Shema promene smera obrtanja monofaznog kaveznog motora?
Urednik: alexa_pg
Pravila foruma
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
-
- gx
- Postovi: 355
- Pridružen: 02 Apr 2007, 16:38
- Location: Hrvatska
- Contact person: Dane
- Specialty: tv-multimedia
- Lokacija: cro
Shema promene smera obrtanja monofaznog kaveznog motora?
Potrebna mi je shema ljevo-desno za monofazni kavezni motor ali samo sa tasterima za dizalicu za beton ( dva tastera plus gljiva bez releja)
dopisano:
Kolege radi se o kolektorskom motoru a pitanje je kako to riješiti sa dva tastera i jednom sigurnosnom gljivom a što se tiče izmjene smijera i spajanja to već znam samo ne mogu skužit kako da to napravim bez releja ili sklopnika ova shema je za trofazni motor sa svim istim otporima namotaja ali ja na ovom motoru imam različit otpor pa to malo otežava situaciju i imam izvučene žice od pomoćnog i glavnog namotaja vani
dopisano:
znaći potrebno mi je kada stisnem jedan taster da ide na jednu stranu a kad pustim taster da stane i tako kada stisnem drugi taster da ide na drugu stranu a kad pustim taster da stane a kada stisnem gljivu da se ne može uključit niti jedan smjer.
dopisano:
Kolege radi se o kolektorskom motoru a pitanje je kako to riješiti sa dva tastera i jednom sigurnosnom gljivom a što se tiče izmjene smijera i spajanja to već znam samo ne mogu skužit kako da to napravim bez releja ili sklopnika ova shema je za trofazni motor sa svim istim otporima namotaja ali ja na ovom motoru imam različit otpor pa to malo otežava situaciju i imam izvučene žice od pomoćnog i glavnog namotaja vani
dopisano:
znaći potrebno mi je kada stisnem jedan taster da ide na jednu stranu a kad pustim taster da stane i tako kada stisnem drugi taster da ide na drugu stranu a kad pustim taster da stane a kada stisnem gljivu da se ne može uključit niti jedan smjer.
Dane
- Majstor Duja
- Neaktivan
- Postovi: 3136
- Pridružen: 23 Avg 2006, 17:29
- Location: Novi Sad - centar
- Warranty service: http://www.elektrocentar.com
- Contact person: Goran Duic
- Specialty: tv-multimedia
Re: potrebna shema ljevo desno monofazni motor
Dane, kolege konstantno trebaju da ti postavljaju dodatna pitanja jer u biti ne napises nista!
Kog je tipa taj motor? Ima li cetkice i kolektor ili induktivni kavezni motor (bez cetkica)?
Koliko izvoda ima taj monofazni motor?
Ako mislis da induktivni kavezni motor (bez cetkica) mora se ispostovati sledece:
- moraju se obrnuti zice na pobudnom namotaju sto znaci da moraju biti 4 zice (kontakta) u razvodnoj kutiji ili se mora otvarati motor pa se dodatno izvlaciti kontakti od motora. Zatim preklapanjem tih zica dobijes smer...
Kog je tipa taj motor? Ima li cetkice i kolektor ili induktivni kavezni motor (bez cetkica)?
Koliko izvoda ima taj monofazni motor?
Ako mislis da induktivni kavezni motor (bez cetkica) mora se ispostovati sledece:
- moraju se obrnuti zice na pobudnom namotaju sto znaci da moraju biti 4 zice (kontakta) u razvodnoj kutiji ili se mora otvarati motor pa se dodatno izvlaciti kontakti od motora. Zatim preklapanjem tih zica dobijes smer...
Rule #1 "Always stand for what you believe, even if it means standing alone."
-
- ___
- Postovi: 494
- Pridružen: 28 Nov 2007, 22:03
- Location: Beograd
- Contact person: Darko
- Specialty: whitegoods
Re: potrebna shema ljevo desno monofazni motor
L2 i L3 su ti pomocni namotaji.SW3 ti je pecurka a SW1 i SW2 su ti za levo desno.
