Post napisao nenadpaic » 13 Nov 2012, 13:23

Pozdrav kolege, pravim uredjaj koji kontroliše nivo vode u kanisteru i molio bih vas ako imate neka konstrukcijska rešenja da mi pomognete.Ja sam pronašao rešenje pomoću PIC mikrokontrolera ali trenutno nemam programator.

Zadatak uredjaja:
Uredjaj treba da kontroliše nivo vode u kanisteru (kada voda napuni kanister do vrha da upali vodenu pumpu i izbacuje vodu sve do dna kada će uredjaj prepoznati da nema više vode i ugasiti vodenu pumpu).
Pomozi boze,da se struje sloze

Avatar
Majstor Duja
Neaktivan
Postovi: 3136
Pridružen: 23 Avg 2006, 17:29
Location: Novi Sad - centar
Warranty service: http://www.elektrocentar.com
Contact person: Goran Duic
Specialty: tv-multimedia

Re: Kontrola nivoa vode u kanisteru, konstrukcijska resenja

Post napisao Majstor Duja » 13 Nov 2012, 14:56

Pic za nivostat? :shock:

Upotrebi plovak od vodokotlica ili nesto slicno za davac ili modifikuj ga (namesti sam) sa nosacem od zice i parceta stirodura ( vazi samo za vodu) da moze da prodje kroz grlo kanistera. Treba ti dva mikroprekidaca jedan za pocetak rada pumpe jedan da prekine pumpu kad nivo padne a sa D flip flopom kao logikom (moze i sa NE555)...ili sa jednim mikro prekidacem i vremenskim relejom sa recimo NE555 koji ce drzati pumpu odredjeno vreme ukljucenu po dostizanju nivoa...
Rule #1 "Always stand for what you believe, even if it means standing alone."

Avatar
buzdumra
gx
gx
Postovi: 5364
Pridružen: 22 Okt 2006, 20:14
Location: srbija

Re: Kontrola nivoa vode u kanisteru, konstrukcijska resenja

Post napisao buzdumra » 13 Nov 2012, 15:26

2x rid rele :fanzo:
proradijo mi net zahvaljujuci fanzi

Avatar
Krajnc Karlo
Preminuo
Postovi: 359
Pridružen: 02 Jul 2009, 09:46
Location: Veternik
Contact person: Karlo
Specialty: tv-multimedia

Re: Kontrola nivoa vode u kanisteru, konstrukcijska resenja

Post napisao Krajnc Karlo » 14 Nov 2012, 02:29

Majstor Duja je napisao:Pic za nivostat? :shock:
:pivopije:
ja napravio drugaru na avijatičarskom da prazni potopljen podrum.
plovak i mikroprekidač pa na malo veći rele, radi 20 godina
Make it idiot proof and someone will make a better idiot

Avatar
jaro
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 1265
Pridružen: 21 Jun 2009, 11:53
Location: stara pazova
Contact person: jaro
Specialty: whitegoods

Re: Kontrola nivoa vode u kanisteru, konstrukcijska resenja

Post napisao jaro » 14 Nov 2012, 08:17

Nivostat od ves masine. :lala:
Bez alata nema zanata!.....a bez znanja dzaba ti alat!

Avatar
Kobac
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 640
Pridružen: 26 Jun 2008, 23:19
Location: Beograd

Re: Kontrola nivoa vode u kanisteru, konstrukcijska resenja

Post napisao Kobac » 14 Nov 2012, 12:58

Nivostat moze da propadne vremenom (strada membrana, crevce....).
I ja sam za varijantu sa plovcima i dva mikroprekidaca, to je neunistivo.

Avatar
nenadpaic
_
_
Postovi: 13
Pridružen: 06 Jul 2010, 16:39
Location: sombor
Specialty: tv-multimedia

Re: Kontrola nivoa vode u kanisteru, konstrukcijska resenja

Post napisao nenadpaic » 14 Nov 2012, 17:08

Hvala kolege na predlozima,bacam se na posao :) .
Pomozi boze,da se struje sloze

Avatar
fanzo
Site Admin
Site Admin
Postovi: 16003
Pridružen: 02 Avg 2006, 06:41
Location: Bački Petrovac, Srbija
Phone number: 0038121781575
Specialty: tv-multimedia
Lokacija: Bački Petrovac

Re: Kontrola nivoa vode u kanisteru, konstrukcijska resenja

Post napisao fanzo » 17 Nov 2012, 02:11

Ne znak koliko može izdržati mikroprekidač u vlažnim uslovima ?
Mislim da bi reed rele bilo bolje rešenje.
I meni bi trebalo takvo nešto + da se ne smrzne voda u kanisteru preko zime.
Svakodnevno usavršavanje je bolje od zakasnelog savršenstva

Avatar
JaroslavBires
___
___
Postovi: 392
Pridružen: 25 Okt 2007, 19:06
Location: Stara Pazova
Specialty: whitegoods
Lokacija: Stara Pazova

Re: Kontrola nivoa vode u kanisteru, konstrukcijska resenja

Post napisao JaroslavBires » 18 Nov 2012, 09:33

Negde se to rešava sa dve ultrazvučne viljuške, povezane kao wet on, (gornja, da ukluči pumpu) a donja kao dry off, (da isključi pumpu, kad se isprazni kanister), npr mobrey.com, potražiti Squitch2 nivo prekidače, što verovatno nije i najjeftinije rešenje :lala:
Možda ne znam, al' znam, ko zna! 01ziveli

MG65
_
_
Postovi: 8
Pridružen: 01 Jan 2013, 13:58
Location: Vladimirci

Re: Kontrola nivoa vode u kanisteru, konstrukcijska resenja

Post napisao MG65 » 02 Jan 2013, 18:33

Drugari, rešenja koja ste predlošili su jeftina i praktična,ali isto toliko ne pouzdana. Još pre 25 godina dok sam radio u vodovodu koristili smo elektronske nivostate, tada ih je Niš pravio i bili su jako skupi. Elem danas je jednostavno i jeftino napraviti takav pouzdan sklop. Pravio sam jedan takav sa 555 kolom i pokazao se izuzetno pouzdan,mislim da još uvek radi kod drugara. Čim pronađem šemu postaviću je.

Pozdrav

MG65
_
_
Postovi: 8
Pridružen: 01 Jan 2013, 13:58
Location: Vladimirci

Re: Kontrola nivoa vode u kanisteru, konstrukcijska resenja

Post napisao MG65 » 06 Jan 2013, 21:45

Scan 555.jpg
Ovo mora da radi.
Evo je rukom crtano,potrebno je samo da prilagodiš radne i mirne kontakte na releu tako da pumpa radi obrnuto od ovoga našemi. Naravno ako je potrebno zbog snage pumpe ovaj rele
možeš zameniti nekim tenzistorom koji će da goni veći rele.