Stranica: 1/1.
Prepravka zamrzivača na frižider(punjenje) REŠENO
Napisan post: 09 Jul 2009, 21:56
napisao sale.klima
Zamrzivač od 400 litara je prepravljen na frižider tako što je postavljen isparivač unutar zamrzivača. Kompresor je crko, pa sam ga zamenio sa Danfoss NL7, proverio sam termostat i ispravan je ali na njemu ima samo oznaka od -20 do -24. Kada na isparenju imam -25 C onda isparivač hladi samo do pola, a kada je -15 C onda hladi ceo ali termostat ne isključuje. Da li je neko imao sličnu situaciju?
Re: Prepravka zamrzivača na frižider(punjenje)
Napisan post: 09 Jul 2009, 22:55
napisao Honorarac
Ubaci prostorni termostat opsega -30 d0 +30 C, podesi ga na +4 do 5 C, pazi da povratna ne ledi i cekaj. Sondu termostata ne fiksiraj na isparivac, postavi je negde u dnu sanduka.
Re: Prepravka zamrzivača na frižider(punjenje)
Napisan post: 09 Jul 2009, 23:48
napisao Joca
Imam Ispravan zamrzivac koji bi hteo da koristim kao frizider dali bi radio ako bih samo promenio termostat ili bi
trebalo izvrsiti jos neke prepravke.
Re: Prepravka zamrzivača na frižider(punjenje)
Napisan post: 10 Jul 2009, 00:05
napisao miki
Joca je napisao:Imam Ispravan zamrzivac koji bi hteo da koristim kao frizider dali bi radio ako bih samo promenio termostat ili bi
trebalo izvrsiti jos neke prepravke.
ke raboti no ke tece voda
Re: Prepravka zamrzivača na frižider(punjenje)
Napisan post: 10 Jul 2009, 00:08
napisao miki
sale.klima je napisao:Zamrzivač od 400 litara je prepravljen na frižider tako što je postavljen isparivač unutar zamrzivača. Kompresor je crko, pa sam ga zamenio sa Danfoss NL7, proverio sam termostat i ispravan je ali na njemu ima samo oznaka od -20 do -24. Kada na isparenju imam -25 C onda isparivač hladi samo do pola, a kada je -15 C onda hladi ceo ali termostat ne isključuje. Da li je neko imao sličnu situaciju?
ne te razbiram celosno,kakov isparivac stavi?
Re: Prepravka zamrzivača na frižider(punjenje)
Napisan post: 10 Jul 2009, 00:11
napisao Honorarac
Obicno se takve prepravke rade za kafedzije i ugostitelje, kada hlade pice, problem je sto ostaje voda u sanduku, jer to ipak nije frizider sa posudom za skupljanje vode. nije preporucljivo za drzanje lako kvarljivih namirnica. Povoljnija je varijanta sa vertikalnim zamrzivacima- ladlicarima, ali ostaje problem otopljene vode, obicno se skladiste u nekim pomocnim prostorijama.
Re: Prepravka zamrzivača na frižider(punjenje)
Napisan post: 10 Jul 2009, 00:41
napisao Joca
Honorarac je napisao:Obicno se takve prepravke rade za kafedzije i ugostitelje, kada hlade pice, problem je sto ostaje voda u sanduku, jer to ipak nije frizider sa posudom za skupljanje vode. nije preporucljivo za drzanje lako kvarljivih namirnica. Povoljnija je varijanta sa vertikalnim zamrzivacima- ladlicarima, ali ostaje problem otopljene vode, obicno se skladiste u nekim pomocnim prostorijama.
Samo da on radi u pitanju je vertikalni zamrzivac potreban mi je da hladi pice preko leta dokje rodbina iz inostranstva kod kuce.
Sto se tice vode to cu nekako resiti.
Re: Prepravka zamrzivača na frižider(punjenje)
Napisan post: 10 Jul 2009, 03:49
napisao frigo
sale.klima je napisao:Zamrzivač od 400 litara je prepravljen na frižider tako što je postavljen isparivač unutar zamrzivača. Kompresor je crko, pa sam ga zamenio sa Danfoss NL7, proverio sam termostat i ispravan je ali na njemu ima samo oznaka od -20 do -24. Kada na isparenju imam -25 C onda isparivač hladi samo do pola, a kada je -15 C onda hladi ceo ali termostat ne isključuje. Da li je neko imao sličnu situaciju?
Trebosi da opises taj postavljeni isparivac el rucni rad il kupljen namenski, el cevasti il plocasti ako je plocasti koje dimenzije ako je cevasti koj fi cevi i kolko m cevi od kojeg materijala, to su osnovne stvari ako oces korektan odgovor onda i napisi korektno pitanje, onda dal je osto celokupan kondenzator il je skracen, od kakvog je zamrzivaca pravljen tj. marka zamrzivaca, po tome sto si napiso nemoze puno da se shvati sta je u pitanju dal kapilara dal isparivac ... il je u pitanju majstor!
Joca je napisao:Imam Ispravan zamrzivac koji bi hteo da koristim kao frizider dali bi radio ako bih samo promenio termostat ili bi
trebalo izvrsiti jos neke prepravke.
