Dovod vanjskog vazduha na unutrašnju jedinicu.
Napisan post: 25 Feb 2020, 15:20
napisao pyerto
Šta bi se desilo kada bi na unutrašnju jedinicu klima uređaja (split) na usis sa gornje strane umjesto unutrašnjeg doveo vanjski vazduh naravno koji je prethodno filtriran i u toku ljeta topao recimo 35 stepeni. Naravno senzor temperature koji zaustavlja rad klime bi premjestio da mjeri stvarnu unutrašnju temperaturu.
Ideja je da imam inverter klimu ali da mi ona ne vrti unutrašnji smrdljivi vazduh 100 puta u krug, odnosno da pored rashlade postignem i ventilaciju. Naravno noću kada vanjska temperatura padne unutrašnja jedinica bi radila kao ventilator pa bi samo upumpavala hladan vanjski vazduh.
Ima li kakvog smisla ?
Re: Dovod vanskog vazduha na unutrašnju jedinicu.
Napisan post: 25 Feb 2020, 15:28
napisao jaro
Nabavis prozorsku klimu, i eto. Ona ima te opcije za svez vazduh.
Re: Dovod vanskog vazduha na unutrašnju jedinicu.
Napisan post: 25 Feb 2020, 15:36
napisao pyerto
Da, potpuno si u pravu. Ali me interesuje sa tehničke strane šta bi se desilo da uradim onako kako sam opisao ? Da li bi to uopšte bilo funkcionalno?
Za razliku od prozorske klime ova je tiša, ima mogućnost WiFi upravljanja, estetski ljepša,..
Re: Dovod vanjskog vazduha na unutrašnju jedinicu.
Napisan post: 25 Feb 2020, 18:34
napisao miodrag popovic
Otvoriš prozor i to je to.Kao da si uradio što si zamislio.Hladiš Banja Luku-to je sa tehničke strane
Re: Dovod vanjskog vazduha na unutrašnju jedinicu.
Napisan post: 26 Feb 2020, 00:06
napisao pyerto
Da, ako okreneš klimu da duva kroz prozor
Re: Dovod vanjskog vazduha na unutrašnju jedinicu.
Napisan post: 26 Feb 2020, 09:49
napisao sim
Iskoriscenje bi bilo bas malo.
Takodje i koliko svezeg vazduha udje u prostoriju toliko mora negde i da izadje. Tako da bi morao da pravis i izlaz za vazduh. Klima nije kompresor da upumpava vazduh u prostoriju.
Re: Dovod vanjskog vazduha na unutrašnju jedinicu.
Napisan post: 26 Feb 2020, 12:37
napisao pyerto
Hvala ti na konkretnom odgovoru. Možda bi na usis vazduha (unutrašnjeg) doveo usis spoljnjeg i to 1/3. Znači 2/3 bi vrtio unutrašnji vazduh a 1/3 bi dovodio vanjskog vazduha. Kao što kažeš efikasnost opada. Ali žrtvovao bi jedno A+ u zamjenu sa svjež vazduh. U krajnjem slučaju kupio bi prozorsku klimu.
Re: Dovod vanjskog vazduha na unutrašnju jedinicu.
Napisan post: 26 Feb 2020, 21:24
napisao goranfri
Prijatelju , ventilacija je skup sport.
Otvoriš prozor na kip narodski rečeno i to je to.
Re: Dovod vanjskog vazduha na unutrašnju jedinicu.
Napisan post: 27 Feb 2020, 08:17
napisao bolenbgd
zakasnio si sa izmisljanjem free cooling_a :)
Re: Dovod vanjskog vazduha na unutrašnju jedinicu.
Napisan post: 27 Feb 2020, 08:22
napisao bolenbgd
bolenbgd je napisao: ↑27 Feb 2020, 08:17
zakasnio si sa izmisljanjem free cooling_a :)
uredjaji su skupi i uglavnom se kosriste za recimo server sobe , sobe gde je telekomunikaciona oprema i extremno su ruzni i neprakticni za stanove
e sad 2004-5 panasonik je imao model sa crevom recimo f50 koje si izbaciovao napolje pored instalacije
Re: Dovod vanjskog vazduha na unutrašnju jedinicu.
Napisan post: 02 Mar 2020, 18:29
napisao nike
Split sistem je dizajniran da je 100% zraka preko njegovog izmjenjivača recirkulacija. Na taj način on održava vlagu u granici normale. Sve druge opcije remete odnos latentne (30%) i senzibilne topline (70%) na izmjenjivaču koji nije dimenzioniran za te druge odnose. Za druge odnose treba drugi izmjenjivač! Ergo i Subitum => Ne talasaj! Otvori sve otvore širom svaki sat na 5 min.
Prozorska može, ona koja ima otvor za mješanje sa svježim zrakom. Nemaju to sve!
Moja ima!

Re: Dovod vanjskog vazduha na unutrašnju jedinicu.
Napisan post: 12 Jun 2020, 23:09
napisao Milko50
Šta niste čuli za jedinu split klimu koja dovodi u prostor i dio vanjskog zraka: DAIKIN, URURU SARARA.
Potražite. Klima Buhin. Zagreb...
Pod unutrasnjom jedinicom se izvrta rupa cca fi 80mm na fasadu, ....itd.
Kakav mi je to komfor ako moram svaki sat otvarati prozore? Ja imam na najbližem prozoru do klime manje krilo na kant.
Lp Milko
Re: Dovod vanjskog vazduha na unutrašnju jedinicu.
Napisan post: 23 Feb 2023, 22:33
napisao pyerto
Milko50 je napisao: ↑12 Jun 2020, 23:09
Šta niste čuli za jedinu split klimu koja dovodi u prostor i dio vanjskog zraka: DAIKIN, URURU SARARA.
Potražite. Klima Buhin. Zagreb...
Pod unutrasnjom jedinicom se izvrta rupa cca fi 80mm na fasadu, ....itd.
Kakav mi je to komfor ako moram svaki sat otvarati prozore? Ja imam na najbližem prozoru do klime manje krilo na kant.
Lp Milko
Bravo, konkretan odgovor vezan za moje prvo pitanje.
Re: Dovod vanjskog vazduha na unutrašnju jedinicu.
Napisan post: 24 Feb 2023, 11:58
napisao sim
Brzo si se setio da procitas, posle samo 3 godine.
Ima sada jos modela klima koje ubacuju deo svezeg vazduha.
Hisense ima model koni to takodje radi i kosta oko 850e.
Naravno da je daikin bolji izbor.
Re: Dovod vanjskog vazduha na unutrašnju jedinicu.
Napisan post: 27 Mar 2023, 21:24
napisao aleksa.ue
sim je napisao: ↑24 Feb 2023, 11:58
Hisense ima model koni to takodje radi i kosta oko 850e.
Sad je pala cena te klime za 10 hiljade.Ustvari i jos nekih klima.Prosle godine je se do 100 hiljada kretala cena.Sad se krece od 77 do 90.Razmisljao sam o fresh master,ali posto je cena jaca onda sam uzeo ovaj najnoviji energy pro model.