Stranica: 1/1.
Excello 12H53C ne reagira
Napisan post: 18 Jun 2012, 13:51
napisao Soprano
U jednoj prostoriji imam navedenu klimu koja nije koristena 3-4 god. Sada po prikljucenju na 220V svijetle sve tri LED-ice... zelena (RUN), crvena (SLEEP) i zuta (TIME). Na display-u ne pokazuje nista i ne reagira na daljinski. Imate li nekakav savjet? Osim tipa: pozovi servis...

Re: Excello 12H53C ne reagira
Napisan post: 18 Jun 2012, 22:26
napisao frigoservisbata
Koliko sam ja video na googlu to je klima (Galanz).Prema spoljnoj jedinici ima jedan dzek i verovatno je problem do njega ili senzora na spoljnjoj jedinici.Na klimi imas kabal petozilni i to je napajanje kompresora mag.ventila i ventilatora.drugi dvozilni kabal ti je za taj senzor.Trebalo bi da bude oko 5kilo ohma.Na ploci imas jos dva senzora(ntc sonde)koje treba da imaju isti taj otpor.Ili je crkla sonda ili nema kontakt u dzeku izmadju spoljne i unutrasnje jedinice...Cesto crkava sonda isparivaca na tim klimama...
Re: Excello 12H53C ne reagira
Napisan post: 18 Jun 2012, 23:29
napisao Soprano
@frigoservisbata
Zahvaljujem na savjetu! Sutra cu otvoriti klimu i pregledati senzore. Javim se nakon toga!