-Na pomenutoj hladnjači sam treći serviser u zadnja dva mjeseca...
obara temperaturu do -18 ali dalje neće,
hladnjača je sa eutektičkim pločama- 4 kom,
exp,ventili za freon R404, jedan na dvije ploče,....dizne 02.
kompresor Dorin 250 poluhermetik.
Kako nisam znao, ko je i šta radio ,prvo sam ispustio sav freon i napunio sa R404.
i posle toga je max -18. temperatura isparenja oko - 25,(1 bar) temperatura kondezacije +35.(10 bari )
Mijenjao sam filter, dizne exp. ventila i opet isto.
I tek nakon 4-5 puta vakumiranja freona u resiver( da bi provjerio kompresiju,i da bi probao sa različitim diznama ) ponovo vratim dizne koje su i bile i konačno dobijem tem. isparenja -38 *c .
Hladnjača je ostala da radi a ja i dalje ne znam šta joj je uopšte bilo.........sumnjam na exp. ventile


Da li su ovi simptomi kome od vas poznati ?