Stranica: 1/1.

Defrost ciklus

Napisan post: 23 Dec 2021, 15:14
napisao ja-djile
Ovo pitanje ne postavljam za konkretan klima uređaj zato nema naziva i modela.
Pitanje je generalno vezano za klima uređaje (split sistem) koji rade u HEAT modu koji nisu inverterski, a spoljna jedinica nema senzor temperaure. Freon je R22, ako je bitno za odgovor.

Dakle, pitanje je:
Kako elektronika prepoznaje nagomilavanje leda na spoljnoj jedinici da bi se aktivirao defrost ciklus?
Ovakvi klima uređaji imaju samo dva senzora temperature u unutrašnjoj jedinici. Jedan meri temperaturu vazduha koji ulazi u unutrašnju jedinicu, a drugi meri temperaturu Isparivača/kondezatora unutrašnje jedinice. Znam da ne postoji senzor pritiska freona koji bi detektovao smanjeno isparavanje freona zbog leda.

Hvala lepo :-)

Re: Defrost ciklus

Napisan post: 23 Dec 2021, 17:01
napisao sim
Na 2 nacina.
Kod nekih je otapanje podeseno vremenski recimo na 45 minuta rada kompresora.
Kod drugih moze sonda unutrasnja da detektuje nedovoljnu temperaturu isparivaca, i da ukljuci otapanje.
Otapanje traje 8-15 minuta sto opet meri unutrasnja sonda

Re: Defrost ciklus

Napisan post: 24 Dec 2021, 22:01
napisao ja-djile
Ovo vremenski ne bih rekao, jer kada su vremenski uslovi takvi da je vrlo hladno, ali je suv vazduh, ne dolazi do formiranja leda i ne aktivira se defrost ciklus, pa makar radila celi dan. Ova druga varijanta sa sondom mi izgleda realnije. Ako radi ventilator spoljne jedinice, a temperatura ne raste to bi moglo da znači nedovoljno isparavanje freona. Hvala lepo, pozdrav.

Re: Defrost ciklus

Napisan post: 24 Dec 2021, 22:51
napisao sim
Znam sigurno da neki modeli midee rade otapanja na 45 minuta.

Re: Defrost ciklus

Napisan post: 27 Dec 2021, 16:37
napisao nike
Večina tih neinverter klima ima samo 2 osjetnika temperature u unutarnjoj, i otapanje vodi algoritam na osnovi te 2 temperature i vremenu rada. Neke bolje a neke lošije, ovisno o algoritmu.

Re: Defrost ciklus

Napisan post: 27 Dec 2021, 19:05
napisao miodrag popovic
Slične glavolomke rješavam tako da zamislim kako bi ja to rješio.
Obično ispadne jednostavnije,baš kao što sim napisa-vremenski.
Prodavcu je bitno da piše na kutiji- greje i hladi.
A onaj ko traži ozbiljnu napravu ionako neće kupiti nižu klasu uređaja.

Re: Defrost ciklus

Napisan post: 01 Jan 2022, 10:04
napisao nike
Pa i nije bilo baš tako jednostavno za riješiti. Evo jedan uspješan algoritam koji je radio savršeno!
CamScanner 01-01-2022 09.55.pdf
(746.66 KiB) Preuzeto 173 puta.
Malo je žešća glavolomka trebala za ovo! 01ziveli

Eto sad treba samo Arduino! lolzi lolzi

Kad sistem radi u redu onda ovo funkcionira super. Kad nisu ispunjeni uvjeti ispravnih osjetnika, količina zraka i rashladnog sredstva i ostalo što utjeće na rad rashladnog sistema, onda ne funkcionira. Uglavnom, meni je loš defrost uvijek bio signal da nešto ne štima sa gore navedenim!

Re: Defrost ciklus

Napisan post: 17 Feb 2023, 23:08
napisao zoranpetrovic
Defrost , malo jednostavnije