FID sklopke

Forum za neobavezne teme.
ROAMER
_
_
Postovi: 48
Pridružio se: 29 Jun 2016, 15:07
Location: Umag
Kontakt osoba: Dragan
Specialty: consumer

FID sklopke

Postod ROAMER » 27 Dec 2017, 22:42

Pocela je rasprava o fid sklopkama u jednoj temi za kvar na masini.

Mozda nebi bilo lose da se razjasni kako fid sklopke zapravo rade, kako da se testiraju i sta ocekivati od njih?

Fid sklopke rade na principu razlike odlazece i povratne struje. Ako je razlika u strujama veca od gradirane sklopka izbacuje.

Vidim da dosta ljudi ima praksu da testira sklopku tako da spoji nulu i uzemljenje. Ovo NIJE pravilan test fid sklopke. U odredjenim slucajevima ovakav test moze pokazati neispravnost, ali u dosta slucajeva i ne. Spajanjem nule i uzemljenja ispravna fid sklopka moze i da ne izbaci, a neispravna da izbaci.

Postoje uredjaji kojima se testiraju fid sklopke gdje se tacno vidi na kojoj struji curenja sklopka izbacuje. Mali jednostavni i nisu skupi.

Nadam se da cemo malo razjasniti stvari ovdje da se teme ne pretrpavaju pod-raspravama.
Poslednja izmena od ROAMER u 28 Dec 2017, 01:53, izmenjeno 1 put ukupno.
Iskustvo je direktno proporcionalno kolicini unistene opreme............

@bane@
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 72
Pridružio se: 21 Okt 2012, 23:01
Location: Novi Sad
Kontakt osoba: Branislav Djokic
Specialty: whitegoods
Kontakt:

Re: FID sklopke

Postod @bane@ » 28 Dec 2017, 00:22

Ili stisneš test dugme koje se nalazi na svakoj sklopki

ROAMER
_
_
Postovi: 48
Pridružio se: 29 Jun 2016, 15:07
Location: Umag
Kontakt osoba: Dragan
Specialty: consumer

Re: FID sklopke

Postod ROAMER » 28 Dec 2017, 01:52

Sto se tice same sklopke i test dugme je bolje od spajanja nule i uzemljenja.
Ali sa test dugmetom ne obuhvacas kompletno ozicenje kola koje taj fid napaja.
Iskustvo je direktno proporcionalno kolicini unistene opreme............

Korisnikov avatar
milan
gxu
gxu
Postovi: 5625
Pridružio se: 19 Avg 2006, 22:38
Lokacija: NOVI SAD

Re: FID sklopke

Postod milan » 28 Dec 2017, 09:42

Da budem praktican, ako jednom rukom uhvatis fazu a drugom rukom nulu ili neku drugu fazu, sklopka nece reagovati.
Ako u takvoj situaciji, budes bos na podu koji je uzemljen ili ima vezu sa zemljom, strujni krug se zatvara i prema zemlji, sklopka ce reagovati.
Neispravni el. uredjaj ako se prikljuci, bice u funkciji dok bude struja koja ulazi jednaka struji koji izlazi iz njega merena na sklopki. Ako se takav aparat dohvati
rukom ili nekom drugim uredjajima strujni krug se zavrsava i preko te trece tacke, sklopka ce reagovati, zato je i zovu da stiti od
napona dodira.
Kako su kolege vec pisale treba voditi racuna kod kupovine sklopke o njenim karakteristikama, da bi se postigla maksimalna zastita.
Na forumu ima dosta tema sa FID sklopkama pa treba i to procitati, @nike je tu sve apsolvirao.
viewtopic.php?f=27&t=32316&p=301896&hilit=FID#p301896
viewtopic.php?f=119&t=26588&start=20#p252999
viewtopic.php?f=119&t=25006&hilit=FID
viewtopic.php?f=2&t=18764&p=174506&hilit=FID#p174506

ROAMER
_
_
Postovi: 48
Pridružio se: 29 Jun 2016, 15:07
Location: Umag
Kontakt osoba: Dragan
Specialty: consumer

Re: FID sklopke

Postod ROAMER » 28 Dec 2017, 10:15

E pa upravo o tome se i radi, vidim da ljudi govore uopsteno o nulama i fazama, to sto si ti naveo Milane moze a i ne mora da bude tacno. Dali ta druga faza ili nula za koju se hvatas drugom rukom prolazi kroz istu fid sklopku? Ako prolazi, onda nece odreagovati. Ali ako ne prolazi, u tom slucaju sklopka ce izbaciti. Upravo u instalacijama gdje su nule faze i uzemljenja uzimana "zbrda zdola" sto bi rekli, i dolazi do svakojakih problema.

Vidio sam da ima vec objasnjeno o fidovkama dosta i to jako dobro, ali je uvijek bilo kao dio neke druge teme. I dobro sto si stavio link na njih.
Rekoh da i fidovka dobije svoju posebnu temu. Valjda je zasluzuila :-)
Iskustvo je direktno proporcionalno kolicini unistene opreme............

Korisnikov avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2959
Pridružio se: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Kontakt osoba: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: FID sklopke

Postod nike » 30 Dec 2017, 21:41

FID sklopka i križno paljenje => indikator temljnih znanja električara!
Koliki nisu nikad savladali te osnove! A nisu, jer nisu ni savladali osnove elktrotehnike, pa zbog toga i onakve rasprave.
Poluznanje je opasnije od neznanja!!!

Korisnikov avatar
bracans
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 322
Pridružio se: 19 Apr 2014, 12:49
Location: novi sad
Kontakt osoba: Igor
Specialty: whitegoods

Re: FID sklopke

Postod bracans » 04 Jan 2018, 18:54

Preporuka pre fidovke nesto ovako. Preporucujem na brzinu bar osnove procitati. U rar.u je sadrzaj koga interesuje.I jedna mala kopija kako je bar kod nas sto se tice tehnickih preporuka i standarda a da ne ostanem duzan i mala kopija osnove fidovke. Ako ne treba obrisati post da ne stvara pometnju.
Prikačeni fajlovi
1.jpg
sadrzaj.rar
(2.77 MiB) Preuzet 24 puta
propis.jpg
fid.jpg
Sve ovo je informativnog karaktera.

ROAMER
_
_
Postovi: 48
Pridružio se: 29 Jun 2016, 15:07
Location: Umag
Kontakt osoba: Dragan
Specialty: consumer

Re: FID sklopke

Postod ROAMER » 05 Jan 2018, 05:44

nike napisao:križno paljenje => indikator temljnih znanja električara

Samo kad su 2 prekidaca u pitanju. Sve vise od toga granici sa kvantnom fizikom. lolzi
Iskustvo je direktno proporcionalno kolicini unistene opreme............

Korisnikov avatar
filka
gx
gx
Postovi: 2315
Pridružio se: 13 Avg 2006, 10:38
Location: Kavadarci Makedonija
Specialty: tv

Re: FID sklopke

Postod filka » 05 Jan 2018, 16:21

Šta je križ?
Jel to krst??
-će izginemo ki Mančester

Korisnikov avatar
buzdumra
gxu
gxu
Postovi: 6377
Pridružio se: 22 Okt 2006, 20:14
Location: srbija

Re: FID sklopke

Postod buzdumra » 05 Jan 2018, 16:46

krizni prekidac :dmzs: ( Dva naizmenicna u jednom ) " unakrsni "

Slika
proradijo mi net zahvaljujuci fanzi


Povratak na “Kafana - Pab - Bircuz”

Ko je OnLine

Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 5 gosta