Fujitsu ASYA09LGC - Rešeno
Urednici: goranfri,nike,sim,Honorarac
Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
Fujitsu ASYA09LGC - Rešeno
Imam problem sa klima uređajem ASYA09LGC i to sa vajnskom elektroniko ,kada uključim daljinskim ona poslje ona javlje da je greška na vajnskoj PCB .Imam i tester za Fujitsu klima uređaje i stestiro sam sve radi kompreso radi expanzija i radi vetilator save je ok što je priključeno na nju .Kada hoču da je stavi u pogon na vajnskoj klikne rele i malo trzne vetilator a poslje počne javljat grešku .Ako je ko popravljo elektroniku na vajnskoj bi ga molio za pomoč jer je jako skupa .
- Prilog
-
- FUJITSU LGC09.pdf
- (1.6 MiB) Preuzeto 317 puta.
- nike
- gxu
- Postovi: 2896
- Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
- Location: Split HR
- Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
- Contact person: NIKE
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Split, HR
Re: Fujitsu ASYA09LGC
Pa upiši lijepo koja je greška koju klima javlja.
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV
Re: Fujitsu ASYA09LGC
Javlja sledeču grešku
Operation 5puta Timer2puta
Abnormal current value of IPM is detected.
> Permanent stop
[Diagnosis Point]
Heat radiation is blocked (inlet/outlet).
Check if outdoor fan is defetcive (does not rotate).
Controller PCB defective (Refer to after mentioned "IPM diagnosis").
Refrigeration cycle defective (Refer to after mentioned "refrigeration cycle diagnosis").
Ona sve napravi otvori expanziju pokrene ventilator kad bi trebalo i kompresor onda sve stane i to ponavlja svake 2 minute.
Operation 5puta Timer2puta
Abnormal current value of IPM is detected.
> Permanent stop
[Diagnosis Point]
Heat radiation is blocked (inlet/outlet).
Check if outdoor fan is defetcive (does not rotate).
Controller PCB defective (Refer to after mentioned "IPM diagnosis").
Refrigeration cycle defective (Refer to after mentioned "refrigeration cycle diagnosis").
Ona sve napravi otvori expanziju pokrene ventilator kad bi trebalo i kompresor onda sve stane i to ponavlja svake 2 minute.
-
- _
- Postovi: 53
- Pridružen: 19 Nov 2012, 19:20
- Location: Podgorica
- Warranty service: PHILIPS, LG, PIONEER
- Contact person: Boris
- Specialty: tv-multimedia
- Lokacija: Podgorica
Re: Fujitsu ASYA09LGC
Imao sam problem sa jednom Panasonic tako...i bio je elektrolit na startu kompresora...mozda ne moze da podrzi kompresor pa iskljucuje PTC zastita na elektronici...
Rad je stvorio čovjeka, a nerad gospodina...
Re: Fujitsu ASYA09LGC
Evo promjenio na vajnskoj pcb i sve radi
-
- Slične teme
- Odgovori
- Pregledano
- Zadnji post
-
- 6 Odgovori
- 1365 Pregledano
-
Zadnji post napisao zoranpetrovic
09 Okt 2021, 00:05
-
- 2 Odgovori
- 1005 Pregledano
-
Zadnji post napisao rovac
16 Avg 2014, 20:16
-
-
Velika potrošnja Fujitsu ASHG09LECA na standby
napisao boki68 » 09 Nov 2017, 18:26 » u KLIMA UREĐAJI - 18 Odgovori
- 3108 Pregledano
-
Zadnji post napisao boki68
22 Nov 2017, 22:35
-