Stranica: 1/1.
Obična klima za hladnu komoru?
Napisan post: 16 Okt 2020, 20:33
napisao ROAMER
Pozdrav,
Evo jedno možda laičko pitanje. Da li se može modificirati obična klima da radi kao raslađivač hladne komore? Da drzi negdje na 6 stepeni? Naravno ako se uzme u obzir da je dovoljno jaka. Prijatelj bi napravio nekakvu hladnu komoru a ima neku klimu pa bi iskoristio. Ja iskreno ne znam koja tu mogu biti ograničenja i koje zaštite klime imaju. Vjerovatno treba prevariti neke senzore, to stoji, i mislim da je to lako izvodljivo. A da li je će naštetiti samoj jedinci ako radi na tako niskoj temperaturi?
Hvala
Re: Obična klima za hladnu komoru?
Napisan post: 17 Okt 2020, 00:04
napisao sim
Moze klima da se prepravi i da se koristi za hladjenje komore. Iz iskustva kazem da to moze ali za komore u kojima je temperatura do +10C. Mozda bi mogla nekako i do 8C. Sve ispod toga je nemoguce. Glavni problem je gustina saca unutrasnje jedinice koje bi se na nizim temperaturama ledilo. Kada isparivac zaledi vise nema nikakvog ucinka hladjenja.
Re: Obična klima za hladnu komoru?
Napisan post: 17 Okt 2020, 04:33
napisao septembar
Imas dosta tema na tu pricu.moze za neku manju kubikazu od 9 do 18 kubnih.sa klimom 12 ili 18bty.e,sad ja obicno radim sa eliwelom i sa isparivacem,tako da ima i defrost pogotovo ako radim za pecenjare...mada kada je veliki korak izmedju lamela i ne bude stvaranja leda.neko radi prako kapilare neko preko ekspanzionog ventila.neko koristi staru spoljnu jedinicu kao isparivac..
Re: Obična klima za hladnu komoru?
Napisan post: 17 Okt 2020, 08:37
napisao ROAMER
E odlično, znači izvodljivo je samo treba znati naravno :) Hvala na savjetima!!!
Re: Obična klima za hladnu komoru?
Napisan post: 17 Okt 2020, 10:08
napisao sim
@septembar.
Tvoja prica se verovarno odnosi da spoljasnju jedinicu iskoristis kao agregat, a unutrasnju ne koristis nego umesto nje ubacis normalan isparivac za hladnjace.
To tako i moze da radi.
Ali ako zeli da hladnjacu pravi samo od klime tj da iskoristi unutrasnju jedinicu onda ima problema o kome pricam a to je mali korak lemele i zaledjavanje isparivaca na nizim temperaturama.
Re: Obična klima za hladnu komoru?
Napisan post: 19 Okt 2020, 07:26
napisao septembar
Da,da pricam o ubacivanju pravog isparivaca 2-3kw sa grejacima ako za to ima potrebe.zavisi sta se unosi i koja kolicina.i ubacivanje ekspanzionog ventila.moze i preko kapilar ali bolje je preko ekspanzionog
Re: Obična klima za hladnu komoru?
Napisan post: 19 Okt 2020, 21:33
napisao ROAMER
E sad već počinjete pričati nekim stranim jezikom.....

. Saznam ja koja klima je u pitanju pa javim.
Re: Obična klima za hladnu komoru?
Napisan post: 19 Okt 2020, 21:42
napisao sim
Ne znam koji deo ti nije jasan.
Mislim da sam ja bas lepo opisao za sta moze da se upotrebi klima.
I za sta nije je dobro da se koristi i koji su moguci problemi.
Re: Obična klima za hladnu komoru?
Napisan post: 19 Okt 2020, 22:33
napisao ROAMER
Ma jasno je meni sve uopsteno onako, zato sam i stavio smajlic. Ali kad septembar pocne pominjati ekspanzione ventile umjesto kapilara, tu sam ja kao u magli. No dobro, da znam toliko o klimama i rashladnim sistemima kao vas dvojca, vjerovatno bih znao i sam odgovor na svoje pitanje. Javim ja sta se planira koristiti pa da vidimo ima li kakve koristi od toga.
Re: Obična klima za hladnu komoru?
Napisan post: 20 Okt 2020, 19:31
napisao nike
Ako je vrijednost robe u toj komori 20€/m3/dan onda može! Nije to neka lova za bacanje!
Nego, šta će da bude unutra, da znamo? Ako lediš mokri papir ili čuvaš pršute nije isto!
Re: Obična klima za hladnu komoru?
Napisan post: 08 Nov 2020, 00:32
napisao goranfri
Jaoj , spoljne jedinice klime kao agregat za plusnu komoru.Pa to samo kod nas ima.
Ja kad to vidim samo se okrenem i odem.