Stranica: 1/1.
termofriz cileri
Napisan post: 02 Mar 2013, 12:13
napisao ddjera
Pozdrav kolegama sa foruma.Ja sam iz Uzica(Srbija) i bavim se ozbiljno frigomehanikom.Slucajno sam naisao na ovaj forum prosle godine i procitao sam sve postove koji su bili dozvoljeni, a ticali su se klima i rashladnih uredjaja.Ideja postavke strucnog foruma je odlicna.Mogucnost dogradnje znanja i razmene iskustva, takodje.Potrebna mi je pomoc i zamolio bih kolegu NIKE ,ako je u mogucnosi, da mi posalje el.semu cilera TERMOFRIZ SPLIT PWCL 329/125,PWCL520/180 I PWC650/220 iz osamdeseti godina ili ako zna sajt na koji se mogu naci.Unapred hvala.
Re: termofriz cileri
Napisan post: 03 Mar 2013, 07:56
napisao nike
Na žalost nemam uopće nikakve dokumentacije za njihove chilere. Obično bi se nalazila na objektu.
Ne vjerujem da ćeš to igdje naći osim ako u firmi Frigomotors iz Dugopolja kod Splita , koja najčešće održava te uređaje a čiji su stari majstori i vlasnik večinom iz bivšeg Termofriza, nema nešto.
To ti je najbolje iznova ožičit sa Carel µchiller kontrolerom, ili "pješke" tražiti veze.
termofriz cileri- RESENO
Napisan post: 03 Mar 2013, 11:40
napisao ddjera
OK Nike, u pravu si,ionako je sve u vrlo losem stanju. Najbolje je promeniti staru automatiku,ponovo oziciti i imati potpunu kontrolu u radu uredjaja.Koristicu microkontrolere carel µC2SE u kombinaciji sa XC440D.
Re: termofriz cileri
Napisan post: 05 Mar 2013, 12:01
napisao Soko
Mislim da je Carel µchiller previse napredan i previse skup za jedan takav ciler.
Ne znam tacno o kakvom se uredjaju radi ali ne verujem da ciler proizveden 80ih u SFRJ moze imati neke napredne senzore i automatiku.
Napravi spisak svih komponenti koje imas, opisi ukratko princip rada pa da zajedno nadjemo optimalno resenje. Skoro sam siguran da se to moze resiti malo naprednijim termostatom koji je nekoliko puta jeftiniji od Carela.
Re: termofriz cileri
Napisan post: 05 Mar 2013, 16:57
napisao goranfri
Ako je budžet za opravku veliki i već odobren onda nisu problem skupi delovi

Re: termofriz cileri
Napisan post: 05 Mar 2013, 18:35
napisao ddjera
Cileri su voda/voda,snage od 300kw pa navise.Automatika uopste nije komplikovana vec je zastarela.Sto se tice Carel µchiller kontrolera on kosta oko 200 eura i nimalo nije skup s obzirom kakve mogucnosti pruza.On menja pomocne i vremenske relee ,ima kontrolu ukljucenja pumpe za vodu,daljinsko upravljanje,temparaturu kondenzacije,uslov od flow-swicha,nekoliko digitalnih ulaza,zastitu od mrznjenja,indikaciju alarma svih ugradjenih elemenata (sto je vrlo bitno) i jos stojesta,Malo ga je komplikovanije podesiti ali sve se savlada.Ja sam ih ugradio nekoliko i preporucujem ih svakome ko radi slicne poslove.
Ovi cileri su upravljani sa cetvorostepenim PENN termostatom zbog regulacije kapaciteta u zavisnosti od opterecenja i zato sam naveo dixell XC umesto njega jer on ima mogucnost vodjenja do 4 kompresora,sto u ovom slucaju odgovara upravljanjem el.magnetnim ventilima na glavama kompresora.
Re: termofriz cileri
Napisan post: 05 Mar 2013, 21:33
napisao Soko
Ja nisam bas odusevljan Carelom za primenu u komercijalnom/ industrijskom hladjenju. Ipak su oni "dosli" iz klimatizacije i doneli neku svoju logiku koja mi se ne svidja ili nisam navikao. Dixell, Eliwell, Danfoss, Emerson - svi rade na isti nacin, samo im se parametri pomalo razlikuju. Kod Carela je sve naopacke.
Nista naprednije od ovog ti ne treba. Vecinu funkcija neces koristiti.
http://www.eliwell.it/content.aspx?id=2013
Verujem da i sa ovim moze da se zavrsi posao:
http://www.eliwell.it/product.aspx?id=883
Na svim modelima su svi relei, analogni i digitalni ulazi i izlazi programabilni. Uvek moze da se namesti potrebna konfiguracija.
Sta ce da upravlja sklopkama kompresora ako XC-om regulises samo glave? Kako ce kontroler da zna na kom kompresoru je pokrenuo klipove pa da upravlja bas njegovim stepenima. Koliko stepeni imas na svakom kompresoru? Jesu li to klipni kompresori ili vijci?
Re: termofriz cileri
Napisan post: 06 Mar 2013, 00:33
napisao ddjera
U pitanju je jedan kompresor po cileru sa tri ili cetiri regulacije kapaciteta.Kompresori su klipni,proizvodjac GRASS ili ILKE.Sto se tice eliwella moze se verovatno upotrbiti model iz serije SH600 posto se koristi i za toplotne pumpe kao i carel,ali sam vec navikao na ovaj jer gotovo svaki ciler koji stigne iz Italije ima ovaj kontroler.
Re: termofriz cileri
Napisan post: 06 Mar 2013, 01:41
napisao nike
Ja imam 7-8 Microtech (Eliwell) Energy 420 kontrolera (stariji modeli). Oni podržavaju 4 stupnja kapaciteta. Ako ti odgovaraju, mogu ti prodati povoljno, zajedno sa softwareom i interfejsom za programiranje.
Dogovoriš posao i moderniziraš sve te chillere.
Re: termofriz cileri
Napisan post: 06 Mar 2013, 17:15
napisao ddjera
Koja je cena po komadu,Nike?
Re: termofriz cileri
Napisan post: 07 Mar 2013, 01:15
napisao nike
Javit ću ti sutra na PP.