Avatar
Polaris
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 162
Pridružen: 26 Jul 2010, 12:15
Location: Vrsac
Warranty service: Gree, LG
Contact person: Srdjan Djokic

LG UT24 ATNH246FLFC

Post napisao Polaris » 15 Dec 2012, 19:48

Postovane kolege,

Radi se o LG inverter klima uredjaju, sa unutrasnjom jedinicom plafonskog tipa, model ATNH246FLFC koji u rezimu grejanja nakon desetak minuta rada na displeju zicnog upravljaca izbaci gresku "Filter", nakon cega prekine sa radom spoljnu jedinicu, a krilca unutrasnje jedinice zatvori skoro do kraja. Pritom ne izbacuje niti jednu CH gresku.

Ima li iko ideju zasto?

Avatar
Polaris
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 162
Pridružen: 26 Jul 2010, 12:15
Location: Vrsac
Warranty service: Gree, LG
Contact person: Srdjan Djokic

Re: LG UT24 ATNH246FLFC(RESENO)

Post napisao Polaris » 28 Jan 2013, 17:39

Uradio sam ponovno adresiranje jedinica i uredjaj radi bez problema.