BEKO CSA34000S LED NA USISNOJ CEVI  * REŠENO *

Napisan post: 24 Sep 2019, 21:01
napisao shikithe
SN: 0811992710
PN: 7508520002

Pozdrav.

Problem je sto na frizideru ledi povratna cev.U pitanju je kombinovani frizider 340L,frizider 205L,a zamrzivacki 87L.Na usisu pravi santu leda.Mjenjao sam filter,punio na vagu R600a 54 grama,koliko i pise na frizideru.Nakon istog problema ponovo zamenio filter susac,vakumirao dugo zatim napunio na vagu 50 grama,dakle nesto malo manje od propisanog i ista stvar.U zamrzivackom delu temperature ispod -30,a u frizideru na poledjini ide i do -7 (zalijepio sam sondu termometra na zid iza kojeg je isparivac),nikad ne ugasi.Termostat je ranije mjenjan.Usisna cev pocne da ledi i pre nego sto temperatura frizidera padne ispod 10 stepeni.

Re: BEKO CSA34000S LED NA USISNOJ CEVI

Napisan post: 24 Sep 2019, 22:02
napisao sim
Kak radi tako bez gasenja kina je temperatura u friziderskom delu.
Zasto je prvi put punjen?
Da li si proverio da li je plastika ledja u frizideru naduvena?

Re: BEKO CSA34000S LED NA USISNOJ CEVI

Napisan post: 25 Sep 2019, 16:07
napisao bimba1958
tu je najverovatnije kratkospojila ploca u frizideru ili si prepunio gasom,sondu termometra ostavi u prostoru ,ne lepi je za isparivac,kolika ti je temperatura isparavanja na usisu,dali ti je vaga dobra,dalije isparivacka ploca podjednako zaledjena,dali je led ili inje na njoj????Ovlazi prste ipritisni na isparivac, ako se lepe treba da je dobro, ako ne onda samo stvara inje i Th ne moze da oseti temperaturu i iskljuci.Ako je negde naduvana plastika(SIM),sto ne mora da znaci onda je ploca zajebana.

Re: BEKO CSA34000S LED NA USISNOJ CEVI

Napisan post: 27 Sep 2019, 19:31
napisao nike
Sa čime si mjerio te tvoje temperature?
Kad usisna cijev ledi a plin je na vagu punjen znači da je ukupno pregrijanje prenisko. Prenisko pregrijanje može biti kada je termička vodljivost izmjenjivača niska. Ovisno o konstrukciji izmjenjivača, može biti više razloga za to. Može biti i da nema toplinskog opterečenja na izmjenjivaču (ventilator, led). Može biti da je termostat neispravan ili neodgovarajuči pa ne isključuje na vrijeme.
Kolege su več naveli nekoliko razloga pa prvo to istraži!
Nakon toga možeš i pomalo, gram po gram, ispuštati plin (dok frižider miruje i tlak plina je pozitivan) dok ne počne da se cijev uz kompresor lagano otopi kad je u radu. Onda ga tako ostaviš i kontroliš koji dan kako radi sa opterečenjem.

Re: BEKO CSA34000S LED NA USISNOJ CEVI

Napisan post: 22 Nov 2019, 22:53
napisao shikithe
Bio sam batalio neko vrijeme ovaj friz,ali evo ukratko.Plastika je bila malo naduvana na poledjini,inace krpljen je frizider ranije.Izmjenjao sam raznih termostata,ali nista.Da jos pojasnim da led na usisu nije odmah primjetan nego tek kad temperatura u frizideru bude isuvise niska,negdje oko nule pa cak i u minusu.Na kraju sam podesio termostat na stelujucem vijku i podesio da gasi oko 3 stepena a pali oko 6-7.A sto se tice zamrzivackog dijela temp. ide i do -27.Simptom manjka gasa,ali prosto ne smijem dodavati vise jer dobijem led na usisu.To je to,friz radi,a vama hvala na pomoci.Stavljam pod rijeseno.Inace da napomenem za one kojima bi pomoglo,a nisu nikad pokusali da se osjetljivost termostata podesava na malom saraficu koji je zavucen malo u kucistu termostata,okretanjem u smjeru kazaljke na satu,kojim se dobija visa tacka gasenja.U pitanju je Ranco termostat,ali nisu svi termostati isti tako da ne uzmite ovo kao standard.

Re: BEKO CSA34000S LED NA USISNOJ CEVI

Napisan post: 22 Nov 2019, 23:09
napisao shikithe
bimba1958 je napisao:
25 Sep 2019, 16:07
tu je najverovatnije kratkospojila ploca u frizideru ili si prepunio gasom,sondu termometra ostavi u prostoru ,ne lepi je za isparivac,kolika ti je temperatura isparavanja na usisu,dali ti je vaga dobra,dalije isparivacka ploca podjednako zaledjena,dali je led ili inje na njoj????Ovlazi prste ipritisni na isparivac, ako se lepe treba da je dobro, ako ne onda samo stvara inje i Th ne moze da oseti temperaturu i iskljuci.Ako je negde naduvana plastika(SIM),sto ne mora da znaci onda je ploca zajebana.
Sondu termometra sam lijepio na plocu da vidim sta otprilike termostat cita,inace isparivacka ploca podjednako ledi i pri bas niskim temperaturama poprilicno zaledi.Za vagu mogu reci samo da je uvjek koristim i nije do sada pravila probleme.Temperatura isparenja oko -28.

Re: BEKO CSA34000S LED NA USISNOJ CEVI

Napisan post: 22 Nov 2019, 23:18
napisao shikithe
nike je napisao:
27 Sep 2019, 19:31
Sa čime si mjerio te tvoje temperature?
Kad usisna cijev ledi a plin je na vagu punjen znači da je ukupno pregrijanje prenisko. Prenisko pregrijanje može biti kada je termička vodljivost izmjenjivača niska. Ovisno o konstrukciji izmjenjivača, može biti više razloga za to. Može biti i da nema toplinskog opterečenja na izmjenjivaču (ventilator, led). Može biti da je termostat neispravan ili neodgovarajuči pa ne isključuje na vrijeme.
Kolege su več naveli nekoliko razloga pa prvo to istraži!
Nakon toga možeš i pomalo, gram po gram, ispuštati plin (dok frižider miruje i tlak plina je pozitivan) dok ne počne da se cijev uz kompresor lagano otopi kad je u radu. Onda ga tako ostaviš i kontroliš koji dan kako radi sa opterečenjem.
Temperature mjerene termometrom DT-3,temperature isparenja Refco Digimon.

Re: BEKO CSA34000S LED NA USISNOJ CEVI

Napisan post: 23 Nov 2019, 10:25
napisao bracans
Jesi isprao rashladnu instalaciju necim, desi se tu da ima svacega, vidim reseno pa ok.

Re: BEKO CSA34000S LED NA USISNOJ CEVI

Napisan post: 05 Dec 2019, 21:17
napisao nike
Refco Digimon je abortus od instrumenta. Sa njim u koš, bolje to nego da ti ubije kompresore!