Stranica: 1/1.

Vivax ACP-12CH35AEMI greška P0

Napisan post: 16 Feb 2021, 09:15
napisao malikorisnik
Pozdrav drugovi.
Klima Vivax ACP-12CH35AEMI radila dvije godine i stala. Sad kada se upali izbacuje grešku P0. Prema servisnom upustvu "IPM malfunction or IGBT over-strong current protection". Ispitao sam otpor na ventilatoru i kompresoru i uredan je, zatim sam ispitao kondenzatore i otpornike isti imaju urednu vrijednost, šta preporučujete dalje da pogledam jer po servisnom upustvu problem je vanjska ploča.
Ploča model KFR-35W/RP3N1-(RX62T+41560)
Kataloški broj 17122000039988

slika
https://ibb.co/fNtFZ51

Re: Vivax ACP-12CH35AEMI greška P0

Napisan post: 16 Feb 2021, 11:25
napisao sim
Koliko ima garanciju ta klima? U Srbiji ima 2+3 god. Garancije.
Druga stvar problem ti je u ploci koju si i sam promenio.
Treba proveriti tu plocu pos naponom da li moze nesto da se spase. Za tako nesto potreban ti je elektronicar sa iskustvom.
Drugo resenje nova ploca.......

Re: Vivax ACP-12CH35AEMI greška P0

Napisan post: 16 Feb 2021, 11:54
napisao malikorisnik
U Bosni je garancija na Vivax 2.godine. Garancija istekla prije pola godine. Nova ploča košta 130€ i čeka se 3-4 mjeseca.

Re: Vivax ACP-12CH35AEMI greška P0

Napisan post: 17 Feb 2021, 19:23
napisao flatron
Kimtec jesi zvao

Re: Vivax ACP-12CH35AEMI greška P0

Napisan post: 18 Feb 2021, 09:14
napisao malikorisnik
sim je napisao:
16 Feb 2021, 11:25
Koliko ima garanciju ta klima? U Srbiji ima 2+3 god. Garancije.
Druga stvar problem ti je u ploci koju si i sam promenio.
Treba proveriti tu plocu pos naponom da li moze nesto da se spase. Za tako nesto potreban ti je elektronicar sa iskustvom.
Drugo resenje nova ploca.......
Ploču sam skinuo kako bi pokušao ispitati barem u standy-u je jer je klima na visokom mjestu i nezgodna da ispitivati.
Istu sam spojio direktno na struju, na izlazu za venilator mjeri mi napon od 5.8V dok na izlazu za kompresor 1.6 V.


Kimtec sam zvao ovo je njihova cijena ploče.

Re: Vivax ACP-12CH35AEMI greška P0

Napisan post: 21 Nov 2021, 09:42
napisao vidovicb
Ovo je cest kvar inverterskih klima, IGBT modul je glavni dio invertera i on pokrece kompresor konvertujuci DC u AC napon. On obicno probije izmedju U,V,W ili ka + / - , cesto i vidno pukne, moze se zamijeniti, ne kosta mnogo samo treba naci isti, glavna oznaka je sa donje strane pa mora da se skine ako nema otvor u ploci kroz koji bi je ocitao.
U 99% slucajeva kad pregori kompresor crkne i modul, ako kompresor blokira a elektricno je ispravan, modul ostane zdrav i tad javlja istu gresku koju ti imas.

Re: Vivax ACP-12CH35AEMI greška P0  * REŠENO *

Napisan post: 22 Mar 2022, 08:22
napisao malikorisnik
Zamijenjen IPM modul i klima dalje uredno radi. Zamijenu je radio elektro servis, mene popravak ploče koštao oko 20eura.
Hvala na uputama i savjetima.

RJEŠENO

Re: Vivax ACP-12CH35AEMI greška P0

Napisan post: 22 Mar 2022, 08:40
napisao sim
Prosao si veoma jeftino. Neka te sluzi.