LG E12EK inverter- ne radi blinkaju lampice 

Forum za klime.

Urednici: goranfri,nike,Honorarac,sim

Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
sbatke
_
_
Postovi: 50
Pridružen: 16 Jan 2011, 09:49
Location: Bileća

LG E12EK inverter- ne radi blinkaju lampice  * REŠENO *

Post napisao sbatke » 10 Avg 2021, 17:00

slikaRadi se o sledećem problemu:Klima uređaj LG E12EK inverter radi super 7 godina bez problema.Juče kratko radila i isključila se.Kada se uključi blinka lampica grijanja (heating) 4x a nakon toga lampica hlađenja (cooling) 1x,i tako ponovo.Po ovom blinkanju našao sam na internetu da je riječ o temperaturnom senzoru kompresora.Pošto majstora ne mogu da nađem zbog g/o da li sam u pravu što se tiče kvara,gdje se nalazi taj senzor i da li je zamena komplikovana?

Avatar
miodrag popovic
gx
gx
Postovi: 3148
Pridružen: 08 Nov 2006, 21:08
Location: Srbija
Phone number: 00381638773821
Specialty: tv
Lokacija: Pančevo Braće Jovanović 56

Re: LG E12EK inverter- ne radi blinkaju lampice

Post napisao miodrag popovic » 10 Avg 2021, 17:16

S obzirom da je inverter u pitanju najdobronamjerniji savjet-zovite majstora iz LG ovlaštenog servisa.Inverter star 7 godina nije brba kao ovi danas već ozbiljna klima,tu treba majstor sa iskustvom i podrškom.
A temperaturni senzor kompresora može biti samo na kompresoru,a on je u vanjskoj jedinici.Mada prevodi sa engleskog znaju često biti nesrećno neprecizni.E sad da li je komplikovano ja bih pre pitao gdje je vanjska i može li se doć do nje.A usput i servis da se odradi,pranje,čišćenje.Možda ventilator ne radi ili je zapušeno saće te otuda i greška-nije senzor neispravan nego je prijavljena abnormalna temperatura kompresora.A šta ako sada treba reset da se odradi jer bez njega klima neće dalje u rad.Itd.
Ko izgubi dobitak, taj dobija gubitak

sbatke
_
_
Postovi: 50
Pridružen: 16 Jan 2011, 09:49
Location: Bileća

Re: LG E12EK inverter- ne radi blinkaju lampice

Post napisao sbatke » 10 Avg 2021, 17:42

Čišćenje i to detaljno radim svake godine.Vanjska jedinica je ispod balkona lako joj je prići i uopšte nema prljavštine.A ne mogu doći do ikakvog majstora a ne do ovlaštenog koji je od mene dosta udaljen.
Ako nije senzor zašto prijavljuje odmah abnormalnu temperaturu kompresora kako kažete,jer izbaci odmah grešku ne upali uopšte kompresor? :?:

Avatar
miodrag popovic
gx
gx
Postovi: 3148
Pridružen: 08 Nov 2006, 21:08
Location: Srbija
Phone number: 00381638773821
Specialty: tv
Lokacija: Pančevo Braće Jovanović 56

Re: LG E12EK inverter- ne radi blinkaju lampice

Post napisao miodrag popovic » 10 Avg 2021, 19:07

Neki uređaji,naročito kvalitetni-skupi,kad jednom upišu grešku ne rade dalje sve dok se ta greška ne resetuje.Greška se pamti i briše je serviser,nije dostupno korisniku da je obriše.Ne tvrdim da je to kod Vas tako,ali zaista postoji mogućnost da je.Tako je urađeno da se ograniči šteta,npr da zbog neispravnog ventilatora ne strada kompresor.
Svakako može biti i senzor.Ako imate znanja isključite klimu iz struje i menjajte senzore.
Ko izgubi dobitak, taj dobija gubitak

Avatar
sim
gxu
gxu
Postovi: 1117
Pridružen: 09 Jul 2009, 21:43
Location: Krusevac
Warranty service: Bela tehnika
Contact person: Ivan
Phone number: 0038162303936
Specialty: whitegoods

Re: LG E12EK inverter- ne radi blinkaju lampice

Post napisao sim » 18 Avg 2021, 12:00

Ili ako imate alata premerite senzor i napisite ovde sta ste izmerili.
SIMkom

sbatke
_
_
Postovi: 50
Pridružen: 16 Jan 2011, 09:49
Location: Bileća

Re: LG E12EK inverter- ne radi blinkaju lampice

Post napisao sbatke » 11 Sep 2021, 17:37

Kao što sam i pretpostavljao.Skinuo sam senzor D-cijevi i izmjerio vrijednost,otpornost mu je bila 6,7 KΩ.Po specifikaciji trebao bi da ima oko 200 KΩ.Kupio sam drugi senzor i sada klima radi uredno.