Stranica: 1/1.

Carrier Xarios 600 mt - nepali omandu u kabini  * REŠENO *

Napisan post: 07 Feb 2022, 10:27
napisao MioDrag nikolic
Pozdrav ,

neznam da li je ivde mesto za ovu temu, ali da vidimo.
rashladni sistem je u kamionu hladnjači i nosi oznaku
Carrier Xarios 600 MT i cabinski termostat Carrier transicold
Kabinski termostat se povezuje utp kablom sa logičkom pločom.
Da li neko ima mozda shemu rasporeda zica za povezivanje izmedju ova dva dela
da bi video nacin komunikacije izmedju logičke ploče i termostata
Termostat ne daje nikakve znakove, a na njemu sam indentifikovao napon od 4,95 v na dolazu.

u prilogu cu postaviti šemu koju sam ja našao.
245675678676865657687.jpg
viber_image_2022-01-26_21-43-17-310.jpg
viber_image_2022-01-26_21-44-56-247.jpg
viber_image_2022-02-07_10-54-36-908.jpg
Pronašao sam šemu povezivanja kabinskog kontrolera i logičke ploče, i uočio da je kod jedne smd diode na logičkoj ploči
progoro štampani vod. nemogu da nadjem datasheet od diode , pa ako mi neko može pomoći .
viber_image_2022-02-08_13-49-48-885.jpg
Pronašao sam, pa ako nekome zatreba
.
GP323334345.pdf
(746.32 KiB) Preuzeto 59 puta.

Re: Carrier Xarios 600 mt - nepali omandu u kabini

Napisan post: 22 Feb 2022, 15:19
napisao MioDrag nikolic
Došlo je do prekida u jednok zakovici izmedju dve strane ploče. dugo mi je trebalo da otkrijem gde, ali upornost se isplati.