vivax inverter

Napisan post: 11 Mar 2009, 12:42
napisao eurostil.sd
cao ! imam problem sa vivax klimom sa inverterom!

kada se ukljuci hladjenje upali se h4 ! kada se ukljuci na grejanje ona radi ali nekad se desi da upali f4 !
posle dugog razmisljanja dosao sam do zakljucka da sonda za defrost mozda nije dobra ! da li je neko imao slican problem?

Re: vivax inverter

Napisan post: 11 Mar 2009, 12:59
napisao ART COOL
koji je model invertera imaš ih tri: GEI, GETI, i od pre dve godine HSI?

Re: vivax inverter

Napisan post: 11 Mar 2009, 13:45
napisao ART COOL
ako je model GEI greške su sledeće:
F4: Outdoor condenser sensor open or short circuit (the malfunction is detected for 30s
continuously)
H4: System malfunction (i.e. overload protection)

pozdrav

Re: vivax inverter

Napisan post: 12 Mar 2009, 17:07
napisao eurostil.sd
videcu koji je model ! nisam mnogo vivaxa ugradio pa im ne znam oznake !

na moju nesrecu ploca sa konektorima u spoljnjoj jedinici je loseg kvaliteta pa sam morao da lemim konektore !

hvala !


gde moze da se nabavi uputstvo o tome sta znace te oznake tipa F 1 2 3 4 h 1 2 3 4 itd?

Re: vivax inverter

Napisan post: 12 Mar 2009, 17:09
napisao eurostil.sd
pretpostavljam da je u pitanju ista sonda za defrost !

Re: vivax inverter

Napisan post: 09 Apr 2009, 20:22
napisao Nebojsa_Pazova
Sve greske sa pocetnim slovom f su greske senzora na GEI modelima - inverterima a greske tipa H, su razlicite ... 1 otapanje, 4 pregrevanje isparivaca, 5 naponska zastita, onda E6 oznaka je greska u komunikaciji izmedju jedinica ......
A sve ostalo stoji u servis manual_u, koje dobijes kao servis ovlascen od uvoznika !