Stranica: 1/1.

LTH ZS380 kompresor ne isključuje

Napisan post: 01 Sep 2022, 21:05
napisao najlon
LTK Škofja Loka Tip ZS380 ALARM ŠT 379444 * 220V 50Hz 220W. Hladil sredst R12/CF2CI2/0,210kg.Kapacit.zamrzovanja29kg/24h,neto volumen 328l neto masa 72kg.Izvedba N.
Potrebna mi je pomoć oko izbora termostata,pošto postojeći nema vrednosne oznake osim naziva proizvođača koi glasi LICENCA Toddington 1-2 4(4)A 250V 791-203 019 02
1-40,5A 250V.
Zamrzivač već godinama radi bez prestanka,dgme termostata reaguje jedino na prekidanju napona. Nemogu da odredim
vrednost termostata pa molim za pomoć.

Re: LTH ZS380 kompresor ne isključuje

Napisan post: 01 Sep 2022, 23:29
napisao sim
Termostat najmanji problem, ali.......
Pre svega toga moras izmeriti temperaturu u zamrzivacu
Najbolje mali digitalni termometar.
U nedostatku moze i zidni termometar.
Ubacis unutra i posle 10 min izvadis i brzo ocitas 🌡️ temperaturu. Takođe ti lth zamrzivaci vecina imaju kondenzator sa ventilatorom. Taj kondenzator treba temeljno ocistiti. Temperatura optimalna -18C
Termostat moze k54 ranco ima ga i svim prodavnicama delova za belu tehniku.

Re: LTH ZS380 kompresor ne isključuje

Napisan post: 02 Sep 2022, 11:58
napisao najlon
Temperatura izmerena -19 nema kondezator sa ventilatorom. Hvala vam

Re: LTH ZS380 kompresor ne isključuje

Napisan post: 04 Sep 2022, 12:56
napisao dr.gtn
Ako je stvarno -19C , termostat bi trebao da iskljuci kompresor , medjutim ako duze vreme radi non-stop , temperatura bi trebela biti dobrim preko 20 i kusur C . Moguca je kaloricna greska .