Stranica: 1/1.

inform ups 800va guardian

Napisan post: 27 Jul 2016, 08:08
napisao salepnp
Koristim ovaj ups ali u zadnje cim zadrzi opterecenje na bateriji duze od 1.5 sec odma se ugasi ....provjerio bateriju ispravna par kondezatora koje sam mogao da dohvatim ......da li je neko imao iskustva ili probao popravku ....semu ne mogu da nadjem na net i ne vjerujem ni da je ima.... 3woman_beating

http://www.solosec.gr/datafiles/files/UPS.pdf

Re: inform ups 800va guardian

Napisan post: 27 Jul 2016, 10:52
napisao alexa_pg
Ne znam kako si provjeravao batreriju, ali rekao bih da je do nje.
Probaj da UPS prikljucis na drugu bateriju za koju znas da je sigurno ispravna i onda probaj.

Re: inform ups 800va guardian

Napisan post: 27 Jul 2016, 11:50
napisao Borce Vasilev
Baterija ti je crkla menjaj je

Re: inform ups 800va guardian

Napisan post: 27 Jul 2016, 12:41
napisao vlada69
Ako imaš neki manji akomulator 45 ili 55ah možeš da povežeš njega za probu da bi bio siguran da je do baterije . Bateriju kada meriš napon pokaže da je dobra ali njon treba meriti amperažu-kapacitet za šta postoji specijalan instrument za ispitivanje akomilatora. Od 10-tak ups-eva koliko sam ih popravio na 9 je bila baterija ne ispravna . Tako da isto kao i kolege mislim da je ona ne ispravna.

Re: inform ups 800va guardian

Napisan post: 28 Jul 2016, 08:19
napisao salepnp
Hvala na odgovorima probacu imam aku 62 ah pa cu da viim kasnije testirao sam bateriju tako sto sam spoio sijalicu od auta 20w cini mi se onako na bateriju i mjerio pad napona , sto i nije neko opterecenje , baterija je vidno na jedno mestu naduvena jer se prilicno grije nekih ~~30 *C ....

---------- Čet Jul 28, 2016 20:14 ----------
Baterija problem bili ste u pravu, uredno radi sa akomulatorom maloprije testirao stara baterija kad na izlazu stavim opterecenje 20 w/220v sa 12.78 v obali napon na 7 v :-(