Stranica: 1/2.
Potreban savet za trofazni motor
Napisan post: 30 Avg 2009, 08:39
napisao makkki79
Dakle imam trofazni motor 3Kw 2880 rpm i njega hocu da koristim na cirkularu, dali bi trebao da ga vezem u trougao ili moze da radi u zvezdu, ako hocu da prikljucim na 220V kako je bolje vezati motor u zvezdu ili trougao i koliko se dobija snaga vezivanjem u zvezdu a koliko vezivanjem u trougao na 220V?
Re: Potreban savet za trofazni motor
Napisan post: 30 Avg 2009, 09:11
napisao JaroslavBires
Nema tu kako je bolje, nego šta ti piše na natpisnoj pločici motora!
Prepiši tačno podatke. pogotovo uz napone šta piše!
Re: Potreban savet za trofazni motor
Napisan post: 30 Avg 2009, 09:34
napisao makkki79
Nema plocice otpala je negde ne mogu da je nadjem!
Re: Potreban savet za trofazni motor
Napisan post: 30 Avg 2009, 10:00
napisao milan
Re: Potreban savet za trofazni motor
Napisan post: 30 Avg 2009, 10:40
napisao tanebosev
mozda je on vec nekako vezan.
shta ima na klemberu?
od iskustva trebalo bi da je vezan u trokut (zaradi obratai).
Re: Potreban savet za trofazni motor
Napisan post: 30 Avg 2009, 11:21
napisao makkki79
Vezan je u zvezdu kao na prvoj slici!
Re: Potreban savet za trofazni motor
Napisan post: 30 Avg 2009, 12:00
napisao tanebosev
proveri redosled na fazi dali je po redosledom.
U V W
R S T
poshto ti treba za cirkular treba da vezesh u trokut
vezi u trokut stavi strujna zashtita i pusti motor.
Re: Potreban savet za trofazni motor
Napisan post: 31 Avg 2009, 00:00
napisao JaroslavBires
makkki79 je napisao:Dakle imam trofazni motor 3Kw 2880 rpm i njega hocu da koristim na cirkularu, dali bi trebao da ga vezem u trougao ili moze da radi u zvezdu, ako hocu da prikljucim na 220V kako je bolje vezati motor u zvezdu ili trougao i koliko se dobija snaga vezivanjem u zvezdu a koliko vezivanjem u trougao na 220V?
Nije mi jasno zašto stalno spominješ 220V?
Neki motori su namotani da rade na spoju zvezda za 3x380V, s tim što na namotaju pojedinačne faze vlada 220V unutar motora! Ako takav namotaj spojiš u trougao na 3x380V, pregrevaće se i
izgoreti, jer će na svakom od namotaja vladati napon od koren iz 3 veći, tj 380V!
E sad, ukoliko je namotaj motora napravljen za 3x660V u trouglu, može raditi i na 380v u zvezdi, jer mu je to nazivni napon!
Re: Potreban savet za trofazni motor
Napisan post: 31 Avg 2009, 03:39
napisao cacko85
Ako je motor 3-fazni a ti zelish da ga priklucish na monofaznu t.e. 220V mora da koristish i kondenzator kao (za treza faza) i ondak snaga motora bi se smali za 40% t.e. samo 60% od deklariranu snagu za 3-fazni ce da se iskoristi.
Imao jednu formulu za presmetivanje koliki treba da je taj kondenzator, ali ne mogu da je nadzem sad.
EDIT:
Evo jedna slika za 3 fazni na 220V, ni sam nashao neka bolja.
Re: Potreban savet za trofazni motor
Napisan post: 31 Avg 2009, 16:41
napisao makkki79
Danas mi se desilo sledece, na motoru mi dolaze 6 zice tri su prespojene u mostu a na ostale tri mi dolaze faze za napon 380v sto znaci da je motor vezan u zvezdu i radi bez problema, e sad kad sam vezao motor u trougao sve sam proverio pre ukljucivanja motor je poceo normalno da radi ali je brzo poceo da se greje i poceo je malo da smrdi, ja sam ga odmah iskljucio, nije mi jasno zasto je poceo da se greje i smrdi kad sam ga vezao u trougao a u zvezdu radi normalno?
