FAVORIT 12000BTU DC INVERTER Greshka FH

Post napisao icko » 16 Avg 2016, 13:03

Problem sa ovom klimom je sto ne radi spoljasna jedinica, ne ukljucuje ventilator, kompresor, samo na displeju stoji FH. U uputstvo postoje neki kodovi za greske, ali ne i ovaj.Proveravao sam elektroniku u spoljasnoj jedinici, ima napajanje, sveti mala crvena LED dioda. Od elemenata koji se mogu ispitati multimetrom sve sam proverio, ali nema nista da je pregorelo ili u kratkom spoju. Kompresor pokazuje 0.71oma otpor koliko i pise u uputstvo. Problem se pojavio kada je covek hteo da pusti klimu u rad nakon duze pauze. Ima tri ploce na koje ima nalepnica KFR-25/35 ili samo KFR-35. Na najvecoj ploci(ona sa tri velika kondenzatora) pishe i GBW0136. Neka ideja sta dalje uraditi, dok jos nije proslo leto.

icko
_
_
Postovi: 169
Pridružen: 16 Okt 2008, 16:33
Location: Kumanovo
Specialty: tv

Re: FAVORIT 12000BTU DC INVERTER Greshka FH

Post napisao icko » 18 Sep 2016, 19:43

Nazalost ova klima jos nije resena. Kabl koji povezuje unutrashnju i spoljasnu jedinicu sadrzi 4 zice. Faza, nula, ____ i uzemljenje. Dali je nekom poznato koliki i kakav treba da bude napon na trecu zicu?

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2896
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: FAVORIT 12000BTU DC INVERTER Greshka FH

Post napisao nike » 24 Feb 2017, 09:28

Jeli ovo riješeno ili nije?
Na trećoj žici bi trebao biti komunikacijski signal. Napon između 0 i 3 varira ako jedinice komuniciraju. Ako je stalan onda je neispravna unutarnja ili vanjska ploča.

Ako je to neka verzija kineskog Chigo (najvjerojatnije), onda je ta greška greška EEPROM-a unutarnje jedinice!
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV