Automatika za hladnjačo(rešeno)

Napisan post: 17 Jan 2011, 16:48
napisao ervin46
Automatka TIP:ECP200 BASE2/4
Ima ko kakva iskustva sa tom automatikom problem je u tome da kad upliš staviš odrđeno temparaturo i ponije sa radom poslje 2minuta rada počnije.15 sekundi stoji 30 radi i tako radi skroz pa nema veza sa podešenom temparaturom.Pokušao sam da pritisnem taster OFF i ništa ona radi dalje kao da je uključen .

Re: Automatika za hladnjačo

Napisan post: 17 Jan 2011, 17:39
napisao stojkePN
Ima ovde tabela kao treba da budu podesavanja po default. Mozda je neko cackao pa poremetio nesto :roll:

Kod: Označi sve

http://www.refco.gr/dat/59EE4B49/file.pdf

Kod: Označi sve

http://www.pego.it/Download/Pdf/Serie_Base/ECP200_base_ITA.pdf

Re: Automatika za hladnjačo

Napisan post: 17 Jan 2011, 18:18
napisao ervin46
Ta uputstva imam i sve je podešeno kako je napisano to sam par puta proverio malo me čudi da radi pa makar je u Standby

Re: Automatika za hladnjačo

Napisan post: 19 Jan 2011, 07:21
napisao nike
C1 parametar postavi na 6 a r0 na 2 (ne na 0.2) pa vidi.
Ako se i dalje ponaša jednako onda je elektronika neispravna ili su senzori neispravni. Probaj sa zamjenom senzora.
Iako se po tvom opisu može odmah reći da je neispravna jer bi morala odmah reagirati na isključivanje.

Re: Automatika za hladnjačo(rešeno)

Napisan post: 19 Jan 2011, 16:36
napisao ervin46
Evo uspjelo je i radi dva sata sam se mičio i kontroliro sam žicu po žicu i naš da je krivo spojen presostat na priključni ljetvi i zato je bila stalna struja na releju elektronike i da opšte nije bio spoje bimetal zato je radio brez prekida pa makar je bo bimetal vani. Tako da nikad nije za vjerovat tvorničkom radu.