Stranica: 1/1.
regulator ventilacije GEA MC 303
Napisan post: 30 Avg 2010, 13:21
napisao spaky
regulator je predviđen za rad na 3 faze a trebao bih napraviti da radi na jednu fazu. molim pomoć na preporuku kolege Alastora

, hvala.
Re: regulator ventilacije GEA MC 303
Napisan post: 30 Avg 2010, 17:24
napisao hogar2
Ako je problem u tome da ti fali trifazni prikljucak na mestu gde koristis ovo,mozes upotrebiti fazni invertor.Bitna ti je snaga u W-ima.Ovo ti je bitno ako ga kupujes.U prodaji ih ima razne a one kineske i nisu tako skupe.Kucaj na pretragu ABB i mozes naci to sto ti treba.Pozdrav.
Re: regulator ventilacije GEA MC 303
Napisan post: 30 Avg 2010, 19:16
napisao alastor
može malo više o Faznom invertoru,šta je to kako radi.
Re: regulator ventilacije GEA MC 303
Napisan post: 30 Avg 2010, 19:55
napisao Majstor Duja
Fazni invertor je uredjaj koji od 220V pravi 3x380V tj. prvo se ispegla 220V-AC u 300DC pa se sa trofaznim mostnim mosfet (ili IGBT) konverterom prebaci u vektorski kontrolisanih 3x380V fazno pomerenih za 120 stepeni...koristi se tamo gde je potrebno iz monofaznog sistema napajati trofazne potrosace, dobra osobina ovog uredjaja je sto cesto ima i kotrolu ucestanosti ( od 1 do 400Hz) pa se, na primer, samim tim moze kontrolisati i broj okretaja trofaznog motora....
Re: regulator ventilacije GEA MC 303
Napisan post: 30 Avg 2010, 20:44
napisao hogar2
Upravo tako kako sto je objasnio Duja.Moze se kontrolisati broj obrtaja pomocu frekvencije.Na primer kod trofaznog asinhronog motora vezan u zvezdi pri f=50Hz ima 2800/3000 obrtaja u minuti.Kod kolektorskih motora broj okretaja je mnogo veci.Sam fazni invertor ima displej(ne mora da znaci)i na njemu moze da se vidi trenutni broj okretaja.Na pomenutom motoru pri promeni f sam dobio 6500 okretaja.Posle toga sa povecanjem f motor je poceo da gusi t.j.da menja zvuk.Uz invertor ide i uputstvo za podesavanje parametara motora.Podesava se histereza upravo zato da ne bi gusio.Ali sve ima svoje limite.
Re: regulator ventilacije GEA MC 303
Napisan post: 30 Avg 2010, 20:48
napisao tanebosev
A koliko mogu da izdrzu lezaje na toliko okretanja?
Ako povechash frekvenciu vishe od 50Hz morash obrnuti paznju i na grejanje.
Re: regulator ventilacije GEA MC 303
Napisan post: 30 Avg 2010, 21:01
napisao Majstor Duja
tanebosev je napisao:A koliko mogu da izdrzu lezaje na toliko okretanja?
Ako povechash frekvenciu vishe od 50Hz morash obrnuti paznju i na grejanje.
Standardni SKF lezaji izdrzavaju do 6500 o/min, vecina invertora ima temp. sondu koja nadzire temperaturu motora a i moze se korigovati faktor snage od 10-100% tako da iako se motor vrti na 3x vecim obrtajima, snaga moze da mu se smanji procentualno (%).El. motor ce se pre pregrejati na malim obrtajima (ucestanost manja od 30Hz) nego na vecim...
Re: regulator ventilacije GEA MC 303
Napisan post: 30 Avg 2010, 21:11
napisao tanebosev
Kod koi regulatori moze da se menja faktor snage?
Re: regulator ventilacije GEA MC 303
Napisan post: 30 Avg 2010, 23:57
napisao buzdumra
snaga je deklarisana nebi isli puno preko njegove nazivne snage
obrtaji se mogu menjati i kao sto duja rece pre ce motor se zagrejati na 1Hz nego na 400hz mozda cak okrene par krugova i spali namotaje
sve u svemu nije to samo u frekvenciji nego i u struji koja protice kroz njega sto vise obrtaja moze veca struja,. ma citava nauka.
Re: regulator ventilacije GEA MC 303
Napisan post: 31 Avg 2010, 01:44
napisao alastor
jel ima neko neku jednostavnu šemu za mog kolegu,uređaj je kupljen uz ventilatore za prozračivanje kafiča.na samom uređaju se može vršiti regulacija sa sklopkom 1 2 3 položajima.e samo da ga natjeramo da ide na 220 volti.
Re: regulator ventilacije GEA MC 303
Napisan post: 31 Avg 2010, 05:51
napisao tanebosev
Ako je to 400 voltna klasa onda nemozesh da povezesh na 220 i obratno (bar kod Siemens i Omron).
Ako je 220 voltna klasa invertor izmesti faze za 120 stepeni, i medjufazni napon je 220V.
pr:
na tablicu motora pishe 220V zvezda/380V trokot
onda zavisno od klasa na samog invertora povezesh motora u zvezda ili trokot.
Re: regulator ventilacije GEA MC 303
Napisan post: 31 Avg 2010, 10:23
napisao Majstor Duja
tanebosev je napisao:Kod koi regulatori moze da se menja faktor snage?
...bilo koji
tranzistorski fazni invertor mora imati POWER FACTOR opciju (PFC) jer bi u suprotnom, kao sto Ranko rece, spalio stator na nizim obrtajima jer bi proticalo previse struje kroz namotaje...naravno, ne mozes povecati snagu motora ( mozes ali bi ti u tom slucaju trebao BOOST ili STEP-UP konverter pre tog faznog konvertera ali to je vec druga prica).
Postoje rotacioni fazni konverteri (manje efikasni) kod kojih se koristi monofazno napajanje za pokretanje elektromotora koji sadrzi u sebi dva dodatna namotaja za indukciju jos dve faze:
alastor je napisao:jel ima neko neku jednostavnu šemu za mog kolegu,uređaj je kupljen uz ventilatore za prozračivanje kafiča.na samom uređaju se može vršiti regulacija sa sklopkom 1 2 3 položajima.e samo da ga natjeramo da ide na 220 volti.
Postoji shema:

o kojoj je vec pisano ranije koja moze da posluzi za povezivanje 3-faznog motora na monofaznu instalaciju, nekad uspe, nekad ne.
Imaj na umu da ce doci do pada snage motora i do 60%....
vezuje se direktno na motor!