Stranica: 1/1.

KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE ODUSTAO

Napisan post: 13 Okt 2017, 09:12
napisao mfrige
Poštovani,
klima se normalno uključi daljinskim upravljačem na hlađenje i radi u redu međutim kada se prebaci na grijanje unutarnja jedinica vrti ventilator ali se vanjska jedinica ne pokreće. S obzirom da mi je vanjska jedinica na velikoj visini mjerio sam samo na unutarnjoj jedinici i utvrdio da se kabelom komunikacije šalje napon vanjskoj jedinici. Dali treba tražiti problem u unutarnjoj elektronici i li u vanjskoj jedinici i dali je netko imao sličan slučaj?

Re: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE

Napisan post: 14 Okt 2017, 00:11
napisao dodig
Pogledaj četverokr...ventil da nije zaglavio

Re: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE

Napisan post: 14 Okt 2017, 21:37
napisao mfrige
Mislim da nije on u pitanju jer se vanjski uređaj uopće ne pokreće. Dakle kao da ne dobije nalog od unutarnje jedinice.

Re: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE

Napisan post: 15 Okt 2017, 08:05
napisao vlatkocopa
A kako bi dobio nalog za grejanje ako je cetvorokraki ventil zaglavjen?
Mislim da u svakom slucaju pozovete kvalitetnog Frigo majstora.
Pozdrav

Re: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE

Napisan post: 15 Okt 2017, 10:57
napisao frigoservisbata
Na grejanju ne bi smeo da duva ventilator dok ne postigne odredjenu temperaturu gasa..tu treba proveriti kako je i sta sa sondama,plocom itd.Ma da trebalo bi da izbaci i neku gresku posle odredjenog vremena....

Re: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE

Napisan post: 16 Okt 2017, 18:33
napisao nike
Kao što kolega Bata kaže ventilator se nema šta vrtiti (može minimalnom brzinom smo radi monitoringa temperature) u grijanju dok se izmjenjivač ne zagrije na potrebnu temperaturu. Ili je neispravan daljinski ili je elektronika u klimi, a može biti i sonda unutarnjeg izmjenjivača ili unutarnjeg zraka. Probaj sa dugmetom za ručni start pokrenuti klimu. Trebala bi startati u grijanje ovisno o sobnoj temperaturi!

Ako je pokušavaš upalit na današnjim vanjskim temperaturama od 20-ak °C onda to isto može biti uzrok da ne radi.

Re: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE

Napisan post: 18 Okt 2017, 08:12
napisao nike
vlatkocopa je napisao:A kako bi dobio nalog za grejanje ako je cetvorokraki ventil zaglavjen?
Kolega, četveroputni ventil je izvršni element koji ne šalje nikakvu povratnu informaciju, pa prema tome, ne može ni spriječiti da se ne izvrši nalog za grijanje.
U tom slučaju kompresor će se uključiti, ventilator vanjske će se uključiti, klima će hladiti umjesto grijati, a ventilator unutarnje će sporo vrtiti i čekati će se porast temperature izmjenjivača iznad zadane vrijednost od 40-ak i kusur °C da ventilator krene zadanom brzinom.

Re: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE

Napisan post: 18 Okt 2017, 12:51
napisao sim
,, utvrdio da se kabelom komunikacije šalje napon vanjskoj jedinici''

,, vanjski uređaj ne dobije nalog od unutarnje jedinice' '

Sta si ovim hteo reci?

Re: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE

Napisan post: 18 Okt 2017, 19:52
napisao mfrige
Na kontaktima unutarnje jedinice 1 i 2 koji su kabelom veze spojeni sa vanjskom jedinicom prisutan je napon 230V kada se uređaj uključi na grijanje. Mjerio sam i na kontaktima 3 i 4 i tu je prisutan istosmjerni napon koji varira ( ne znam koliki mora biti a ako nisam zaboravio mislim da je bio u rasponu od cca 18 do 35 V). Ponavljam da mi je čudno što uređaj vrti ventilator unutarnje jedinice iako je dan nalog za grijanje. Najviše sumnjam na elektroniku unutarnje jedinice.

Re: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE

Napisan post: 19 Okt 2017, 02:51
napisao sim
Posto je to inverter klima,
to sto imas na 1 i 2 kontaktima 230v to je ok.
To je samo napajanje unutrasnje / spoljasnje jedinice.
Taj jednosmerni napon koji meris ti slabo sta moze reci jer tim naponom ili impulsima "komuniciraju" unutrasnja i spoljasnja elektronika.
Ako si majstor onda unimer u sake i meri i pisi sta si izmerio.
Pocni od sondi. Ima ih 5. Na samoj spoljasnjoj ploci ima led indikacija 2 ili tri ledice i legenda sta one znace.
Ako ti je ovo komplikovano ili nemas dovoljnog znanja onda pozovi majstora jer ce ti tako biti jeftinije.

Re: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE

Napisan post: 23 Okt 2017, 09:14
napisao mfrige
Ima li netko mogućnost nabaviti elektonike za unutrašnju jedinicu navedenog modela i za koju cijenu. Naš dosadašnji dobavljač dijelova za LG nam je mailom javio da navedeni dijelovi više nisu isporučivi od strane LG-a.

Re: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE

Napisan post: 23 Okt 2017, 12:34
napisao frigoservisbata
Druze,da li si pogledao nesto od navedenih stvari sto ti je receno?Kako stoji situacija sa sondama?Elektronika crkava,ali ne bas cesto,pre ce biti nesto drugo.Ako nemas znanja,pozovi nekog servisera ko se razume u te stvari.

Re: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE

Napisan post: 24 Okt 2017, 01:12
napisao sim
Kako si utvrdio da je neispravna elekrtonika na unutrasnjoj jedinici?