L2 ti je glavni namotaj u jednom smeru a L3 pomocni.A u drugom smeru ti je L3 glavni a L2 pomocni.Mogu da ti to isto nacrtam bez oznake L2 i L3 ako ce ti to na taj nacin biti jasnije?
Zadnja izmena: Majstor Duja, dana 24 Okt 2010, 17:47, ukupno menjano 3 puta.
Razlog: NAPOMENA: Vazi samo za trofazne motore preradjene za monofazno napajanje!
Razlog: NAPOMENA: Vazi samo za trofazne motore preradjene za monofazno napajanje!
-
- ___
- Postovi: 494
- Pridružen: 28 Nov 2007, 22:03
- Location: Beograd
- Contact person: Darko
- Specialty: whitegoods
Re: potrebna shema ljevo desno monofazni motor
Ovo ti vazi za neke vrste motora,npr na ves masini je tako odradjen motor:glavni namotaj manji otpor a pomocni veci ali tom motoru nemozes menjati smer i to se kod tog motora koristi za centrifugu,a za levo desno kao na slici iznad.Proveri dali taj tvoj motor ima tri izvoda i dali imas i koje otpore izmedju namotaja?dane je napisao:a kako to zar nije manji otpor uvijek glavni namotaj a veći otpor pomoćni da li si siguran da će to šljakat pošto nije isti otpor oba namotaja
- Majstor Duja
- Neaktivan
- Postovi: 3136
- Pridružen: 23 Avg 2006, 17:29
- Location: Novi Sad - centar
- Warranty service: http://www.elektrocentar.com
- Contact person: Goran Duic
- Specialty: tv-multimedia
Re: potrebna shema ljevo desno monofazni motor
Dane, pitao sam te koliko imas izvoda u razvodnoj kutiji samog motora? Postoji 4-5 vrsta kaveznih (ne-kolektorskih) motora...dane je napisao:kolega ali ja imam samo 2 namotaja a ne tri
Da li znaci da ih imas 4 ? Postavio sam ti sliku (moj prvi post) koja ti kaze kako da ih povezes, ne razumem sta sad nije jasno?imam izvučene žice od pomoćnog i glavnog namotaja vani
Druga je stvar tvoj zahtev, koji je moguc samo na jedan nacin i to:
- motor se vrti u desno: ukljuciti ( povuci na gore) sigurnosni prekidac (pecurku,gljivu) i u istom trenutku kratko zadrzati taster za DESNO (2-3sek) da motor krene i otpustiti ga,
- motor se vrti u levo: ukljuciti ( povuci na gore) sigurnosni prekidac (pecurku,gljivu) i u istom trenutku kratko zadrzati taster za LEVO (2-3sek) da motor krene i otpustiti ga,
- gasenje motora ili STOP: pritisnuti "gljivu" i prekinuti dovod struje. Laux - pomocni namotaj (veca otpornost )
L1 - glavni namotaj (manja otpornost)
C - pobudni kondenzator
Tlevo - taster 2xNO kontakta ( normalno otvoren)
Tdesno - taster 2xNO kont.
P - sigurnosni prekidac "gljiva"
OS- automatski osigurac (OBAVEZNO!) jer u slucaju da pritisnes Tlevo i Tdesno u isto vreme napravice se kratak spoj
Sa dodatnom elektronikom i par tastera moze se izvesti sistem kako treba jer bi elektronika (automatika, tacnije) u tom slucaju vrsila pobudu samostalno a na otpustanje tastera sistem bi stao, potrebna je samo jedna dodatna sklopka i vremenski rele.
Pogledaj malo ovaj link:
Kod: Označi sve
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00887a.pdf
@Darko: motori od ves masina verovatno imaju dva namotaja za pobudu pa moze da se vezu po tvojoj shemi, vecina standardnih AC motora ima samo jedan pomocni....
Ovo nikako ne moze da se poveze jer su namotaji razlicite snage ...Moglo bi samo kod trofaznih motora koji su povezani da rade na monofazno napajanje (ali sa gubitkom 70% snage, licno probao )...L2 ti je glavni namotaj u jednom smeru a L3 pomocni.A u drugom smeru ti je L3 glavni a L2 pomocni...
