Stranica: 1/1.
samsung aq12fan (RIJEŠENO)
Napisan post: 16 Jul 2012, 21:20
napisao nenadn
problem sa klimom je da ventitilator unutrasnje jedinice radi ali se spoljna ne ukljucuje, ni ventilator ni kompresor. sutra idem da pogledam pa ako je neko imao taj slucaj i zna moguce resenje neka kaze. ja nesto sumljam na sonde posto unutrasnja radi, a skoro sam imao slucaj sa ovim modelom klime da je otisla ispravljcka dioda i bila je totalno mrtva. inace ubedljivo najvise kvarova na ploci i sondama imaju samsung klime.
Re: samsung aq12fan
Napisan post: 16 Jul 2012, 22:00
napisao sfar
istina , sumnjam na sondu isparivača onu donju.
Re: samsung aq12fan
Napisan post: 16 Jul 2012, 22:32
napisao nenadn
ok. imam je, sutra je menjam pa javljam
Re: samsung aq12fan
Napisan post: 17 Jul 2012, 00:38
napisao goranfri
Prošli put si nakon 10 postova promenio komplet prvi post pa je sve izgubilo smisao , nemoj to više da radiš.
Šta si probao i ispitao na tom uređaju ?
Re: samsung aq12fan
Napisan post: 17 Jul 2012, 18:34
napisao nenadn
jbg. prosli put sam pogresio hteo sam da napisem u prvom postu da je problem resen i da napisem sta sam uradio ali sam i sve obrisao
sad sam zamenio donju sondu na isparivacu i ukljucila je spoljnu jedinicu. pozdrav
Re: samsung aq12fan
Napisan post: 17 Jul 2012, 19:55
napisao sfar
a hvala sfar ,,, ništa ,,aaa
Re: samsung aq12fan
Napisan post: 17 Jul 2012, 20:12
napisao nenadn
neee, to se podrazumeva, moze i

Re: samsung aq12fan
Napisan post: 17 Jul 2012, 21:27
napisao sfar

ajd onda i ja zovem jednu