CLIMA ROCA YORK BRAW08TP38 Izbacuje HP grešku RIJEŠENO
Napisan post: 08 Dec 2012, 22:05
napisao mfrige
Postovanje svima, molim da mi pomognete u rješavanju slijedećeg problema: Dizalica topline radi uredno ljeti ali u režimu grijanja izbacuje grešku visokog pritiska. Kada se uređaj resetira normalno radi , ugrije vodu do zadanog set point-a i iskjluči se. Tako radi danima da bi nakon par dana opet zatekao istu grešku. Ponavljanjem resetiranja i ponovnim pokretanjem uređaja vršio sam mjerenja tlakova niskog i visokog pritiska i nisam uočio posebnih odstupanja od potrebnih vrijednosti. Naime uređaj koristi radni medij R407C te na cca 5 stupnjeva vanjske temperature i temperature vode od 42 stupnja celzijusova ima visoki pritisak oko 22bar-a a niski oko 4 bar-a. Ima tko ideju sto dalje?
Pozdrav
Re: CLIMA ROCA YORK BRAW08TP38 Izbacuje HP grešku
Napisan post: 09 Dec 2012, 18:39
napisao nike
Tu pojavu sam imao češće i nasmrzavao se na krovovima dok nisam skužio da je zapravo problem u samim svojstvima R407C plina.
On se kod niskih vanjskih temperatura i dužeg rada na grijanju jednostavno separira i onda kad okreneš proces radi otapanja, dobiješ grešku visokog tlaka.
Za potvrdu toga, rekuperiraj R407C i napuni R22 unutra i probaj dali se onda to ponovo pojavljuje. Ako ne, riješio si problem, i ostavi R22 unutra jer mu druge pomoći nema.
Re: CLIMA ROCA YORK BRAW08TP38 Izbacuje HP grešku
Napisan post: 09 Dec 2012, 19:27
napisao mfrige
Nije mi to palo na pamet, da budem iskren sumnjao sam da mi ventil ne radi kako treba kad ode uređaj na otapanje odnosno da se ne vrati u svoj pravi položaj već da ostane u nekom međupoložaju pa da iz tog razloga nabije visoki pritisak. Sam ventil još nisam ispitao ali planiram mu dati stalno napajanje pa ću vidjeti dali ima uopće veze sa otapanjem i hoće li tijekom takvog rada otići u grešku visokog pritiska. Da budem iskren za taj uređaj mi je nepoznat sam proces otapanja. Na istom objektu imam još par istih uređaja i svi mi rade dobro.
Re: CLIMA ROCA YORK BRAW08TP38 Izbacuje HP grešku
Napisan post: 12 Dec 2012, 21:53
napisao mfrige
Pozdrav svima , zahvaljujem se na dosadašnjoj sugestiji. Freon R407C je iz uređaja rekuperiran a uređaj napunjen sa R22. Trenutno su svi radni parametri zadovoljavajući, uređaj zagrijava vodu, grijanje funkcionira još mi samo preostaje da ga testiram narednih par dana i da vidim hoće li se greška ponoviti.
Re: CLIMA ROCA YORK BRAW08TP38 Izbacuje HP grešku
Napisan post: 15 Dec 2012, 16:53
napisao nenadn
bas takav takav slucaj je bio sa cilerom na r22 a razlog je pad pritiska vode u izmeljivacu posle cetiri dana rada na grejanju.
Re: CLIMA ROCA YORK BRAW08TP38 Izbacuje HP grešku RIJEŠENO
Napisan post: 24 Dec 2012, 20:00
napisao mfrige
Nakon što je uređaj odradio 10-tak dana sa novim punjenjem R22 i izmijenjenim filterom stanje je zadovoljavajuće tako da mogu reći da je uređaj uz sugestiju i pomoć kolega osposobljen za daljnji rad.
Re: CLIMA ROCA YORK BRAW08TP38 Izbacuje HP grešku RIJEŠENO
Napisan post: 25 Dec 2012, 17:03
napisao nike
Sačekaj da bude uzastopno par dana oko i ispod nule, i onda možeš reći da je to RIJEŠENO.
Re: CLIMA ROCA YORK BRAW08TP38 Izbacuje HP grešku RIJEŠENO
Napisan post: 25 Dec 2012, 19:27
napisao Stolle
@mfrige
Obrati malo pažnje kod pisanja oznaka. Bez razmaka i crtica. Piše u crvenom polju iznad.