Stranica: 1/1.

Klima za server sobu ?

Napisan post: 27 Nov 2013, 14:08
napisao gordecka
Predlog za klimu u server sobi za hlađenje u zimskom periodu ?

Re: Klima za server sobu ?

Napisan post: 27 Nov 2013, 14:30
napisao goranfri
Koje snage klima ?

Moraš da ugradiš regulator brzine spoljnjeg ventilatora jer ako ga nema biće pothlađen kondenzator a to nije dobro.

Ja čak izbacim i četvorokraki ventil i ugradim regulator i to radi super .

Za LG znam da ima kit za regulaciju broja obrtaja.

Re: Klima za server sobu ?

Napisan post: 27 Nov 2013, 14:48
napisao gordecka
Snaga bi trebalo da bude oko 12 KW

Re: Klima za server sobu ?

Napisan post: 27 Nov 2013, 15:57
napisao goranfri
Obavezno sa low ambient kit-om ugradjenim ili da prepraviš i to je to.

Re: Klima za server sobu ?

Napisan post: 27 Nov 2013, 19:00
napisao gordecka
Gde bih mogao naci kod nas modul "Low ambient kit" ?

Re: Klima za server sobu ?

Napisan post: 27 Nov 2013, 20:35
napisao goranfri
Ima kod uvoznika . Gde budeš kupovao klimu traži i kit.
Za LG ima i za Mideu ima.

Re: Klima za server sobu ?

Napisan post: 27 Nov 2013, 20:52
napisao gordecka
Hvala za informaciju, potrazicu !

Re: Klima za server sobu ?

Napisan post: 14 Dec 2013, 15:44
napisao gordecka
Uspeo da nabavim jedino FASEC 33, do sada sto sam ugrađivao je jednostavno bio omodul , koji je povezan, bez ikakvih podesavanja, i to tako radi.
Kod ovog modela, ima 3 trimera za podesavanje.
Gledjauci uputstvo, nije mi bas najjasnije kako ga podesiti.Evo i slike koji je model u pitanju.

slika

a u uputstvu pise sledeće :

The operation logic of FASEC 33 is based on
the concept that as temperature increases
an increase in the number of turns of the
applied load (condensation) follows.
The regulation Set is set through the central
potentiometer “0% speed” (scale 0…60 °C).
The temperature differential, which determines
the temperature at which the load
turns at the maximum speed when summed
to the Set value, is set through the “100%
speed” potentiometer (scale 3…31 °C).
The “min speed” potentiometer allows to
set a minimum speed below which the
motor will never operate.
It is used in case of high inertia loads that
FASEC 33 cannot control when the output
controlling voltage is very low. Example of
application: let’s assume the starting temperature
is set to 30 °C (0% speed) with a
differential of 10 °C (100% speed).
When the temperature reaches 30 °C the
fans begin to turn at a speed which is slightly
higher than the minimum set; when the
temperature reaches 40 °C (30+10) the fans
operate at maximum speed.


Konkretno u ovom slučaju ( ukoliko sam dobro shvatio) kada je temperatura kondenzacije 30 stepeni ventilator počinje da se okreće min brzinom, kako ta temperatura raste do 40 stepeni kondenzacije, brzina ventilatora ce se povecavati do svog maksimuma koji ce biti na toj temperaturi.
POšto se ova klima koristi za hlađenje i leti i zimi , zanima me koji temperaturni opseg podesiti na regulatoru tako da bi to radilo kako treba . Po mom nekom mišljenju to bi trebalo da bude baj taj primer od 30 stepeni + 10 stepeni.
U principu to se treba podesiti samo za letnje uslove,jer ce vecinu vremena u zimskom periodu ventilator mirovati zbog niske vanjske temperature.

Re: Klima za server sobu ?

Napisan post: 14 Dec 2013, 17:34
napisao goranfri
Nema veze da li je zima ili leto preporučena kondenzacija je uvek ista i isparenje je uvek isto. Ostavi ga tako 30-40 i biće to dobro.

Re: Klima za server sobu ?

Napisan post: 14 Dec 2013, 19:02
napisao gordecka
Znam da je preporucena kondenzacija i isparenje uvek isto, ali koliko ce uspeti da bude u granicama normale pri toliko niskim temperaturama od -10, -15 ?Idem od nedelje da to montiram, pa javljam kako klima radi.

Re: Klima za server sobu ?

Napisan post: 14 Dec 2013, 22:34
napisao goranfri
A zašto da ne bude ? Ugradi to i ne budi strašljiv lolzi

Re: Klima za server sobu ?

Napisan post: 16 Dec 2013, 13:04
napisao nike
Za kontrolu kondenzacije kod niskih vanjskih temperatura, kad je i samo mirovanje ventilatora nedovoljno da se osigura dovoljno visok tlak kondenzacije, potreban za ispravan rad ekspanzjskih ventila, koristi se ventil za regulaciju temperature kondenzacije KVR (Danfoss) u kombinaciji sa NRD (Danfoss) ventilom i akumulatorom tekućine.

Kod: Označi sve

http://www.achrnews.com/articles/controlling-condenser-pressure
Obične klime, koje to nemaju, obično ne mogu da rade kad je vani temperatura ispod -10°C!

Osim regulacije kondenzacije pri niskim temperaturama, klime za server sobe trebaju isparivače koji su dizajnirani za rad sa niskim latentnim udjelom topline. To znači da SHR (sensible heat ratio) isparivača treba da je 0,9-1. Obične klime imaju SHR od 0,7 i manje pa nisu podesne za rad u server sobama. SHR ovisi o veličini isparivača i količini zraka preko njega.

Da ne govorim o uštedama na energiji sa FREE- COOLING verzijama uređaja.

Uglavnom, ako montiraš običnu klimu, pa čak i sa regulatorom brzine ventilatora vanjske, očekuj sranja!
Da nabrojim koja:
+prenizak tlak kondenzacije na niskim temperaturama
+prenizak tlak isparavanja zbog nedostatka latentnog opterećenja
+konstantno zaleđivanje isparivača
+presuh zrak u server sobi (opasnost od oštećenja opreme zbog statičkog elektriciteta)
+nemogućnost rada na niskim temperaturama
+visoki troškovi energije zimi kad se može koristiti "pasivno" hlađenje kao kod FREE-COOLING opcije
+gubitak obraza
+ispadi sistema zbog neadekvatne klimatizacije
+izostanak moguće zarade kad serveri ne rade zbog neodgovarajuće klimatizacije

Zato pametni ugrade ovakve uređaje:

Kod: Označi sve

http://www.hiref.it/en/telecom/hts

Re: Klima za server sobu ?

Napisan post: 16 Dec 2013, 22:37
napisao goranfri
Samo je problem što to neće da plate jer su čuli da je kod njihovih kolega stavljena obična split klima koja radi već 5 god. te prema tome tu je sva dalja priča završena.

Platiće taj splitić i prepravku i ćao , uglavnom to tako ide.