LG klima model FM25AH

Forum za klime.

Urednici: goranfri,nike,Honorarac,sim

Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
Avatar
radan81
_
_
Postovi: 83
Pridružen: 21 Dec 2008, 10:19
Location: Brčko

LG klima model FM25AH

Post napisao radan81 » 27 Dec 2008, 15:21

LG klima, MPS,inverter, model : FM25AH !!! spojene su dvije unutrasnje jedinice, pojedinacno rade ,a obe nikako. iskace osigurac. zamijenio sam osigurac-ista stvar. pustao je u rezimu hladjenja radi bez greske. Ali da grije sa obe unutrasnje nece pa nece. Po ukljucenju radi par minuta i iskoci osigurac (25A). Pada li vam sta napamet.(vezano za klimu, lolzi )
Zadnja izmena: radan81, dana 27 Feb 2009, 22:52, ukupno menjano 2 puta.
"U majstora zlatne ruke"
-nekad bilo...

Avatar
Stolle
Preminuo
Postovi: 19100
Pridružen: 12 Avg 2006, 23:35
Location: Srbija
Specialty: tv-multimedia
Lokacija: Dimitrovgrad

Re: LG klima model FM25AH

Post napisao Stolle » 27 Dec 2008, 16:36

U naslovu obavezno napisati firmu i model! :uca:
SOS i help i ostalo... :?
"29 poslednjih dana u mesecu je najteže"

djenka
_
_
Postovi: 142
Pridružen: 08 Sep 2008, 22:10
Location: loznica

Re: LG klima model FM25AH

Post napisao djenka » 27 Dec 2008, 21:33

Probaj da premeris amper klestima pojedinacno jedinice u rezimu grejanja koliku struju vuku.Ako mozes u ti par minuta rada premeri koliku struju vuku ukljucene obe jedinice.Proveri kvalitet osiguraca,ako je automatski zna i on ponekad da zeza.

Nebojsa_Pazova
_
_
Postovi: 117
Pridružen: 11 Feb 2008, 10:17
Lokacija: Stara Pazova

Re: LG klima model FM25AH

Post napisao Nebojsa_Pazova » 29 Dec 2008, 23:18

Nadjoh tehnicke karakteristike ovog tvog uredjaja, pa nije teshko za procitati da je potreban automatski osigurac od 20 A. Ti rece, da si postavio od 25A, ali imas opet problema !
Da li si proverio oznaku na tom osiguracu, bilo bi pozeljno da ima C oznaku, za trome osigurace jer ga koristis za el motor, koji vuce vecu struju od nominalne osiguraca pri startu .....
Da li si proverio ispravnost cetvorokrakog ventila ...... pri grejanju, on je pod naponom .... mozda je neispravna spulna !!!!

Nominal Capacity
Cooling (kW) 7.3
Cooling (kW) 7.3
Nominal Capacity (T1)
Heating (kW) 8.8
Power Supply to Unit (V/Phase/Hz) 1 ph
Power supply to Outdoor
Interconnecting Cables cores and rating (No. Amps) 3 + E
Running Current
Cooling (Amps) 9.9
Heating (Amps) 10.8
Power Input
Cooling (kW) 2.3
Heating (kW) 2.4
Start Current
Cooling (Amps) 31
Circuit Breaker Amps 20

T1 EER Cool (W/W) 3.2
T1 COP Heat (W/W) 3.6
Air Circulation (High Speed) (m3/min) 51
Sound Levels (High Speed) dB(A)+/-3 (at 1.0m) 52
Dimension WxHxD (mm) 870 x 808 x 320
Weight (Kg) 69
Refrigerant Pipe Sizes 4 X 1/4, 3/8
Maximum Elevation (mm) 15
Max. Total / Per Fan (m) 70 / 25
Najveci talenti, gube se u neradu !!!!

Avatar
cubica
gx
gx
Postovi: 3657
Pridružen: 15 Nov 2006, 11:23
Location: IVANJICA
Warranty service: ERG
Specialty: tv-multimedia

Re: LG klima model FM25AH

Post napisao cubica » 30 Dec 2008, 21:29

4-ki ventil zna da zeza u grejanju u smislu da se usled vibracije kablovi za njegovo napajanje taru o pleh spoljnje jedinice, progrizu se i dohvate do zemlje..a onda... :? Imao sam taj slucaj. Mozda je i automatski, valjalo bi ga zameniti a i premeriti struju sa A klestima.

pozzz,

cubICE :dmzs:
samo laž treba državnu podršku, istina stoji sama od sebe uspravno! no thanks

Avatar
radan81
_
_
Postovi: 83
Pridružen: 21 Dec 2008, 10:19
Location: Brčko

Re: LG klima model FM25AH -Rijeseno-

Post napisao radan81 » 02 Jan 2009, 08:59

Hvala kolege na savjetima. Ipak je do kompresora. Na klimi imaju dva kompresora,inverterski i konstantni,koji se ukljucuje kada je potrebna veca snaga. Taj konstantni nemoze da startuje,vjerovatno je mehanicki kvar unutar njega, i tada povuce vecu struju. iskljucio sam ga i klima sada sljaka bez njega, dok novi kompresor ne stigne.
"U majstora zlatne ruke"
-nekad bilo...

Avatar
JaroslavBires
___
___
Postovi: 392
Pridružen: 25 Okt 2007, 19:06
Location: Stara Pazova
Specialty: whitegoods
Lokacija: Stara Pazova

Re: LG klima model FM25AH

Post napisao JaroslavBires » 03 Jan 2009, 10:38

Nadam se da si proverio startni kondenzator tog kompresora, nekad i "viđeni" majstori znaju da proglase "umreo kompresor"! :lala:
A da nije povećana struja tog kompresora zbog gustog ulja pri ovoj -5* temperaturi?
Možda ne znam, al' znam, ko zna! 01ziveli

Avatar
radan81
_
_
Postovi: 83
Pridružen: 21 Dec 2008, 10:19
Location: Brčko

Re: LG klima model FM25AH

Post napisao radan81 » 27 Feb 2009, 22:51

Opet problem sa istom klimom, jer centralni servis za ova dva mjeseca nije uspio dobiti kompresor iz Mađarske.
Poslali su mi novu vanjsku jedinicu, FM25AH ( AE6)
Postavim novu, povežem, uključim, kad ono prccc... CH05,...greška u komunikaciji. :m:

Nova klima ne prepoznaje komunikaciju sa unutrašnje,a stvar je u sledećem...
za razliku od stare , nova klima ima samo jedan kompresor, inverterski, motori ventilatora nisu isti,
a ono što mene najviše muči je elektronika...nova ima nekih izmjena u odnosu na staru.
a mislio sam zamijenuti elektronike jer su konektori isti samo što ih na novoj ima manje.

da li je ko imao sličnih problema i kako ih je riješio.
PS. Izvinjavam se zbog "oskudacije" podataka; sutra ću pokušati slikati obe elektronike i prepisati sve podatke.

:pivopije: :pivopije: