Iskra krk 3806

Hobi i ostala elektronika

Urednik: alexa_pg

Pravila foruma
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
minexmail
_
_
Postovi: 6
Pridružen: 14 Mar 2008, 22:04
Location: Nis_
Lokacija: Nis

Iskra krk 3806

Post napisao minexmail » 16 Mar 2010, 09:32

Da li ima neko upustvo za Regulator jalove moci Iskra KRK 3806?
Regulator je malo stariji.
Unapred hvala

Avatar
tanebosev
___
___
Postovi: 295
Pridružen: 15 Jul 2008, 16:24
Location: Makedonija
Contact person: Tane
Phone number: 0038932443721
Lokacija: Sveti Nikole

Re: Iskra krk 3806

Post napisao tanebosev » 16 Mar 2010, 16:54

Teshko da chesh nachi to.
Koi je problem opishi malo mozda mozemo da pomognemo.
Tane

minexmail
_
_
Postovi: 6
Pridružen: 14 Mar 2008, 22:04
Location: Nis_
Lokacija: Nis

Re: Iskra krk 3806

Post napisao minexmail » 17 Mar 2010, 01:35

Pomenuti regulator je stavljen sa tri kondezatora od 25 Kvar-a u pumpnoj stanici sa motorom od 90 kw.
Sad treba da se promeni motor da se stavi motor od 37 Kw. Tako da treba i ovo da se preradi ako ima potrebe.

E sad koliko sam video ovde ima samo ovo c/k i zeljeni cos fi. E sad kako se sta ovde podesava?
Prilog
DSC07148_576x768.jpg

Avatar
kisko
Preminuo
Postovi: 2054
Pridružen: 12 Jun 2007, 01:51
Location: Kovilj-na kraj sveta
Specialty: tv-multimedia
Lokacija: Kovilj-Novi sad

Re: Iskra krk 3806

Post napisao kisko » 17 Mar 2010, 13:38

Regulator rektivne snage :roll: ,pogledaj dal ti nesto pomaze ova tabela(od strane 8 je o motorima)
http://translate.googleusercontent.com/ ... hAi7mqFRwA


Preuzeto od ISKRE http://www.iskra-mis.si/resitve/2008020113591000/
uvek ima nesto interesantno

Avatar
tanebosev
___
___
Postovi: 295
Pridružen: 15 Jul 2008, 16:24
Location: Makedonija
Contact person: Tane
Phone number: 0038932443721
Lokacija: Sveti Nikole

Re: Iskra krk 3806

Post napisao tanebosev » 17 Mar 2010, 17:48

Nisi bash dobro opisao, kolika je konstanta na merni transformator,
dali svaku bateriu je vezana na posebnoj sklopku ili su na jednu sve tri baterie?
Kod ovog kontrolera imash podeshavanje na zeleni cosf i c/k (osetlivost).
c/k mozesh otchitati od tabelu ili presmetati
chitano od tabela:

K .......... Q(kvar)........c/k

200/5.......... 25........... 0,9
250/5...........25........... 0,72
300/5.......... 25............0,6
400/5.......... 25............0,48

kako presmetati?

c/k=Ic/k;
Ic=Q/V*1,732
Tane

minexmail
_
_
Postovi: 6
Pridružen: 14 Mar 2008, 22:04
Location: Nis_
Lokacija: Nis

Re: Iskra krk 3806

Post napisao minexmail » 17 Mar 2010, 22:45

Trebalo bi da su preko tri kontaktora, konstantu strujng trasformatora nemogu sad da saznam imam samo slike.
Ok shvatio sam za c/k. Ona tri prekidaca sa rukom ispod cemu sluze?

E sad po nekoj racunici deluje mi da bi to moglo da ostane isto za motor od 37 kw 3000 o/min. Sad je tamo motor od 90 kw 3000 o/min.

Mnogo hvala na informacijama.

Avatar
tanebosev
___
___
Postovi: 295
Pridružen: 15 Jul 2008, 16:24
Location: Makedonija
Contact person: Tane
Phone number: 0038932443721
Lokacija: Sveti Nikole

Re: Iskra krk 3806

Post napisao tanebosev » 17 Mar 2010, 23:12

Za motor od 37kW 3000 obratai pri puno opterechenje potrebno je 24kvar, a u prazan od 18kvar.
c/k zavisi od konstanta strujnog transformatora, kapacitivnosta na najmalata baterija i napon.
U tvoj sluchaj mozesh da ostavish kako shto je samo da povezesh motor.
Oni prekidachi mislim da su za cosf kapacitivno ili induktivno ali nisam siguran.
Tane

Odgovori