Toplotne pumpe

Forum za sve ostale aparate kojih nema u gornjim forumima.

Urednici: goranfri,nike,Honorarac,sim

Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2896
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: Toplotne pumpe

Post napisao nike » 31 Okt 2015, 10:20

Prije nego šta išta počneš da radiš, trebaš da ustanoviš koliko je toplinski kapacitet radijatora sa temperaturom vode koju misliš da imaš u sistemu.
Ako je to polaz 60 a povrat 50 ( a za te temperature mora biti dimenzioniran i radijatorski cjevovod) onda ne možeš to grijati običnom klimom (rekao si vanjska jedinica neke 24-orke), jer u tom slučaju cijelo vrijeme klima radi sa previsokom temperaturom kondenzacije za koju nije konstruirana!
60°C mogu imati samo toplinske pumpe sa specijalnim kompresorima koji ubrizgavaju tekuće rashladno sredstvo u glave kompresora i tako ih hlade. Izmjenjivači isto moraju biti veći u odnosu na normalnu TP.
Radijator koji je za sistem 90/70 ne može dati ni 30% kapaciteta na sistemu 60/50 i i cjevovod nije dovoljno prohodan za povećane protoke koje treba sistem 60/50 u odnosu na sistem 90/70! Ako pokušaš to riješiti jačom pumpom imat ćeš šumove u instalaciji!
Grijanje klimom (TP) je niskotemperaturni sistem sa Deltom T vode od 5°C. Grijanje postojećim radijatorima je 99% visokotemperaturni sistem sa Deltom T od 20°C, osim ako nije bilo predviđeno za plinske kondenzacijske bojlere kada je Delta T 10°C! Jedino takvi sistemi se mogu povezati na visokotemperaturne toplinske pumpe (Daikin Alterma HT i slično).
Dake, kruške i jabuke!

Ako ćeš da dogorijevaš strujom iznad 50°C, onda ti nikad neće raditi toplinska pumpa jer je povrat iz takvog sistema 50°C! Sad još i da dodamo u priču neefikasnost i nemogućnost postizanja viših temperatura polaza kad je temperatura vani niska i velika vlažnost zraka, onda imamo cijelu sliku.
Eto, svi su ti potrebni podatci tu, a ti vidi dali je to onda izvedivo u tvom slučaju!
Mnogi samograditelji toplinskih pumpi su krenuli u izradu pumpe bez da razmotre ovo što sam gore napisao!
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV

Soko
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 216
Pridružen: 16 Jan 2012, 09:28
Location: Beograd
Specialty: whitegoods
Lokacija: Serbia

Re: Toplotne pumpe

Post napisao Soko » 19 Dec 2015, 19:17

I jos mnogi ce krenuti i ubedjivati sebe kako su napravili super posao i ustedu za male pare.
Imaju ljudi viska vremena a izgleda i novca.

kosticc.milan
_
_
Postovi: 17
Pridružen: 11 Feb 2012, 15:29
Location: srbija

Re: Toplotne pumpe

Post napisao kosticc.milan » 20 Dec 2015, 16:33

Klima bi grejala vodu u rezervoaru (booster bojler)i kad bi zagrejala do neke temp ona bi se isljucila. Trenutno da bi zagrejao kucu na postojecem grejanju na drva potrebna mi je temp vode do 55s,a na nizim spoljnim temp vodu nisam morao da grejem vise od 63s.

Napravio sam i dodatni deo tj produzetak kondenzatora koji izlazi iz bojlera tako sto sam namotao oko isparivaca na spolj jed cevovod koji ce ga i otapati.

Ceo projekat je zavrsen pre oko 7 dana i za sada radi. Videcu na kraju meseca koja je isplativost. Cekam nize temp da vidim kako ce se pokazati.

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2896
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: Toplotne pumpe

Post napisao nike » 20 Dec 2015, 16:48

Za 55°C temperature vode u polazu bit će tempertura kondenzacije od 65°C najmanje. Taj kompresor neće dugo!
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV