Stranica: 1/1.
GALANZ 12000BTU - gasi se kompresor
Napisan post: 06 Jul 2022, 09:43
napisao somi01
Pozdrav, imam pitanje za Vas. Pre neki dan sam premestio staru Galanz klimu(12000BTU) iz jedne kuće u drugu. Radila je normalno dan-dva... Kada je upalim, par minuta radi, a nakon toga kada se kompresor zagreje samo se isključi, dok ventilator i dalje nastavlja da radi... Mislio sam da je problem do kondenzatora, pa sam kupio novi (35µF) i ista priča. Proverio sam freon i sve je u redu. Šta onda može biti u pitanju? Hvala Vam unapred!
Re: GALANZ 12000BTU - gasi se kompresor
Napisan post: 06 Jul 2022, 11:24
napisao miodrag popovic
Nadostaju ti merenja.Ima li napona na kompresoru kad se isključi?Ako ima neispravan je kompresor.Ako nema onda redom: instalacija,sonde,elektronika.
Mada postoji još jedna mogućnost.Postavljam podpitanje:ako je zapušena instalacija da li će se kompresor pregrijati i isključiti?
Re: GALANZ 12000BTU - gasi se kompresor
Napisan post: 06 Jul 2022, 16:01
napisao sim
Presvijene cevi pri montazi mogu biti uzrok.
Previse ili premalo freona takodje.
Lad si vec stigao do ko dwnzatora, da li si proverio ili zamenio kondenzator ventilatora, i krajnje da nije mozda prljava?