Imam problem sa LG inverterom unutrasnja A12 AW1 a spoljasnja A12 AWU.Kad ih spojim blinka mi dioda 5 puta sto je prijava kvara da medjusobno nemaju komunikaciju.Ima li neko predlog kako da probam resiti kvar.
spoljna A12AWU uf2(ASUW126FUG2) unutr.A12AW1 nf2 (ASNW126F1G2)
LG 12 AW1 problem
Urednici: goranfri,nike,sim,Honorarac
Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
-
- _
- Postovi: 2
- Pridružen: 14 Feb 2013, 23:26
- Location: Srbija,Beograd
- Contact person: dule
-
- _
- Postovi: 5
- Pridružen: 04 Feb 2014, 20:47
- Location: BiH, RS
Re: LG 12 AW1 problem
Pozdrav Dule.
1. Ispitaj omski kabal koji spaja unutrašnju i vanjsku
2. Provjeri da li je isti raspored na rednim stezaljkama kod unutrašnje i vanjske
3. Provjeri osigurač na ploči vanjske (250V, 15A)
4. Provjeri vizuelno komponente na vanjskoj ploči (da li ima oštećenja od proboja napona); ukoliko ima, kvar je na ploči vanjske. Demontiraj i proslijedi nekom elektroničaru da pokuša izmijenjati komponente.
Prošle godine sam imao sličan kvar na dva takva LG-ja. Na prvom je bio kvar pod 3. Poslije zamjene osigurača, klima proradila kao da ništa nije bilo.
Na drugoj je bio kvar pod 4. Razočaravajuće što mi dvojica elektroničara nisu uspjela riješiti kvar, i poslije razgovora sa šefom ovlaštenog servisa, moradoh zamijeniti čitavu ploču (el. box), koja je koštala cca 200eura. Dobra stvar je što je tako kvar riješen i klima radi OK. To su uglavnom klime iz 2008/2009 godina.
1. Ispitaj omski kabal koji spaja unutrašnju i vanjsku
2. Provjeri da li je isti raspored na rednim stezaljkama kod unutrašnje i vanjske
3. Provjeri osigurač na ploči vanjske (250V, 15A)
4. Provjeri vizuelno komponente na vanjskoj ploči (da li ima oštećenja od proboja napona); ukoliko ima, kvar je na ploči vanjske. Demontiraj i proslijedi nekom elektroničaru da pokuša izmijenjati komponente.
Prošle godine sam imao sličan kvar na dva takva LG-ja. Na prvom je bio kvar pod 3. Poslije zamjene osigurača, klima proradila kao da ništa nije bilo.
Na drugoj je bio kvar pod 4. Razočaravajuće što mi dvojica elektroničara nisu uspjela riješiti kvar, i poslije razgovora sa šefom ovlaštenog servisa, moradoh zamijeniti čitavu ploču (el. box), koja je koštala cca 200eura. Dobra stvar je što je tako kvar riješen i klima radi OK. To su uglavnom klime iz 2008/2009 godina.
- Polaris
- bela tehnika
- Postovi: 162
- Pridružen: 26 Jul 2010, 12:15
- Location: Vrsac
- Warranty service: Gree, LG
- Contact person: Srdjan Djokic
Re: LG 12 AW1 problem
Pozdrav Dule.
Uz Micina uputstva pokusaj i ovo:
-Odvoj uredjaj od napajanja,
-Na spoljnoj jedinici otkaci nulu - N,i COM koja ide ka unutrasnjoj,
-Ukljuci klimu i na spoljnoj jedinici, izmedju N i COM, proveri da li dobijas neki promenljiv naizmenicni napon (20-50V),
-Isto tako proveri da li ga imas na zicama koje dolaze sa unutrasnje jedinice.
Tako ces utvrditi koja elektronika ti je neispravna.
Uz Micina uputstva pokusaj i ovo:
-Odvoj uredjaj od napajanja,
-Na spoljnoj jedinici otkaci nulu - N,i COM koja ide ka unutrasnjoj,
-Ukljuci klimu i na spoljnoj jedinici, izmedju N i COM, proveri da li dobijas neki promenljiv naizmenicni napon (20-50V),
-Isto tako proveri da li ga imas na zicama koje dolaze sa unutrasnje jedinice.
Tako ces utvrditi koja elektronika ti je neispravna.
-
- _
- Postovi: 2
- Pridružen: 14 Feb 2013, 23:26
- Location: Srbija,Beograd
- Contact person: dule
Re: LG 12 AW1 problem
Probao sve i nista.Na kraju zavrsila kod majstora koji nisu uspeli da je poprave.Kupio bih novu ali mi se nikako ne isplati,probacu ako uspem nesto polovno da nadjem.U svakom slucaju hvala.Okacio je u radionici da se mangupiram bar vizuelno da uzivam.poz
- IvanZr
- bela tehnika
- Postovi: 80
- Pridružen: 06 Jan 2011, 16:55
- Location: Zrenjanin,Srbija
- Warranty service: LG Galanz Samsung Whirlpool ...
- Contact person: Ivan
Re: LG 12 AW1 problem
Bice lep ukras!!
-
- Slične teme
- Odgovori
- Pregledano
- Zadnji post
-
- 16 Odgovori
- 3986 Pregledano
-
Zadnji post napisao lenas_bk
17 Jan 2009, 07:52
-
- 8 Odgovori
- 1827 Pregledano
-
Zadnji post napisao Electro-Lux
03 Feb 2009, 19:46
-
- 17 Odgovori
- 2801 Pregledano
-
Zadnji post napisao flatron
26 Apr 2009, 18:02
-
- 12 Odgovori
- 2817 Pregledano
-
Zadnji post napisao chellawy
17 Jun 2009, 09:06
-
-
MIDEA CSU12 HHAA/RHAB (problem daljinac)( RESENO)
napisao Japanac » 23 Jun 2009, 11:55 » u KLIMA UREĐAJI - 23 Odgovori
- 4202 Pregledano
-
Zadnji post napisao Japanac
10 Jul 2009, 21:33
-
-
- 1 Odgovori
- 1946 Pregledano
-
Zadnji post napisao frigo
29 Jul 2009, 05:03
-
- 8 Odgovori
- 1581 Pregledano
-
Zadnji post napisao djenka
25 Jan 2010, 01:42
-
- 13 Odgovori
- 5713 Pregledano
-
Zadnji post napisao laki_z
16 Dec 2010, 22:26