Postovane kolege znam da je ova tema pokretana vise puta i svi su se slozili da je gubljenej vremena petljanje sa izradom rekuperatora. Imam kondenzatorsku jedinicu skunutu sa minusne komore,pa sam zeleo da se sam uverim kako stvari funkcionisu tu. Na svom autu samizvukao freon preko susaca i sabio u ga u risiver same jedinice,gde je skladisten u gasovitom stanju. Zanima me da li bih mogao odatle da ga vratim nazad u auto,100 % je bez vlage i vazduha,jedino moze da bude problem sto je jedinica sluzila za R12 instalaciju pa je u kompresoru mineralno ulje?
https://www.youtube.com/watch?v=7MyOL8VLvZk&t=248s
kondenzatorska.gif

Re: Ogled,rekuperator od kondenzatorske jedinice

Napisan post: 03 Jun 2017, 22:05
napisao nike
Naravno da je problem jer se mineralno i POE ulje ne smiju mješati i zato se i rekuperatori i rade u bezuljnoj izvedbi!