A ti joco ko spadobranom pa coveku u post imas zamrzivac...
da ti odgovorim radio bi sto da nebi al sta kazu kolege problem je sto je u + znojicese i kapljace s Isparivaca al i to nije problem napravis od lima tepsiju il jos prostije stavis na dnu krpe i sakuplja vodu a ti kad god se uhvatis za flasu iscedis krpe, i privremeno necemu nista faliti a narocito ako je aluminijski isparivac ako je celicni pocece da rdja...
nemoras nista da prepravljas uznes utikac sa tajmerom i podesis malo testiras al stavis prvo od prilike danju radi pola sata pa stoji pola sata i tako a nocu ga iskljucis il podesis da se nepali nocu tj. da neradi...
Re: Prepravka zamrzivača na frižider(punjenje)
Napisan post: 10 Jul 2009, 08:45
napisao sale.klima
Isparivač je kupljen, a zamrzivač služi za hlađenje pića u prodavnici. Isparivač je 45cm x 140cm sa celokupnim kondenzatorom, marka zamrzivača je OBOD od 400 lit.
Re: Prepravka zamrzivača na frižider(punjenje)
Napisan post: 10 Jul 2009, 12:19
napisao frigoservisbata
Ne razumem kako mislis sa celokupnim kondenzatorom?Problem resavas sa termostatom,moze i prostorni,a moze i od frizidera...Pozdrav.
Re: Prepravka zamrzivača na frižider(punjenje)
Napisan post: 10 Jul 2009, 16:40
napisao goranfri
Obzirom da je stavio NL kompresor sa obicnim startnim releom bice tu malo gimnastike sa termostatom zbog malih pauza.
Re: Prepravka zamrzivača na frižider(punjenje)
Napisan post: 11 Jul 2009, 02:39
napisao frigo
sale.klima je napisao:Isparivač je kupljen, a zamrzivač služi za hlađenje pića u prodavnici. Isparivač je 45cm x 140cm sa celokupnim kondenzatorom, marka zamrzivača je OBOD od 400 lit.
A ok! ovako taj isparivac je za 300litara, al ti zamrzivac radi ko frizider,
bitan je i nacin montaze isparivaca i mesta gde ga staviti...
ako moze da stane sa zadnje strane ako ne savijase i gde ulazi kapilara taj deo savijes u L na mestima gde je oznaceno za savijanje a povratni sa donje strane ispod isparivaca i probusis da izidje kod kompresora...
a sto se tice isparenja 23-25stepCelzija je za minus a za plus rezim -10 do -15 isparenje...
i najbitnije ti je da stavis prostorni termostat prodigy i to na suprotnoj strani od ploce negde malo nize od pola tu moras da eksperimentises, a da bi odredio kolicinu freona da te ne zbunjuje isparenje pustis ga praznog da radi pa meris temperaturu i na 0 stepeni namestis da iskopca i tek kad sam ukopca prati smrzavanje povratne cevi dal ide do kompresora ako ide mora brzo da otopi ne dozvoli da dugo drzi smrznuto povratnu tako se odredjuje kolicina freona ima jos jedan fazon al je dugacak al 100% ucinkovit tako pustis da radi i dodajes freon kad sidje u minus i pratis dok god ide u minus nediraj nista kad stane i drzi po sat dva dodajes freon i tako dok god ide u minus cim pocinje da raste pocinjes da ga prepunjujes sa freonom...
frigoservisbata je napisao:Ne razumem kako mislis sa celokupnim kondenzatorom?Problem resavas sa termostatom,moze i prostorni,a moze i od frizidera...Pozdrav.
Da odgovorim na tu zapreminu njegov postojec kondenzator ide, cim je manji isparivac kondenzator treba skratiti jel i isparivac i kondenzator trebaju da budu uravnotezeni od toga zavisi kolicina freona i ispatrenje i temperatura hladjenja...
goranfri je napisao:Obzirom da je stavio NL kompresor sa obicnim startnim releom bice tu malo gimnastike sa termostatom zbog malih pauza.
sto kaze kolega to treba staviti automatiku za teski start sa kondenzatorom ili povecati diferenciju tj. vreme izmedju uklucenja i iskljucenja...
Re: Prepravka zamrzivača na frižider(punjenje)
Napisan post: 11 Jul 2009, 09:03
napisao sale.klima
Hvala svima za savete. Odrađen posao.
Re: Prepravka zamrzivača na frižider(punjenje)
Napisan post: 11 Jul 2009, 11:20
napisao kisko
Sale izmeni prvi post i dodaj RESENO u naslov

...takva su pravila a ujedno treba i napisati kako je reseno dal po savetu kolega i sta je odradjeno,jer to isto ce zatrebati nekom drugom.
Nacin na koji je reseno treba upisati da se nebi ponavljali stalno sa istim pitanjem.
Re: Prepravka zamrzivača na frižider(punjenje) rešeno
Napisan post: 12 Jul 2009, 14:54
napisao sale.klima
Problem sam rešio ugradnjom prostornog termostata.
Re: Prepravka zamrzivača na frižider(punjenje) REŠENO
Napisan post: 26 Jan 2011, 16:53
napisao mzoran
ja sam u stojeci obodinov zamrzivac, stavio termostat od vitrine za hladjenje pica,ima vec dve godine kako radi dobro ,jeste da cesce moraju da ga prisu zbog otapanja ,ali im sluzi. pratim njegov rad i dalje!
Re: Prepravka zamrzivača na frižider(punjenje) REŠENO
Napisan post: 27 Jan 2011, 14:15
napisao mzoran
samo jedna dopuna, malo sam promasio temu ,obodinov stojeci zamrzivac sa termostatom od vitrine za pice radi sad kao uredjaj za hladjenje pica. izvinite zbog ovog propusta!