Stranica: 1/1.

LG inverter problem - REŠENO

Napisan post: 03 Dec 2013, 23:59
napisao rovac
Pozdrav...
Moj LG ne grije bas dobro,znam da ne moze kao japanci i ne poredim ga s njima,ali do -10 pretpostavljam da bi trebao moci grijat 20-30m2 dobro izolovanih.Medjutim on na -5 je vec mrtav i to na 18m2.

Primijetio sam da mu defrost ne radi dobro.Odozgo na vanjskoj po isparivacu je sve suho posle defrosta ali dole po dnu nekih 10-15cm ostaje led ne moze da ga skine,i to se brzo pocinje sirit prema gore,dole pri dnu imam osjecaj kao da i ne grije za vrijeme defrosta.

Druga stvar koju sam primijetio.
Imam i nocriu koja kad grije ravnomjerno cijeli isparivac zabijeli,i onda ide u defrost i cijelog ga osusi.
Dok kod LG uopce kao da ne radi gornji dio,15-20cm pri vrhu uopce ne bijeli ne ledi ne zamrzava,kao da je mrtvo.

Zivim kod Tuzle i nisam odusevljen ni jednim majstorima do sad,tako da nemam koga pozvat ko zna sta radi.Moze li ovdje problem biti manjak freona.Ili je neki kvar mozda.Majstore kad zovem oni ce doci napunit klimu uzet 40€ i odose kuci,a meni kako bude.

Ima li neko da zna na sto ovi simptomi lice.

Unaprijed zahvalan...

Re: lg inverter problem

Napisan post: 04 Dec 2013, 08:26
napisao nike
Meni to lići na propuštanje plina. Potrebno je izvuči sav plin vani rekuperatorom i izvagati ga. Po tome će se znati jeli propuštanje ili je neki drugi problem.
U slučaju propuštanja treba naći gdje je propuštanje i to otkloniti a onda napuniti novim plinom na vagu koliko piše na vanjskoj jedinici + eventualno dodatak za slučaj da su cijevi duže od onog za koliko je klima tvornički napunjena.
U kadu vanjske jedinice bi trebalo naknadno ugraditi grijač za isparivačke tave, koji non-stop radi kad je vani minus, da se tava ne ledi.

Re: lg inverter problem

Napisan post: 04 Dec 2013, 19:05
napisao rovac
Grijac sam vec nasao da kupim,ali danas gledam led je okovao donji dio hladnjaka,a dole u tacni nema skoro nista leda.

Vec sam zvao neke firme,uglavnom cu se ja morat pobrinuti da se uradi kako treba.Posto njih zaboli za tim.Sa jednim sam danas pricao oni hoce samo da dopune kolko fali,pa rekoh kako cete znat kolko fali,kazu pa imamo vakum pumpu,rekoh hvala i dovidjenja.

-Znaci ako sam dobro skontao,pokupit ce plin,izvagat i vidit jel bilo premalo (na vanjskoj pise 0,81kg a instalacija je oko 3m)
-zatim trebaju vakumirat sve to i sacekat da se vidi popusta li negdje
-i na kraju nasut plina tacno kolko pise

Jesam li dobro skontao.

Re: lg inverter problem

Napisan post: 04 Dec 2013, 19:41
napisao nike
Nisi!

Treba izvuči plin rekuperatorom, izvagati ga. Ako je razlika od tvorničkog, treba natlačiti dušikom, nači gdje pušta (najčešće na pertlovanim spojevima), sanirati to (ponovo pertlovati ili zavariti), ponovo natlačit i ostaviti 24 sata pod tlakom dušika da se vidi pušta li dalje. Nakon toga ispustiti dušik i vakumirati do 500 mikrona vakuma (mjeriti vakuum elektronskim vakuummetrom) ) i nakon toga još pola sata. Tek onda napuniti plin na vagu točno u gram koliko piše na klimi!
To sigurno ne košta 40 KM. Ako nađeš nekoga da ti ovo odradi kako sam sad napisao, onda si našao rijetku zvijer.

Re: lg inverter problem

Napisan post: 05 Dec 2013, 08:59
napisao rovac
Ovo nema kod nas tako da mogu zaboraviti :-).Daj boze da mogu nekog majstora zadrzat sat-dva bilo bi bomba,a dva dana da dolazi radi mene nema sanse.
Dobra stvar je sto je ovaj lg ovako se ponasao i prosle zime,nema neke velike razlike,pa je moguce da ne pusta.
Ta klima je prosle godine premjestena na novu kucu a nije punjena navodno sacuvan freon,ali ocito da ne valja nesto.

Re: lg inverter problem

Napisan post: 05 Dec 2013, 12:57
napisao goranfri
Znači i zimi majstori za klime su zatrpani poslom , ne bih se baš kladio u to. Nađi ozbiljan servis rahladnih uređaja koji ima opremu i alat i doći će sigurno , pa rade za novac zar ne ?

Problem je što ti nazovi majstori za klime nemaju potreban alat i zato neće da se upuštaju u takve akcije.

I kod nas u Beogradu 10% servisa ima sav alat i može da reši bilo kakav problem a 90% majstora radi samo montaže i lake i brze servise .

Re: lg inverter problem

Napisan post: 05 Dec 2013, 13:33
napisao sfar
Velika stvar tu je to što kod montaže nije klima vakumirana ,jer "majstori "to obično samo spoje i bitno je da puste rashladni medij, to je za njih montaža .Kad želiš nešto odraditi kako treba onda si skup jer onaj dođe gotov odmah uzme paru i briši .
Da sad je teško nać pravog majstora jer ako je kvalitetan teško da je opstao u ovoj borbi .Kvaliteta znači i skuplja usluga .

Re: lg inverter problem

Napisan post: 06 Dec 2013, 21:52
napisao rovac
moze li mi samo neko reci jos ovo,kad dodju majstori da to nesto rade,jel treba temperatura vani da bude iznad 0*C i koliko,ili je svejedno pa moze i po zimi.Kontam uticel na freon recimo minus vani.

Re: lg inverter problem

Napisan post: 09 Jan 2014, 14:07
napisao rovac
Samo da javim,da je freon ispusten iz klime,vakumirana je i slucajno im u tom trenutku nije bilo plina r410 pa su morali doci drugi dan,sledeci dan klima je bila u vakumu,usuli su 810 grama freona i problema za sad nema.

Freona je falilo,sad klima bolje grije,i ravnomjerno ledi cijela vanjska jedinica.Usput je ugradjen grijac tacne tako da cekam hladnoce da vidim ima li vece razlike.Hvala svima.

Re: lg inverter problem

Napisan post: 10 Jan 2014, 00:12
napisao goranfri
:tooo:

Re: LG inverter problem - Rešeno

Napisan post: 11 Jan 2014, 11:08
napisao sfar
Košta pravi majstor košta .dođe brzopotezni sa dobrom pričom i neš ti odnese lovu , a pravi majstor osta bez posla .ne samo tu već u večini slučajeva i dolazi do toga da pravi meštri ostaju bez posla ,a prolaze ovi brzopotezni i nema veze što se vraćaju po par puta na isti kvar gazda to ionako ne zbraja .