Klima Artcool KFR35GW/W ne greje [RESENO]
Napisan post: 28 Okt 2012, 00:45
ARTCOOL
KFR-35GW/W
12000 Btu/h
Pozdrav svima,imam problem sa ovom klimom u modu grejanja,dakle hladjenje normalno radi,ali kad se prebaci u mod grejanja samo se na kratko ukljuci ventilator unutrasnje jedinice,cetvoro-kraki ventil u spoljnoj jedinici dobije napajanje i cuje se zvuk ukopcavanja ventila,ali se posle nekih 15ak sekundi iskljuci ventilator unutrasnje jedinice i vise se ne ukljucuje. Kompresor se NE UKLJUCUJE uopste u modu grejanja! U modu hladjenja kompresor radi. Posto nisam frigo-tehnicar pitao sam vlasnike klime kada je posledji put proveravana kolicina freona u instalaciji kazu da je proverena pre neki dan i da je puna. Dakle molio bih za neki savet sta da radim. Temperaturu ambijenta pokazuje korektno,ne pokazuje gresku na displeju,jedino u sta sumnjam je sonda isparivaca unutrasnje jedinice.Sta vi mislite?
KFR-35GW/W
12000 Btu/h
Pozdrav svima,imam problem sa ovom klimom u modu grejanja,dakle hladjenje normalno radi,ali kad se prebaci u mod grejanja samo se na kratko ukljuci ventilator unutrasnje jedinice,cetvoro-kraki ventil u spoljnoj jedinici dobije napajanje i cuje se zvuk ukopcavanja ventila,ali se posle nekih 15ak sekundi iskljuci ventilator unutrasnje jedinice i vise se ne ukljucuje. Kompresor se NE UKLJUCUJE uopste u modu grejanja! U modu hladjenja kompresor radi. Posto nisam frigo-tehnicar pitao sam vlasnike klime kada je posledji put proveravana kolicina freona u instalaciji kazu da je proverena pre neki dan i da je puna. Dakle molio bih za neki savet sta da radim. Temperaturu ambijenta pokazuje korektno,ne pokazuje gresku na displeju,jedino u sta sumnjam je sonda isparivaca unutrasnje jedinice.Sta vi mislite?