Filia FCS12HC neradi Reseno
Napisan post: 10 Jul 2012, 14:23
napisao ljuben
Klimatizer Filia model FC-S12 HC 40402789 neradi ventilator spoljne jedinice i kompresor. Izvadio sam modul i kolega koji mi popravlja module kaze da su releji u redu, napajanje modula je isto dobro, vrednost sondi oko 5kila, a radi se o modulu GALANZ GAL0101GK-13AH. Kad se ukljuci samo radi ventilator unutarnje jedinice. Pozdrav.
Re: FiliaFCS12HC neradi
Napisan post: 10 Jul 2012, 19:56
napisao sfar
pokušaj izmjeriti sonde na unutarnjoj jedinici , provjeriti pritisak medija ,provjeriti kondenzatore fan kom.
Re: FiliaFCS12HC neradi
Napisan post: 23 Jul 2012, 19:05
napisao ljuben
LJudi otisli na godisnji pa su se vratili, a ja sam montirao natrag elektroniku, a pre toga sam izvadio sa spoljnje jedinice zastitni deo da nebih nasao nesto tamo. Izmerio sam sonde i vratio ih nazad jer su bile u redu. Onda sam pustio klimatizer i on je poceo da radi. Ostavio sam ga jer nisam znao sta je u pitanju da nastavi sa radom narednih nekoliko dana. I on radi jos na moje zaprepascenje. Napominjem da nisam nista radio sem sto je elektronicar isprobao na napon dali ukljucuje relej za start kompresora.