LG ES-H1264DA0 klima hladi neobično kratko
Napisan post: 29 Avg 2023, 21:25
Dobro veče momci, imam problem sa klimom iz naslova, zapravo to je klima od ortaka, on je tu klimu dobio sa neispravnim el. kondenzatorom kompresora, što je i sam rešio zamenom istog.
Sam je ugradio klimu, taj što mu je dao, mu je dao bez freona, pa me pitao da mu pomognem da je napunimo freonom R410a koji je kupio. Napunili smo klimu mereći količinu freona na digitalnu vagu onoliko koliko piše na nalepnici 1.060kg.
Međutim, klima zaista lepo hladi, dakle kompresor normalno krene, vent u spoljnoj i unutrašnjoj jedinici takođe, ali to sve traje najduže 10 minuta, posle čega se kompresor isključi, uz neobičan zvuk pre samog isključenja i zatrese se spoljna jedinica. Skratio je cevi za nešto više od 2m nego što su bile kad ju je doneo, tako da je ostalo oko 1.5m između unutrašnje i spoljašnje jedinice. Mislim da nije trebao skraćivati cevi uopšte, međutim on je već sve povezao ne rekavši mi odmah da je skratio cevi.
Može li biti uzrok takvog neobičnog rada klime zbog skraćenih cevi ili je ipak nešto drugo u pitanju, kad sam je postavio na manometar, pritisak je se stabilizovao na 8.5 bara, i nakon približno 10 minuta hlađenja pritisak počinje da raste iznad 10 bar (ode i preko 15 bar) i sve tako dok se ne isključi i kompresor bukvalno zalupa, obe cevi su bile blago hladne i kondezuju se, ali ne zamrzavaju.
Ima li spasa ili je kompresor pri kraju?
Sam je ugradio klimu, taj što mu je dao, mu je dao bez freona, pa me pitao da mu pomognem da je napunimo freonom R410a koji je kupio. Napunili smo klimu mereći količinu freona na digitalnu vagu onoliko koliko piše na nalepnici 1.060kg.
Međutim, klima zaista lepo hladi, dakle kompresor normalno krene, vent u spoljnoj i unutrašnjoj jedinici takođe, ali to sve traje najduže 10 minuta, posle čega se kompresor isključi, uz neobičan zvuk pre samog isključenja i zatrese se spoljna jedinica. Skratio je cevi za nešto više od 2m nego što su bile kad ju je doneo, tako da je ostalo oko 1.5m između unutrašnje i spoljašnje jedinice. Mislim da nije trebao skraćivati cevi uopšte, međutim on je već sve povezao ne rekavši mi odmah da je skratio cevi.
Može li biti uzrok takvog neobičnog rada klime zbog skraćenih cevi ili je ipak nešto drugo u pitanju, kad sam je postavio na manometar, pritisak je se stabilizovao na 8.5 bara, i nakon približno 10 minuta hlađenja pritisak počinje da raste iznad 10 bar (ode i preko 15 bar) i sve tako dok se ne isključi i kompresor bukvalno zalupa, obe cevi su bile blago hladne i kondezuju se, ali ne zamrzavaju.
Ima li spasa ili je kompresor pri kraju?