Gree inverter klima

Forum za klime.

Urednici: goranfri,nike,Honorarac,sim

Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
sdsatelit
_
_
Postovi: 20
Pridružen: 07 svi 2012, 15:02
Location: smederevo
Specialty: satellite

Gree inverter klima

Post napisao sdsatelit » 29 Sep 2014, 21:18

Imam problem sa Gree inverter klimom oznake GWHD12ABNK3A1A/0 iz 2008 godine,kada se ukljuci na hladjenju klima normalno krene sa radom nekih par minuta zatim na displeju ispise gresku E6 koja trepti na displeju.ali klima i dalje normalno radi,medjutim problem je kada se prebaci na grejanje,tada spoljna jedinica krene sa radom,na displeju ponovo E6 greska,isparivac unutrasnje jedinice postaje vreo do te mere da nemozes ga pipnuti od toplate ali ventilator ne krece sa izduvavanjem,u tom momentu pritisak u spoljnoj jedinici je 40 bara.
Od ovlascenog servisa sam dobio informaciju da E6 greska,znaci nedostatak gasa u klimi,medjutim kada sam stavio manometre i proverio na hladjenju pritisak je bio 8 bara,isparenje +5,sto znaci da je sve ok,proverio sam sonde na unutrasnjoj jedinici,na isparivacu je 15 kilooma,a sonda u kapilari je 20 kilooma,sto se poklapa sa oznakama na samim sondama.
Pozdrav.

@bane@
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 60
Pridružen: 21 Okt 2012, 23:01
Location: Novi Sad
Contact person: Branislav Djokic
Specialty: whitegoods
Kontakt:

Re: Gree inverter klima

Post napisao @bane@ » 30 Sep 2014, 00:00

Trebas premeriti sonde sa promenom temperature da li se otpornost srazmerno menja.

sdsatelit
_
_
Postovi: 20
Pridružen: 07 svi 2012, 15:02
Location: smederevo
Specialty: satellite

Re: Gree inverter klima

Post napisao sdsatelit » 30 Sep 2014, 07:31

Sonde sam premerio,otpornos opada kada ih zagrevam tj drzim u ruci,kako jedna tako i druga.
Mada ovi momci iz ovlascenog servisa kazu da su imali ovaj problem ali sa multi inverterima i to sa devetkama,i to su resavali zamenom kompletne elektronike unutrasnje jedinice.

gordecka
_
_
Postovi: 143
Pridružen: 11 Mar 2008, 23:10
Location: Srbija
Warranty service: Vivax, Crypton
Lokacija: Beočin

Re: Gree inverter klima

Post napisao gordecka » 30 Sep 2014, 19:55

Taj model je kao Vivax inverter GEI serije. Error E6 je "Comunication malfunction" , tako da nema veze sa nedostatkom gasa u uređaju.

sdsatelit
_
_
Postovi: 20
Pridružen: 07 svi 2012, 15:02
Location: smederevo
Specialty: satellite

Re: Gree inverter klima

Post napisao sdsatelit » 01 Okt 2014, 18:57

Ja sam samo preneo informaciju od servisera,tako da ako sam vas dobro razumeo to je komunikaciski kvar,ali kako ga resiti,jer ona ispisuje tu gresku i na hladjenju,ali normalno radi.
Pozdrav.

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2896
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: Gree inverter klima

Post napisao nike » 02 Okt 2014, 05:47

Zamijeni elektroniku unutrašnje pa vidi jeli OK! Nema ti druge!

Tema je očišćena od nepotrebnih postova!
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV

Avatar
hagula
___
___
Postovi: 206
Pridružen: 14 Jan 2009, 00:23
Location: B&H

Re: Gree inverter klima

Post napisao hagula » 13 Okt 2014, 18:50

Sonda isparivaca ne valja 99%