hladnjača za sladoled

Post napisao radan81 » 28 svi 2009, 22:25

Pozdrav kolege...imam problem sa hladnjačom za transport sladoleda... pojela mi je sve ideje :-(

-Na pomenutoj hladnjači sam treći serviser u zadnja dva mjeseca...
obara temperaturu do -18 ali dalje neće,

hladnjača je sa eutektičkim pločama- 4 kom,
exp,ventili za freon R404, jedan na dvije ploče,....dizne 02.
kompresor Dorin 250 poluhermetik.
Kako nisam znao, ko je i šta radio ,prvo sam ispustio sav freon i napunio sa R404.
i posle toga je max -18. temperatura isparenja oko - 25,(1 bar) temperatura kondezacije +35.(10 bari )
Mijenjao sam filter, dizne exp. ventila i opet isto.
I tek nakon 4-5 puta vakumiranja freona u resiver( da bi provjerio kompresiju,i da bi probao sa različitim diznama ) ponovo vratim dizne koje su i bile i konačno dobijem tem. isparenja -38 *c .

Hladnjača je ostala da radi a ja i dalje ne znam šta joj je uopšte bilo.........sumnjam na exp. ventile :!: :?:

Da li su ovi simptomi kome od vas poznati ?
"U majstora zlatne ruke"
-nekad bilo...

Kusta
_
_
Postovi: 3
Pridružen: 28 svi 2009, 22:16
Location: Stara Pazova
Warranty service: PVF

Re: hladnjača za sladoled

Post napisao Kusta » 28 svi 2009, 22:50

A jeli bilo djubreta u sitima exp ventila, da nije susac zastekao?

Avatar
radan81
_
_
Postovi: 83
Pridružen: 21 Dec 2008, 10:19
Location: Brčko

Re: hladnjača za sladoled

Post napisao radan81 » 29 svi 2009, 00:00

sita su bila relativno čista, a filter ( sušač ) sam mijenjao.
i posle svega toga nije htelo više od -18.

i pošto sam posumnjao na snagu kompresora, zatvorio sam mexanički ventil na ULAZU u resiver,
kartonom sam zatvorio saće kondezatora, da bi pritisak na potisnoj strani bio što veći.
Kompresor je uvakumirao sav freon, napravio pritisak od 25 bara na potisu, (što je dovoljno )
i dok je još uvijek kompresor radio, otvorio sam ventil i tek tad sam dobio normalno isparenje...
"U majstora zlatne ruke"
-nekad bilo...

Avatar
frigo
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 450
Pridružen: 29 Jan 2008, 02:58
Location: Odžaci - Ljubljana - Domzale -Vir
Warranty service: Carrier...
Contact person: Dragan Antic
Phone number: 0038670501511
Specialty: whitegoods
Lokacija: Odžaci - Ljubljana
Kontakt:

Re: hladnjača za sladoled

Post napisao frigo » 29 svi 2009, 00:40

radan81 je napisao:sita su bila relativno čista, a filter ( sušač ) sam mijenjao.
i posle svega toga nije htelo više od -18.

i pošto sam posumnjao na snagu kompresora, zatvorio sam mexanički ventil na ULAZU u resiver,
kartonom sam zatvorio saće kondezatora, da bi pritisak na potisnoj strani bio što veći.
Kompresor je uvakumirao sav freon, napravio pritisak od 25 bara na potisu, (što je dovoljno )
i dok je još uvijek kompresor radio, otvorio sam ventil i tek tad sam dobio normalno isparenje...
i sad kolko postize jel i dalje -18. il se promenilo...
oce ventil da zaglavi cesta pojava... a oce cesto neki opiljak (tromb) da pravi problem koj se tesko otkriva...
Prijatelj je najveće bogatstvo u životu.

Avatar
JaroslavBires
___
___
Postovi: 392
Pridružen: 25 Okt 2007, 19:06
Location: Stara Pazova
Specialty: whitegoods
Lokacija: Stara Pazova

Re: hladnjača za sladoled

Post napisao JaroslavBires » 29 svi 2009, 01:40

Nadam se, da ima dovoljna količina plina u risiveru?
Odgovara li kompresor datoj komori, koje su mere...
Prilog
CS_03_08 Dorin.pdf
(1.33 MiB) Preuzeto 276 puta.
Dorin_Calc_2008_Rev_5_2.zip
(5.79 MiB) Preuzeto 190 puta.
Možda ne znam, al' znam, ko zna! 01ziveli

lenas_bk
_
_
Postovi: 82
Pridružen: 09 Avg 2007, 12:11
Location: Bosanska Krupa BiH
Warranty service: VIVAX,BEKO,BLOMBERG,
TCL,LG,
Specialty: consumer

Re: hladnjača za sladoled

Post napisao lenas_bk » 29 svi 2009, 18:53

Pogledaj dali na usisnoj cijevi koja ide u kompresor ima KVL ventil,
trebo bi biti,ako ima vjerovatno ga je neko prije tebe rastelovo.

Avatar
radan81
_
_
Postovi: 83
Pridružen: 21 Dec 2008, 10:19
Location: Brčko

Re: hladnjača za sladoled

Post napisao radan81 » 31 svi 2009, 11:11

evo sinoć sam opet do 11h, visio na hladnjači...
zamijeno sam i exp. ventile... KVL, sam odvrnuo do kraja...

Isparenje -35*C...usisna ledi do kvl-a... a temperetura u komori max -22*C

Neznam da li sam spomenuo...hladnjača je italijanska,orginalna.
radila je na plin R502...8 kg...do prije 3 godine,tad je zamijenjen kompresor , plin i exp.ventili.,.
I od tad je radila normalno do pred kraj prošle sezone...
tad je ispusten plin i nasuta 22. zamijenjen jedan exp.ventil, i navodno je radila do ove sezone.
e tad je, dopunjena sa R404 i od taad su počeli problemi...i počeli su se mijenjati majstori....
"U majstora zlatne ruke"
-nekad bilo...

Avatar
JaroslavBires
___
___
Postovi: 392
Pridružen: 25 Okt 2007, 19:06
Location: Stara Pazova
Specialty: whitegoods
Lokacija: Stara Pazova

Re: hladnjača za sladoled

Post napisao JaroslavBires » 31 svi 2009, 14:43

I ne čudim se!
Izmenjali se i kompresori i plinovi a dali se iko zapitao šta se dešava sa svim tim mešavinama ulja i plinova u instalaciji! Tu mora da već ima emulzije i zgrušavanja raznih ulja i verovatno je i isparivač i instalacija poluprolazna?
Nezahvalan posao, a ja bih krenuo sa pranjem celokupne instalacije (R-11, ili trihloretilen pa produvavanje i ispucavanje instalacije suvim azotom), pa proverom elemenata rashlade ponaosob....
Prilažem tabelu koje ulje sa kojim freonom ide...
Prilog
koje ulje za koji freon tabela.pdf
(113.55 KiB) Preuzeto 376 puta.
Regulatori tlaka.rar
(1.55 MiB) Preuzeto 352 puta.
Možda ne znam, al' znam, ko zna! 01ziveli

nedim.b
_
_
Postovi: 4
Pridružen: 06 Avg 2009, 21:15
Location: Bosna i Hercegovina

Re: hladnjača za sladoled

Post napisao nedim.b » 21 Avg 2009, 22:00

evo ti i od mene mišljenje sa velikim iskustvom
sve to ispusti iz sistema,stavi u motor novo ulje sintetičko.novi filter.ventile exp.sa diznama br2,izvakumiraj i napuni r404.
sutra dan -40 c
post2:
ventil regulator starta možeš naštelovati samo u trenutku puštanja hladnjače u pogon na pritisak 1.5 do 2 bara .
exp ventile šteluješ kasnije ako bude tečni udara na kompresor i to po pola kruga pa čekaš pola sata i ponovo ako nije dovoljno
post3:
i evo na kraju još jedno korisno uputstvo da sačuvaš ventile kompresora.
hladnjaču otopljenu puštaš u pogon u ciklusima po 2 sekunde 5-10 puta
Zadnja izmena: kisko, dana 19 Nov 2009, 12:55, ukupno menjano 2 puta.