Stranica: 1/1.

AUX ASWH12-A4/SAR1DI inverter , greska E5- RESENO

Napisan post: 08 Jan 2013, 13:18
napisao kosticc.milan
Postovani, imam problem sa inverterom AUX ASWH12-A4/SAR1DI gde se posle 2min po ukljucenju izbaci gresku E5. Proveravao sam sve pojedinacno i sve je ispravno te sumnjam na elektroniku na spoljnoj jedinici (zaboravio sam da kazem kadas e klima ukljuci spoljna dobija napon). Dali neko zna koja je to greska, i ako je elektronika dali neko popravlja invertere?

Re: AUX ASWH12-A4/SAR1DI inverter , greska E5

Napisan post: 08 Jan 2013, 16:20
napisao milan
greska E5 je eeprom na unutrasnjoj jedinici,
Treba testirati pa dalje... nije za javni deo foruma.

Re: AUX ASWH12-A4/SAR1DI inverter , greska E5

Napisan post: 08 Jan 2013, 22:02
napisao ZDRAVKO T
Slažem se sa Milanom s tim što priča može i da potraje jer je to samo prvi mogući eror a kada rješiš to može ti otvoriti eror na vanjskoj jedinici IPM,kompresor i tako to..

Re: AUX ASWH12-A4/SAR1DI inverter , greska E5

Napisan post: 09 Jan 2013, 12:24
napisao kosticc.milan
Ima li nova elektronika i koja je cena? da li se menja samo jedna na spoljnoj jedinici koja na sebi ima procesor ili sve tri ?

Re: AUX ASWH12-A4/SAR1DI inverter , greska E5

Napisan post: 09 Jan 2013, 13:08
napisao ZDRAVKO T
prijatelju ako nisi u potrebi popravljat tu klimu a nemaš iskustva savjetovao bi ti da je ostaviš.Neznam kaka su ti iskustva sa inverterima ali slutim da ćeš imati gomilu problema.U najboljem slučaju je elektronika unutarnje koju nemaš i neznaš gde naći.Potrebno je veće iskustvo za rješit inverter klimu i osim poznavanja frigoristike moraš da znaš dosta o elektroniki i mjerenjima da bi uspijo u tom poslu a posebna je priča kvalitet inverter klima.

Re: AUX ASWH12-A4/SAR1DI inverter , greska E5- RESENO

Napisan post: 10 Jan 2013, 12:58
napisao kosticc.milan
zamenio sam na spoljnoj jedinici elektroniku i resio problem. hvala