Rule #1 "Always stand for what you believe, even if it means standing alone."
Re: potrebna shema ljevo desno monofazni motor
Nemoze monofazni motor za tu namenu ,tj. promena smera pod takvim teretom,a nedajes podatke o motoru,iako kolege to traze da bi ti dobio kvalitetan odgovor.Za takve potrebe ,cestog menjanja smera koristi se iskljucivo trofazni motor.Kod monofaznih motora sa glavnim i pomocnim namotajem,te starnim ,ili radnim kondezatorom,ili i jednim i drugim,moze da se vrsi promena smera vrtnje,obrtanjem krajeva pomocnog namotaja,tako sto se grebenastom sklopkom ,umesto kratkospojnika na klembertu menja smer vrtnje,ali ako je promena cesta,puca kondezator,jer centrifugalni prekidac usled opterecenja nemoze da brzo postigne broj obrtaja da bi iskljucio kondezator.
Inace na tu temu ima dosta na guglu pa trazi ,i citaj.
Inace na tu temu ima dosta na guglu pa trazi ,i citaj.
Re: potrebna shema ljevo desno monofazni motor
Radio sam to sto njemu treba , ja sam izbacio taj taster i ubacio grebenasti prekidac.
Taster izgleda ka prekidac sa 3 polozaja srednji polozaj je 0 a ova dva su L i D i to radi tako sto okrece pomocni namotataj kao sto je Duja nacrtao.
Taster izgleda ka prekidac sa 3 polozaja srednji polozaj je 0 a ova dva su L i D i to radi tako sto okrece pomocni namotataj kao sto je Duja nacrtao.
proradijo mi net zahvaljujuci fanzi
Re: potrebna shema ljevo desno monofazni motor
Kaze da mu treba za dizanje betona,znaci koristice kolica,japaner,ili slicno,kolko sam ja radio po gradilistima razne automatike,nigde nisam video dizanje betona da ide preko puznog prenosa,zato sto je jako sporo,i nigde nije koristen monofazni motor,ali se puzni prenos koristi u radionicama,itd.No,on dade malo podataka,a mi se upecali.
Monofazni motor se koristio kod Lifamovih elevatora za utovar kukuruza,ali bez promene smera vrtnje.
Monofazni motor se koristio kod Lifamovih elevatora za utovar kukuruza,ali bez promene smera vrtnje.
- Majstor Duja
- Neaktivan
- Postovi: 3136
- Pridružen: 23 Avg 2006, 17:29
- Location: Novi Sad - centar
- Warranty service: http://www.elektrocentar.com
- Contact person: Goran Duic
- Specialty: tv-multimedia
Re: Shema promene smera obrtanja monofaznog kaveznog motora?
Ocistio sam temu jer nas postavljac teme nije udostojio dalje komunikacije.
@Vlajko:
verujem da je tako ali ja sam u UK video 2 te gradjevinske dizalice i obe su imale puz za prenos zbog sigurnosti, svi motori su bili monofazni 1kW (trofazna u UK je retkost), nisu imali kocnicu vec je puz bio kocnica - u slucaju nestanka struje, ne znam kako je kocnica resena na ovim drugim...
Svaka cast Ranko, dao si mi ideju sa tom trojkom:
shema ( pomocni i radni namotaj rade zajedno svo veme, nije predvidjeno za kontinuinalni rad)
Koriste se tasteri sa 3 radna kontakta (3xNO):
@Vlajko:
verujem da je tako ali ja sam u UK video 2 te gradjevinske dizalice i obe su imale puz za prenos zbog sigurnosti, svi motori su bili monofazni 1kW (trofazna u UK je retkost), nisu imali kocnicu vec je puz bio kocnica - u slucaju nestanka struje, ne znam kako je kocnica resena na ovim drugim...
Svaka cast Ranko, dao si mi ideju sa tom trojkom:
shema ( pomocni i radni namotaj rade zajedno svo veme, nije predvidjeno za kontinuinalni rad)
Koriste se tasteri sa 3 radna kontakta (3xNO):
Rule #1 "Always stand for what you believe, even if it means standing alone."