Stranica: 1/1.

Kanalska Midea MOU24HN1 zaledi - REŠENO

Napisan post: 21 Nov 2011, 20:38
napisao MBS
Poštovani...
Problem sa mojom klimom je sledeći: po uključivanju grejanja, temperatura vazduha na izlazu iz kanala postigne i 30*C a zatim vremenom, postepeno počinje da opada,za pola satana 20*C-tak pa sve manje, posle dva sata 15*C i manje. Paralelno sa opadanjem temperature, raste količina leda na kondenzatoru spoljne jedinice a defrost se nikako ne uključuje. Spoljna temperatura je bila oko 1*C. Perdpostavljam da je problem u tome što se ne uključuje defrost, ni posle par sati takvog rada. Da li ga uljučuje sonda koja se nalazi na spoljnoj jedinici ? Hlađenje je bilo OK, tako da predpostavljam da je sa gasom sve u redu, klimu sam montirao proletos i protok vazduha je po propisu.

Re: Kanalska Midea MOU-24 HN1 zaledi

Napisan post: 21 Nov 2011, 22:58
napisao goranfri
Ima li sonda na spoljnjoj jedinici ?

Ovih dana je vlažnost ogromna a temperatura niska i to je malo problematično.

Re: Kanalska Midea MOU-24 HN1 zaledi

Napisan post: 22 Nov 2011, 00:03
napisao nike
Prvi ti je post pa ću te za sada upozorit samo da pažljivo pročitaš to šta piše u crvenom okviru i da ispraviš oznaku modela onako kako se tamo traži,

Klima uređaj bi trebao na vanjskoj jedinici nakupiti samo naznaku leda i krenuti u otapanje. Ako to ne radi a ima sondu vani onda može biti do sonde. Ako nema sondu vani onda je otapanje vođeno algoritmom i tada najvjerojatnije fali plina.
Najlakše je prvo provjerit sondu (ako je ima) da je njen otpor u skladu s njenim podacima, a ako nema sondu, onda rekuperirati i izvagati plin pa ako ga fali, naći propuštanje i onda ponovo napuniti klimu na vagu.

Ova tvoja klima ima sondu od 10kΩ/25°C pa provjeri prvo nju. Najbolje bi bilo da je zamjeniš s onom od zraka pa vidiš ponašanje.

Re: Kanalska Midea MOU24HN1 zaledi

Napisan post: 22 Nov 2011, 17:04
napisao MBS
Hvala na sugestiji, ima sondu napolju, sutra ću je proveriti pa javljam ...

Re: Kanalska Midea MOU24HN1 zaledi

Napisan post: 23 Nov 2011, 21:20
napisao MBS
Pronašao sam sonde, jedna je uključena na pločicu a druga u red vezana sa još jednom sondom i nekim senzorom pritiska (po mom mišljenju). Obe se jedna do druge nalaze na donjem delu kondenzatora. Sa ove koja je vezana u red sa gore spomenutim senzorom i sondom, kontakti idu prema unutrašnjoj jedinici. Pri montaži neki Kinez je zavrnuo šaraf kroz kabel od te sonde,i prekinuo ga. To sam popravio i izmerio otpor koji je bio 13koma na jednoj i 14koma na drugoj sondi.
Sve sam vratio, pustio klimu i ponovo ista stvar. Ni posle par sati, mada je kondenzator skroz popunjen, defrost se ne uključuje. Temperaturu debele cevi nisam merio ali mi se čini da je poprilično topla. Kolika bi trebala da bude njena temperatura odmah tu kod ventila, probao bih sutra to da izmerim. Spoljna temperatura je 1C a vlažnost 70%.

Re: Kanalska Midea MOU24HN1 zaledi

Napisan post: 23 Nov 2011, 21:23
napisao Stolle
Ako želite da prikačite jedan ili više fajlova unesite detalje ispod. Prilog zapakovan u ZIP ili RAR max-50MB po fajlu, Slika u .jpeg formatu (1600x1200)max-400KB

Re: Kanalska Midea MOU24HN1 zaledi

Napisan post: 23 Nov 2011, 23:02
napisao frigoservisbata
Na inverterima ne moze da se meri tako temperatura,a ni pritisak.Nego ovu tvoju pricu treba krenuti malo drugacije.Da li je prilikom montaze vakumiran sistem?Da li je dodavan rashladni gas?To sto je kabal od sonde bio u prekidu ili u kratkom spoju,trebalo je da pokazuje neku gresku na klimi!Meni je tu svasta nesto cudno a jako je tesko da iz ove perspektive(kucne fotelje) damo tacan odgovor.Ja sumnjam na svasta al sta vredi.Zovi ovlasceni servis da ti pogleda tu klimu.

Re: Kanalska Midea MOU24HN1 zaledi

Napisan post: 24 Nov 2011, 10:45
napisao frigoservisbata
Izmeri koliki je pritisak gasa kada radi na grejanju.Ako imas sav potreban alat to mozes da uradis,a samim tim na manometrima imas i temperaturu u odnosu na pritisak te ce ti biti jasnije sta se desava.Kazem ti opet da je tesko ovako iz fotelje bolje odgovoriti.Ako nemas manometre za R410 a, nemoj meriti nista,da ne nastradas!Evo procitaj ovu temu,mozda ce da ti koristi...viewtopic.php?f=117&t=14354

Re: Kanalska Midea MOU24HN1 zaledi

Napisan post: 24 Nov 2011, 17:14
napisao nike
Klima je stigla sa rasparenom elektronikom, pa sam u saradnji sa predloženim ovlašćenim servisom - od strane prodavca, zamenio PCB unutrašnje jedinice i pustio u rad.
Sad je jasno gdje je korijen problema!

Re: Kanalska Midea MOU24HN1 zaledi

Napisan post: 28 Nov 2011, 22:01
napisao MBS
Jasno je i meni gde je koren, ali ja bih ga da iščupam i rešim ga se ... Od prodavca a i ovlašćenog servisa nema nikakve koristi, daleko su,i ne zainteresovani da reše problem ... Nadam se da će moje polu znanje prerasti u znanje - jednog dana, niko se nije naučen rodio ...

Re: Kanalska Midea MOU24HN1 zaledi

Napisan post: 29 Nov 2011, 10:12
napisao goranfri
Ako ne ide u defrost uopšte postoji mogućnost da je problem u elektronici . Ipak potraži od prodavca i uvoznika pomoć tj. drugu elektroniku.

Kanalska Midea MOU24HN1 zaledi REŠENO

Napisan post: 20 Jan 2012, 21:14
napisao MBS
Popravio sam oštećen kabel sa sonde. Dodatno sam povezao izolovanom cevi f 152mm izlaz i ulaz na unutrašnjoj jedinici. Sad radi odlično