Re: Potreban savet za trofazni motor
Napisan post: 31 Avg 2009, 16:55
napisao cacko85
A da slikash ti taj motor zajedno so lim so podateke na njemu i sta i kako si vezuvao gore pod poklapac.
Re: Potreban savet za trofazni motor
Napisan post: 31 Avg 2009, 21:00
napisao Srečko
makkki79 je napisao: e sad kad sam vezao motor u trougao sve sam proverio pre ukljucivanja motor je poceo normalno da radi ali je brzo poceo da se greje i poceo je malo da smrdi, ja sam ga odmah iskljucio, nije mi jasno zasto je poceo da se greje i smrdi kad sam ga vezao u trougao a u zvezdu radi normalno?
Pa to ti je normalno, da ako si motor koji je pravljen, da radi u zvezda se ako si ga priključio u trougao, da se grie. Nemoj više, da tako radiš jer u zvezda dobiju navitja 230V a u trougao 380V.
Pa sad razmisli šta si uradio.
Lp Srečko
Re: Potreban savet za trofazni motor
Napisan post: 31 Avg 2009, 22:07
napisao darkos
Nisi pravilno ˝usmerio˝ smerove namotaja R-U; S-V; T-W, najverovatnije ti kroz jedan od namotaja teče struja u suprotnom smeru te se magnetno polje potire ,limovi i namotaji se greju..........
Re: Potreban savet za trofazni motor
Napisan post: 31 Avg 2009, 22:36
napisao tanebosev
evo ovako cesh da proverish dali si potrefio fazi po redosled ali morash da izvadish one tri kratkospojnice.
ovako povezano treba da javi neka otpornost i tada je OK.
reko sam ti da morash da potrefish fazi po redosled.
U V W
R S T
sad kako shto si vezao pogodio si dve faze a jedna ti nije pogodena.
Re: Potreban savet za trofazni motor
Napisan post: 31 Avg 2009, 22:43
napisao makkki79
tanebosov,
bas ovako sam povezao i ovako sam instrumentom proveravao otpor pre ukljucivanja kao sto je na slici nacrtano i grejalo se neznam u cemu je problem?
Re: Potreban savet za trofazni motor
Napisan post: 31 Avg 2009, 22:47
napisao tanebosev
pred da merish jesi izvadio one mostove?
Re: Potreban savet za trofazni motor
Napisan post: 31 Avg 2009, 23:42
napisao makkki79
Da izvadio sam mostove pre merenja, jer da nisam skinuo mostove pokazivalo bi na sve strane jer su tad svi namotaji spojeni!
Re: Potreban savet za trofazni motor
Napisan post: 31 Avg 2009, 23:54
napisao JaroslavBires
Nemoj da previše mudrujete, sve je već oko toga imozgano a i napisao sam ti gore, motor ti je napravljen da radi u ZVEZDU i uverio si se i sam, da ako ga spojiš drugačije greje se ( i izgoreće), jer ga teraš da radi na naponu 1,73 puta višljem!
Re: Potreban savet za trofazni motor
Napisan post: 01 Sep 2009, 00:47
napisao makkki79
Ok, dobro napravljen je za zvezdu i mora da radi tako to je jasna stvar, hoce li se grejati ako ga vezem u trougao i prikljucim na 220V?
Re: Potreban savet za trofazni motor
Napisan post: 01 Sep 2009, 12:54
napisao Antonije64
Poz...Videh diskusiju pa reko da se malo ukljucim....
makkki79 je napisao:Ok, dobro napravljen je za zvezdu i mora da radi tako to je jasna stvar, hoce li se grejati ako ga vezem u trougao i prikljucim na 220V?
Neće se grejati ako ga u vezi trougao spojiš na 3x220V isti će raditi normalno...
Da ima tablicu, na njoj bi pisala veza : D/y napon :220/380V odnosno za neke druge motore (koji se pustaju preko upuštača Y/D ) važi D/Y 380/660V.Naponi su odredjeni konstrukcijom motora i kreću se u odnosu 1:1.73 i uvek se niži napon odnosi na trougao (D).
cacko85 je napisao:Nemoj više, da tako radiš jer u zvezda dobiju navitja 230V a u trougao 380V.
Biće da je obrnuto

....