VIVAX ACP18CH50AEF gasi se nakon 15 min, treperi LED Timer

Forum za klime.

Urednici: goranfri,nike,Honorarac,sim

Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
tvrkic
_
_
Postovi: 44
Pridružen: 23 Jun 2008, 12:15
Location: Zagreb

VIVAX ACP18CH50AEF gasi se nakon 15 min, treperi LED Timer

Post napisao tvrkic » 04 Avg 2012, 23:33

Pozdrav svima,

imam problem s klimom VIVAX cool ACP-18CH50AEF. Upalim klimu, krene hladiti, te se sama ugasi nakom 15 min (i vanjska i unutarnja jedinica) ?!
Pri tome brzo treperi LED "Timer" (nekoliko puta u sekundi). Klima više ne reagira na daljinski, te se mora naponski resetirati.
Nakon toga opet radi 15 min i opet isto. Ponekad se desi da potpuno normalno radi dulji period bez problema.
Dok klima radi lijepo hladi, temperatura izlaza je oko 12.5 C.
Imam dojam da se problem pojavljuje za viših vanjskih temperatura. Neposredno prije nego se klima potpuno sama od sebe ugasi
iz vanjske jedinice se čuje neobičan "rondajući" zvuk - kao nekakvo vibriranje. Čini mi se kao da proradi nekakva zaštita ?!?
Može li mi netko reći koj error code predstavlja treperenje LED "Timer", te možda netko ima kakvu ideju u čemu bi mogao biti problem ?
Majstor je dolazio pogledati i baš tada je radila bez problema, te je zaključio da je bio uključen Timer radi čega se gasila što je očita glupost jer
sam timer palio i gasio i nema veze. (Ima li tko za preporučiti pouzdanog majstora u okolici Zadra ?)
U nastavku par fotki s podacima o vanjskoj i unutarnjoj jedinici, shema, te slika smještaja vanjske jedinice (vanjska je malo nagurana u ćošak
i iza ima oko 10 cm od zida, palo mi je na pamet da dolazi do pregrijavanja ali prošlo ljeto je sve uredno radilo u podjednakim uvjetima).

Zahvaljujem i pozdravljam,
Tom
Unutarnja - podaci_m.jpg
Unutarnja - podaci
Prilog
Vanjska jedinica - podaci_m.jpg
Vanjska - podaci
Shema_m.jpg
Shema - podaci
Vanjska jedinica_m.jpg
Vanjska jedinica - smještaj

nenadn
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 40
Pridružen: 16 Jan 2011, 23:18
Location: pancevo
Contact person: nenad

Re: VIVAX ACP18CH50AEF gasi se nakon 15 min, treperi LED Timer

Post napisao nenadn » 05 Avg 2012, 00:43

pregrevanje vrlo lako moze da bude uzrok.

Avatar
hagula
___
___
Postovi: 206
Pridružen: 14 Jan 2009, 00:23
Location: B&H

Re: VIVAX ACP18CH50AEF gasi se nakon 15 min, treperi LED Timer

Post napisao hagula » 05 Avg 2012, 00:59

da slucajno nije kakav "majstor" punio klimu pa je prepunio?

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2896
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: VIVAX ACP18CH50AEF gasi se nakon 15 min, treperi LED Timer

Post napisao nike » 05 Avg 2012, 07:17

Otišla elektronika (EEPROM) baj, baj.
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV

ledo
_
_
Postovi: 18
Pridružen: 20 Okt 2008, 18:49
Location: Serbia Nis

Re: VIVAX ACP18CH50AEF gasi se nakon 15 min, treperi LED Timer

Post napisao ledo » 05 Avg 2012, 08:19

A moze biti i problem sa strujom,los kontakt izmedju utikaca i uticnice,pad napona..

tvrkic
_
_
Postovi: 44
Pridružen: 23 Jun 2008, 12:15
Location: Zagreb

Re: VIVAX ACP18CH50AEF gasi se nakon 15 min, treperi LED Timer

Post napisao tvrkic » 05 Avg 2012, 10:44

Hvala na odgovorima.
Evo sinoć je hladila jedno 4 sata u komadu bez problema ?!
Klimu je punio plinom lani već spomenuti "majstor" početkom ljeta, a nakon toga je super radila čitavo ljeto, a sad zajebava.
Zna li netko koji bi točno Error code bio brzo treperenje LED "Timer" ?
Ima li netko možda dump za tu klimu ako je EEPROM riknuo ?

Pozdrav,
Tom

Avatar
JaroslavBires
___
___
Postovi: 392
Pridružen: 25 Okt 2007, 19:06
Location: Stara Pazova
Specialty: whitegoods
Lokacija: Stara Pazova

Re: VIVAX ACP18CH50AEF gasi se nakon 15 min, treperi LED Timer

Post napisao JaroslavBires » 05 Avg 2012, 13:56

Zovi "majstora" da utvrdi čistoću klime, premeri pritiske, sonde, struju koju "vuče" kompresor..... majstoreeeeeeee :oklagija
Možda ne znam, al' znam, ko zna! 01ziveli

Avatar
meto981
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 28
Pridružen: 02 Sep 2011, 21:35
Location: Makedonija
Warranty service: LG, BEKO, VIVAX, QUADRO, INDESIT, ELEKTROLUX.
Contact person: Meto

Re: VIVAX ACP18CH50AEF gasi se nakon 15 min, treperi LED Timer

Post napisao meto981 » 06 Avg 2012, 00:42

Proveri kondezator za nadvoresni ventilator ili mozda ventilator slabo vrti ili ti nije u redu .
(Evo sinoć je hladila jedno 4 sata u komadu bez problema ?!) mozda zato sto je nocu hladnije.

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2896
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: VIVAX ACP18CH50AEF gasi se nakon 15 min, treperi LED Timer

Post napisao nike » 07 Avg 2012, 03:03

tvrkic je napisao: Zna li netko koji bi točno Error code bio brzo treperenje LED "Timer" ?
Timer LED treperi- Power LED upaljen non-stop => EEPROM error
44.png
44.png (28.38 KiB) Pregledano 4636 puta.
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV

Odgovori
  • Slične teme
    Odgovori
    Pregledano
    Zadnji post

Natrag na “KLIMA UREĐAJI”