHR od 0,7 i manje pa nisu podesne za rad u server sobama. SHR ovisi o veličini isparivača i količini zraka preko njega.
Da ne govorim o uštedama na energiji sa FREE- COOLING verzijama uređaja.
Uglavnom, ako montiraš običnu klimu, pa čak i sa regulatorom brzine ventilatora vanjske, očekuj sranja!
Da nabrojim koja:
+prenizak tlak kondenzacije na niskim temperaturama
+prenizak tlak isparavanja zbog nedostatka latentnog opterećenja
+konstantno zaleđivanje isparivača
+presuh zrak u server sobi (opasnost od oštećenja opreme zbog statičkog elektriciteta)
+nemogućnost rada na niskim temperaturama
+visoki troškovi energije zimi kad se može koristiti "pasivno" hlađenje kao kod FREE-COOLING opcije
+gubitak obraza
+ispadi sistema zbog neadekvatne klimatizacije
+izostanak moguće zarade kad serveri ne rade zbog neodgovarajuće klimatizacije
Zato pametni ugrade ovakve uređaje:
Kod: Označi sve
http://www.achrnews.com/articles/controlling-condenser-pressure
Osim regulacije kondenzacije pri niskim temperaturama, klime za server sobe trebaju isparivače koji su dizajnirani za rad sa niskim latentnim udjelom topline. To znači da SHR (sensible heat ratio) isparivača treba da je 0,9-1. Obične klime imaju SHR od 0,7 i manje pa nisu podesne za rad u server sobama. SHR ovisi o veličini isparivača i količini zraka preko njega.
Da ne govorim o uštedama na energiji sa FREE- COOLING verzijama uređaja.
Uglavnom, ako montiraš običnu klimu, pa čak i sa regulatorom brzine ventilatora vanjske, očekuj sranja!
Da nabrojim koja:
+prenizak tlak kondenzacije na niskim temperaturama
+prenizak tlak isparavanja zbog nedostatka latentnog opterećenja
+konstantno zaleđivanje isparivača
+presuh zrak u server sobi (opasnost od oštećenja opreme zbog statičkog elektriciteta)
+nemogućnost rada na niskim temperaturama
+visoki troškovi energije zimi kad se može koristiti "pasivno" hlađenje kao kod FREE-COOLING opcije
+gubitak obraza
+ispadi sistema zbog neadekvatne klimatizacije
+izostanak moguće zarade kad serveri ne rade zbog neodgovarajuće klimatizacije
Zato pametni ugrade ovakve uređaje:
Kod: Označi sve
http://www.hiref.it/en/telecom/hts
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV
- goranfri
- bela tehnika
- Postovi: 1581
- Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
- Location: Beograd
- Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc - Specialty: whitegoods
- Lokacija: Beograd
Re: Klima za server sobu ?
Samo je problem što to neće da plate jer su čuli da je kod njihovih kolega stavljena obična split klima koja radi već 5 god. te prema tome tu je sva dalja priča završena.
Platiće taj splitić i prepravku i ćao , uglavnom to tako ide.
Platiće taj splitić i prepravku i ćao , uglavnom to tako ide.
-
- Slične teme
- Odgovori
- Pregledano
- Zadnji post
-
- 1 Odgovori
- 1402 Pregledano
-
Zadnji post napisao katicbranko
05 Nov 2007, 08:28
-
- 5 Odgovori
- 2541 Pregledano
-
Zadnji post napisao misko_bgd
31 Okt 2009, 02:46
-
- 9 Odgovori
- 3678 Pregledano
-
Zadnji post napisao cubica
17 Jul 2008, 18:53
-
- 12 Odgovori
- 4296 Pregledano
-
Zadnji post napisao strujaze
26 svi 2010, 11:39
-
- 2 Odgovori
- 2830 Pregledano
-
Zadnji post napisao jsinisa
04 Jul 2008, 12:11
-
- 32 Odgovori
- 6685 Pregledano
-
Zadnji post napisao flatron
08 Jun 2009, 21:26
-
- 11 Odgovori
- 2834 Pregledano
-
Zadnji post napisao lnicks
10 Mar 2009, 10:34
-
- 9 Odgovori
- 7409 Pregledano
-
Zadnji post napisao ja-djile
06 Nov 2008, 18:38