pomoc pri odabiru kompresora - REŠENO

Napisan post: 20 Avg 2016, 00:18
napisao dado212
Pozdrav svima,
Nov sam na ovom forumu i relativno nov u ovom poslu.Poceo sam raditi kod covjeka koji uvozi polovnu bijelu tehniku iz EU.Nije rijedak slucaj da treba da se zamineni kompresor na nekom rashladnom uredjaju,razliciti proizvodjaci kompresora i razlicite oznake.Koja je razlika izmedju ASHRAE i CECOMAF,posto kad trazim po katalogu u tabeli pod ASHRAE ima vise temperatura isparenja,a CECOMAF samo -25 stepeni C?Kad se radi kalkulacija za duzinu i promjer kapilare da li se uzima elektricna snaga kompresora ili snaga na odredjenoj temperaturi isparenja?
Bice jos pitanja jer sam gladan znanja,
Hvala unapred.

Re: pomoc pri odabiru kompresora

Napisan post: 25 Avg 2016, 22:04
napisao nike
Zamjenski kompresori se uspoređuju sa originalnima po kubikaži, vrsti rashladnog sredstva i području primjene ( temperatura isparavanja i startni okretni moment)!
HST i LST
LBP, MBP, HBP, AC, HP i kombinacije!
Promjer i dužina kapilare treba da je uvijek ista kao i u originalu, jednako kao i kubikaža kompresora.

Re: pomoc pri odabiru kompresora

Napisan post: 25 Avg 2016, 23:07
napisao dado212
Sa tim friziderima oni dovezu i po nekoliko kompresora i cesto nema originalne zamjene,nisu cak ni na isti freon.Nekad ne uspijem naci adekvatne podatke o tim kompresorima,ne znam im ni snagu na odredjenoj temperaturi isparenja tako da ne znam da li da kratim ili nastavljam kapilaru.Da li na tabeli da gledam ASHRAE ili CECOMAF?

Re: pomoc pri odabiru kompresora

Napisan post: 26 Avg 2016, 00:25
napisao nike
Ne možeš ništa ni kratit ni produžavat. Kompresor, kapilara, isparivač i kondenzator, te količina plina, su u balansu tj. fino ugođeni da odgovaraju jedno drugom.Svaka izmjena na jednom traži izmjenu na svemu ostalom!

CECOMAC ili ASHRAE su nebitni! Bitna je kubikaža! Jedino odgovarajuća kubikaža znači da si pumpu (kompresor je pumpa) zamijenio identičnom.

Kapilare se u tvornici krate po 0,5 cm dok se ne dobije idealna dužina. Proračuni znaju dati 0,5m i više krive dužine kapilara! Još treba uzeti u obzir promjenu dužine kapilare zbog izmjenjivača (desuperheater) koji se dobije motanjem kapilare oko usisne cijevi ili provođenjem kroz usisnu cijev i tek onda proračuni nemaju nikakvog smisla za servisera!