Stranica: 1/1.

koji termostat za pokretnu hladnjacu

Napisan post: 23 Mar 2013, 20:18
napisao bnoki
Imam hladnjaci za iznajmljivanje Kompresor i kondenzator je od niške ugradne klime sto se koristila u JNA u pojedinim vozilima veze, a isparivac je zamijenjen sa vecim razmacima saća radi zacepljenja pri radu. dobro mi obara temperaturu u proseku 8 do 5 stepeni C ali mi je samo problem sto mi je mala diferencija termostata pa imam prerano ukljucenje i plasim se kompresoru jer zna često da ne startuje od prvi put.Molim nekog da mi predlozi pravi termostat koji bi mi radio najbolje.Trenutno je na njemu prostorni termostat koji je direktno naslonjen na isparivac.

Re: koji termostat za pokretnu hladnjacu

Napisan post: 23 Mar 2013, 21:41
napisao Polaris
slika

Uploaded with ImageShack.us

Re: koji termostat za pokretnu hladnjacu

Napisan post: 23 Mar 2013, 23:02
napisao JaroslavBires
Potpisujem gore navedeni 974, uz pravilno podešenu diferencu, ponovni start kompresora, odvojne sklopke kompresora, grejača, (ako ih isp. ima) i ventilatora.
Neko će komentarisati, da ima boljih i pouzdanijih termostata, no Dixell i Eliwell su najzastupljeniji. :pivopije:

Re: koji termostat za pokretnu hladnjacu

Napisan post: 23 Mar 2013, 23:48
napisao goranfri
ID 961 , dovoljan je i taj ili takav slličan sa jednom sondom.

Tu nema verovatno nikakvog otapanja ( grejači ili topli gas ) te onda ne treba termostat sa dve sonde.

Re: koji termostat za pokretnu hladnjacu

Napisan post: 24 Mar 2013, 09:45
napisao bnoki
Hvala na lijepim odgovorima samo me zanima dali sonde idu uz termostat . Razlika u cijeni 961 i 974 je mala a ja trenutno nemam otapanja sto ne znaci da mi nece trebati.Dali kod tih termostata izlazi koje imaju se spajaju direktno??? ili su mi potrebne odredjene sklopke.

Re: koji termostat za pokretnu hladnjacu

Napisan post: 24 Mar 2013, 10:28
napisao Polaris
Ne, sonde se zasebno isporucuju, a cena im je oko 2.5 eura po komadu.
Izlazni relej koji napaja kompresor "trpi" do 12A, ali je preporuka da se ugradi kontaktor.

Re: koji termostat za pokretnu hladnjacu

Napisan post: 24 Mar 2013, 10:48
napisao goranfri
Ako uzmeš 974 imaš mogućnost da ugasiš drugu sondu u meniju pa kada ugradiš samootapanje onda je ponovo uključiš.

Uvek je bolje staviti sklopku za kompresor jer tako ne opterećuješ termostat.

Re: koji termostat za pokretnu hladnjacu

Napisan post: 24 Mar 2013, 11:01
napisao bnoki
hvala odlucio sam se na 974

Re: koji termostat za pokretnu hladnjacu

Napisan post: 26 Mar 2013, 11:35
napisao bnoki
posto nemogu trenutno naci ellwell id 974 kakav je od LAE ELECTRONIC sa dvije sonde jeli mozda slabiji ili bolji ili isti, ako moze neko da mi odgovori ko ima iskustva sa tim i koji mijenja ID974

Re: koji termostat za pokretnu hladnjacu

Napisan post: 26 Mar 2013, 12:05
napisao goranfri
Može i Lae , nije problem. Isto možeš u meniju da isključiš drugu sondu dok ti ne zatreba.

Potraži AT2-5 a može i AT1-5.

Ili angažuj sevisera pa će on sve doneti i podesiti.

Re: koji termostat za pokretnu hladnjacu

Napisan post: 26 Mar 2013, 12:53
napisao sfar
bnoki je napisao:Imam hladnjaci za iznajmljivanje Kompresor i kondenzator je od niške ugradne klime sto se koristila u JNA u pojedinim vozilima veze, a isparivac je zamijenjen sa vecim razmacima saća radi zacepljenja pri radu. dobro mi obara temperaturu u proseku 8 do 5 stepeni C ali mi je samo problem sto mi je mala diferencija termostata pa imam prerano ukljucenje i plasim se kompresoru jer zna često da ne startuje od prvi put.Molim nekog da mi predlozi pravi termostat koji bi mi radio najbolje.Trenutno je na njemu prostorni termostat koji je direktno naslonjen na isparivac.
prostorni termostat direktno na isparivaču - tu mi nešto ne štima :uca:

Re: koji termostat za pokretnu hladnjacu

Napisan post: 26 Mar 2013, 22:30
napisao bnoki
na tim klimama je Ei Nis postavio na isparivac jer tu ce najduze motor napraviti pauzu. ja sam ga tu dodatno zastitio od otvaranje vrata a da ga postavim u prostor dovoljno je samo jednom na kratko otvoriti vrata kompresor bi se pokusao ukljuciti