Stranica: 1/1.
klima PANASONIC CVG125KE - грешка F9 [ # ]
Napisan post: 06 Jul 2012, 10:07
napisao nase
klimu ukljuci radi 30/40 sek. i prekine, kompresor ne uklucuje.potom opet isto .
na displeju ispise f 9
molicu ko ima greske ili servis manuel za ovaj tip
hvala
Re: klima PANASONIC CV-G125KE - грешка F9 [ # ]
Napisan post: 06 Jul 2012, 18:52
napisao nase
to je F99 i oznacuje da je kompresor
Re: klima PANASONIC CV-G125KE - грешка F9 [ # ]
Napisan post: 07 Jul 2012, 11:26
napisao Hektor
F99 Outdoor Direct Current (DC) peak detection
7 times occurrences
Outdoor PCB
Compressor
Proveri kompresor, ako je ok, onda je u PCB problem.
Re: klima PANASONIC CVG125KE - грешка F9 [ # ]
Napisan post: 09 Jul 2012, 08:36
napisao nase
interesuje me dal kompresor radi na ednonasocni napon
kako mogu ukluciti kompresor van eilektronike dal je potrebno kondenzator
naistrumentu se ne poznaje koji je glavna a koji pomocni namot (imaju isti otpot)
po zicama su plavu zutu i crvenu
hvala
Re: klima PANASONIC CVG125KE - грешка F9 [ # ]
Napisan post: 11 Jul 2012, 07:47
napisao nike
Nase, malo proguglaj kako radi DC kompresor. Ako ništa ne nađeš, javi se.